    Mam komin 20x24 z cegły pełnej o wys. 8m.
    Kominkarz twierdzi że:
    1. Wkład stalowy do komina jest zbędny.
    2. Wejście do komina chce zrobić pod katem 90 stopni.
    3. Komora dekompresyjna ma wys 30 cm w dół od sufitu. Rura spalinowa przez nią nie przechodzi.
    4. Izolować chce wełna rockwool alufirebbats 3,5 mm (temp do 700C)
    5. Czy potrzebne jest kolano dymowe ?
    6. Z czego powinna byc rura spalinowa i ile +/- kosztuje jej metr? On sugeruje rure spiro fi 200 z kwasówki.
    Prosze o szybkie odpowiedzi, bo po południu jade po zakupy !!
    Dziekuję.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    ----------------
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Bard13
    Zarejestrowany
    Sep 2003
    Posty
    1.609
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    44

    Domyślnie

    Raczej powiem, że wkład stalowy nie jest niezbędny, ale przydatny.
    Też mam komin z pełnej cegły i przy swoim makrotermie zdecydowałem się na rurę.

    Wszędzie widziałem wejścia w komin po kątem 45 stopni.
    Odzywa się fizyka. Przy 90 st rura pozioma weźmie na siebie najpierw 100 gorącego gazu z komina zanim to pójdzie dalej, przy 45 st sporo się rozejdzie od razu w komin.

    Na inne pytanie nie odpowiem, bo nie wiem

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Zarejestrowany
    Nov 2001
    Skąd
    Żbik
    Posty
    17.439
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    58

    Domyślnie

    -My mamy wejście w komin pod kątem 90 stopni.
    -Przekrój komina /i długość/ powinien byc dobrany do mocy nominalnej kominka.
    -podłączenie kominka do komina mamy zrobione rurą stalową nie karbowaną
    -komora dekompresyjna OK, powinna też miec kratke wentylacyjną
    - wełna - OK
    - kolano dymowe? nie wiem
    - gdzie zaplanowałes wyczystkę?

  4. #4

    Domyślnie

    no właśnie, gdzie umieszczacie wyczystkę ? ( podłoga na gruncie)

  5. #5

    Domyślnie

    Komora dekompresyjna ma mieć dwie kratki.

    Proponuje Ci spiro, bo mu będzie łatwiej podłączyć. Słyszałem, że te rury są kiepskie. Ja mam czarną kominową.

    Trudno jest dobrać wysokość komina do kominka. O jego wysokości decyduje raczej wysokość kalenicy.

    Wyczystki nie piosiadam. Byc może przekonam się, że to błąd.

    PL
    PL

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał plp
    Proponuje Ci spiro, bo mu będzie łatwiej podłączyć. Słyszałem, że te rury są kiepskie. Ja mam czarną kominową.

    Wyczystki nie piosiadam. Byc może przekonam się, że to błąd.

    PL
    Spiro ma być z podwójnie zwijanej blachy kwasodopornej 0,8 mm. Myślę, że będzie dobrze. No i właśnie, w tej chwili mam na dole komina dziurę i mój kominkarz powiedział, że przy paleniu rekraacyjnym nie ma potrzeby posiadania wyczystki. Ma rację ?
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    ----------------
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Zarejestrowany
    Nov 2001
    Skąd
    Żbik
    Posty
    17.439
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    58

    Domyślnie

    A sadze będa ci wpadać na dół komina. Pare /pewnie ok. 5-7/lat palenia masz przed sobą, a potem male rozbieranie komina

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Posty
    1.968

    Domyślnie

    Cytat Napisał Cypek
    Cytat Napisał plp
    Proponuje Ci spiro, bo mu będzie łatwiej podłączyć. Słyszałem, że te rury są kiepskie. Ja mam czarną kominową.

    Wyczystki nie piosiadam. Byc może przekonam się, że to błąd.

    PL
    Spiro ma być z podwójnie zwijanej blachy kwasodopornej 0,8 mm. Myślę, że będzie dobrze. No i właśnie, w tej chwili mam na dole komina dziurę i mój kominkarz powiedział, że przy paleniu rekraacyjnym nie ma potrzeby posiadania wyczystki. Ma rację ?
    TOTALNA BZDURA.

    Kominiarz

  9. #9

    Domyślnie

    CZy wełna 3,5 mm to nie za mało? Miałeś na myśli 3,5 cm?

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał Piotr J.
    CZy wełna 3,5 mm to nie za mało? Miałeś na myśli 3,5 cm?
    Oczywiście chodziło o 3,5 cm
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    ----------------
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał kominiarz
    Cytat Napisał Cypek
    Cytat Napisał plp
    Wyczystki nie piosiadam. Byc może przekonam się, że to błąd.

