dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    neodor

    Zarejestrowany
    Aug 2002
    Posty
    7

    Domyślnie

    Buduję dom - w zeszłym tygodniu został zamknięty.
    Intensywnie rozważam możliwość zainstalowania pompy ciepła i co za tym idzie ogrzwania podłogowego.
    We wszelkich atrykułach na temat ogrzewania podłogowego mówi się o ogrzewaniu łazienek, hallów, kuchni, pokoi dziennych a nigdzie nie mówi się o sypilaniach. Przedstawiciele firm instalujęcych pompy ciepła twierdzą że, instalują podłogówkę w całym domu 8 n 10 instalacji.
    Czy to rowiązanie jest bezpieczne dla zdrowia? (żylaki, rozszeżanie naczyń krwionośnych itd)
    Poproszę o pomoc



  2. #2

    Domyślnie

    Ja mam takie rozwiązanie , tzn. pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe , działa świetnie , jednak żeby było ok muszą być spełnione pewne warunki:
    1. znalezienie odpowiedniego fachowca ( jeszcze takiego nie widziałem )
    2. żeby praca pompy ciepła była ekonomiczna ogrzewanie musi być obliczone na jak najmniejszą temperaturę czynnika , ja liczyłem na 40/30/20 stC, możesz policzyć nawet na 35/28/20, w praktyce ( większy przepływ ) jest 38/32/19 stC, rurki pod terakotą mam co 25 cm , natomiast pod panelami ( 6mm ) mam co 22 cm , temperatura w mieszkaniu to ok 18-19 przy ogrzewaniu podłogowym to bardzo ciepło , w łazience dałem rurki co 10 cm , dodatkowo w łazience dałem grzejnik ( drabinka ) ale nie zaizolowałem cieplnie rurki zasilającej i grzejnik praktycznie nie grzeje ( dodatkowo w grzejnik włożyłem grzałkę elektryczną ), w dobrze ocieplonym domu nie występuja problemy z za ciepłą podłogą , podłoga nie jest ciepła , jest po prostu niezimna ( latem ma ok 20 stC a zimą 24-25 stC nie jest więc to uciążliwe.
    3. instalując pompę ciepła zwróć uwagę na układ dolnego źródła , obieg zamknięty ( glikol ) jest mniej sprawny ( niższa temperatura ) ale potrzeba mniej energii na napęd pompy cyrkulacyjnej niż w obiegu otwartym ( woda ) , poza tym obieg otwarty jes bardziej podatny na zapowietrzenia , i trudniej zoptymalizować instalację ( patrz punkt 1 )
    4. nawet jeśli pompę ciepła dobierzesz na 100 % potrzebnej mocy to daj dodatkowo grzałkę jako dodatkowe źródło ( charakterystyki pompy ciepła są bardzo niekorzystne i może się okazać że nie masz zapasu mocy - pompa ciepła akurat gdy na zewnątrz jest najzimniej grzeje najsłabiej , najlepiej pompę ciepła dać na 80 % potrzebnej mocy , i do tego dołożyć grzałkę na 40 % potrzebnej mocy ( dobra pompa ciepła ma obwód sterowania grzałką dodatkową ) , ta nadwyżka może się przydać ( ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność ), w okolicach warszawy przyjmuje się obliczeniowo -20 stC , a ostatniej zimy na własne oczy widziałem jak termometr pokazywał -26 stC.
    5. nie daj się zwieść danym podawanym przez producentów pomp ciepła , wielu z nich podaje sprawności rzedu 600% ale przy temperaturach niemożliwych do uzyskania w praktyce , żeby porównać systemy różnych firm trzeba to robić przy tych samych temperaturach ( na wylocie wymienników ).
    6. maksymalna temperatura czynnika na wylocie strony grzejącej to 55-60 stC ( zależnie od producenta ) żeby taką temperaturą ogrzać CWU , wężownica w zasobniku musi mieć dużą powierchnię rzędu 2mkw , ja mam ok 1,3 mkw i grzeje mi tylko do 46 stC.
    7. jak cię to wszystko nie wystraszyło to gratuluję zaparcia , i życzę sukcesów.
    Piotrek

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    neodor

    Zarejestrowany
    Aug 2002
    Posty
    7

    Domyślnie

    Piort,
    dzięki za odpowiedź
    nurtuje mnie również kwestia wyliczeń zapotrzebowania na energię.
    Dom w technologii Ytong, 210m2, 690m3.
    W projekcie założenie pieca olejowego 18kW
    Rozmawiam z frimę Ochsner na temat pompy ciepła. I oni wyliczają zapotrzebowanie 12kW.
    Kto ma rację?
    Dobrana pompa ma moc 14kW.


  4. #4

    Domyślnie

    Ja miałem w projekcie ściany k=0.55 i moc 13.5 kW . ok 140 mkw p.u.( bez ogrzewania piwnicy ) ściany zrobiłem k=0.2 i z ogrzewaną piwnicą z moich obliczeń wyszło mi 10 kW , do obliczeń przyjąłem pełną wentylację 1 wymiana na godzinę . pompa ciepła którą zastosowałem daje teoretycznie do 11 kW , ale w warunkach najbardziej niekorzystnych ( -20 stC na zewnątrz daje ok 9 kW ) dodatkowo mam grzałkę 4.2 kW , ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność i trzeba mieć trochę nadwyżki mocy aby pokonać tę bezwładność .Najlepiej jak sam policzysz zapotrzebowanie na ciepło biorąc pod uwagę wszystkie odstępstwa od projektu jakie zrobiłeś . Uwaga te wszystkie obliczenia to teoria , w pierwszą zimę idzie i tak ok 30% ciepła więcej .Zobacz przy jakich temperaturach podaje moc producent pompy ciepła i czy to są realne warunki.Generalnie sprawność pompy ciepła można określić wzorem
    theta=wsp.spr.og*tdz/(tgz-tdz)
    gdzie
    wsp.spr.og. - współczynnik sprawności ogólnej pompy ciepła ( wacha się w granicach 0.45-0.55 i co ciekawe dla sprężarek tłokowych jest wiekszy )
    tdz -temperatura czynnika dolnego źródła na wylocie z wymiennika ( to co idzie z powrotem w ziemię )
    tgz -temperatura czynnika górnego źródła na wylocie z wymiennika ( to co idzie w centralne ogrzewanie )
    teraz przyjmij sobie wsp.spr.og =0.5
    i zrób kilka wykresów sprawności w zależności od tgz dla stałej tdz
    gdzie tgz zmieniaj w granicach 25 do 55 stc a tdz -10 do +10 stC
    na wykresach będziesz widział w jakich warunkach powinna chodzić pompa ciepła
    Piotrek