Witam!
Otrzymałam wyliczone OZC 12kW (prawdopodobnie to jest jeszcze bez wliczonego CWU)
Dom z użytkowym poddaszem 245m2 ogrzewania podłogowego + 40m2 bez ogrzewania - garaż (od strony mieszkalnej ściany w garażu zaizolowane styro). 3 grzejniki łazienkowe podpięte pod podłogówkę (na osobnych obiegach)
Pustak Porotherm 30 cm (0,68 U) + Styropian Austrotherm grafitowy 15 cm (0,031 U), podłoga na gruncie 20 cm styro, poddasze 5 cm, dach wełna 30 cm. okna 3-szybowe.
Z moich obliczeń OZC wydaje się błędne ponieważ 2 pomieszczenia na poddaszu są wyliczone jako strych z temp. 8stC a będą to pokoje mieszkalne 20stC - mi OZC wyszło na poziomie 13,8kW.. Duuużo, ale bryła budynku skomplikowana
Otrzymałam ofertę na pompę ciepła 9-10 kW. Dolne źródło kolektor pionowy 3 odwierty x 85m. COP 4,57.
Czy w takim przypadku pompa nie jest za słaba? Podejrzewam, że cały czas będzie chodzić grzałka aby wspomóc ogrzewanie, a co za tym idzie koszty. Czy jest możliwe, aby temperatura na wejściu przy takiej pompie wystarczyła 35stC i grzałka nie załączała się? Wiadomo, im wyższa temperatura tym wyższe koszty.
Czy ktoś/ coś? Pomożecie rozgryźć temat? Może ja sama nie dostrzegam plusów takiej pompy 9-ki, że się rzadko załącza (bo pewnie cały czas chodzi) itp... Wady? Zalety? Brać? Nie brać? Będę wdzięczna za pomoc