    PL
    i mój kominkarz powiedział, że przy paleniu rekraacyjnym nie ma potrzeby posiadania wyczystki. Ma rację ?
    TOTALNA BZDURA.

    Kominiarz
    Z ciekawości - a to czemu ?? . Zakładając, że mamy w kominie kwasówkę i połączenie wykonane z kwasówki, czy tez wyczystka jest konieczna ??. Bo jeśli tak, to mam pytanie - gdzie ją zrobić ??

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Zarejestrowany
    Nov 2001
    Skąd
    Żbik
    Posty
    17.439
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    58

    Domyślnie

    A co ma kwasówka do sadzy
    Paląc w kominku, trudno, aby ona nie powstawała. Osadza się wewnątrz komina i spada na jego dno. Jak masz wyczystkę, to mozesz raz na rok sadzy sie pozbyć.
    Niektóre kominki sa tak rozwiązywane, aby sadza wpadała do ich wnętrza. Widziałam tak zrobione kominki otwarte, zbudowane bezpośrednio przy samym kominie, albo pod.
    W domach parterowych wyczystki są umieszczane po drugiej stronie komina /niektórym wypada to szafkami kuchennymi, lub np. w pomieszczeniu gospodarczym/. W domach z podpiwniczeniem - w piwnicy.

    My po sezonie palenia wyciągamy pół wiadra sadzy z wyczystek /mamy 2 /

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Zarejestrowany
    Oct 2001
    Posty
    5.014

    Domyślnie

    Ja kupowałem rurę bezpośrednio u sprzedawcy wkładu Tarnava.
    Metr za 130zł, kosztowało mnie 150zł.
    Jedyne co zaznaczał żeby nie robić jej pod kątem 90 stopni, więc mam tak ze 45.

  14. #14

    Domyślnie

    Nie mam wyczystki, gdyż kominek stoi bezpośrednio pod kominem (murowany jest dopiero od stropu). Połączony jest z nim kwasówką .. niestety Kominiarz, który przyszedł na odbiór twierdzi, że to b.poważny błąd. Podobno jest ona przystosowana do tak dużych temperatur i po 3-4 latach może popękać. Wtedy czeka mnie remont i wymiana rury na właściwą.
    Czy ktoś ma kwasówkę i spotkał się z takim problemem?

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Co Wy wszyscy z tą kwasówką???
    Do kominków i kotłów na paliwa stałe powinna być przede wszystkim żaroodporna min 1mm,a kwasówka wtedy kiedy pali się np miałem(związki siarki+wilgoć/woda =kwas siarkowy).
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mały
    Co Wy wszyscy z tą kwasówką???
    Do kominków i kotłów na paliwa stałe powinna być przede wszystkim żaroodporna min 1mm,a kwasówka wtedy kiedy pali się np miałem(związki siarki+wilgoć/woda =kwas siarkowy).
    Mały, teraz już to wiem i sama jej sobie nie założyłam - pytam o to czy ktoś ma taki problem!!!

  17. #17
    Pracownia zduńska - ponad 30 lat doświadczenia. Hurtownia kominków i materiałów zduńskich Budujemy: piece, kominki i kuchnie kaflowe. Sprzedajemy hurtowo i detalicznie : wkłady kominkowe, kafle, piecyki wolnostojące , materiały zduńskie i kominy systemowe www.kafle-kominki.pl Żabia Wola k. Warszawy

    Domyślnie

    Rury z CRNI Tarnawa grubości 1mm posiadaja atest na PODŁĄCZENIA palenisk na paliwa stałe do kominów. Najlepsze sa żaroodporne ... Wasz problem to wadliwie wypowadzone spaliny pionowe rury ze spalinami najlepiej sprawdzaja sie w gazetach z poradani . W praktyce takie patenty sa powodem wielu klopotów.np podczas czyszczenia kominów lub wiatru.. pozdrawiam Darek B www.kominki.xip.pl
    Darek B

  18. #18

    Domyślnie

    Z moich doświadczeń wiem że kwasówka lub kamionka szkliwiona MUSI być przy kominie opalanym paliwem płynnym np. gaz, przy kominku nie, natomiast kominiarz nie chcial podpisać domumentow gdy nie mialem zrobionej wyczystki do kominka i musialem to poprawić (poprostu przebiłem sie do komina od po. gospodarczego i załozyłem drzwiczki do wyczystki roboty na 1,5 godz.)

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Ew-ka
    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Skąd
    stamtąd ..
    Posty
    19.384
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    308

    Domyślnie

    nam tez kominkowi zalecili i oczywiście zrobili wyczystke ( wyszlo w holu tak 0,5 m od podłogi )

  20. #20

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony