    Jak uzyskuje dwie temperatury powietrzna pompa ciepła dwufunkcyjna?

    Załóżmy, że pompa ma przy -10*
    - COP = 2,1 dla temperatury wody 55* (potrzebne do ogrzania CWU)
    - COP = 3,0 dla temperatury wody 35* (wystarczające do ogrzania podłogi)
    Realne? Bo trudno znaleźć tak szczegółowe parametry w zależności od temperatury powietrza i wody.

    Czy w praktyce pracuje wtedy z COP 2,1 dla całości, i miesza wodę do CO z powracającą, żeby osiągnąć zadaną temperaturę na wyjściu? To istotne zwłaszcza, gdy w takich warunkach pompa pracuje na maksymalnej wydajności przez cały okres tańszej taryfy (czyli cały czas pracowałaby z niższym COP) - gdy jest chłodniej musiałaby pracować w droższej strefie lub włączyć grzałki.
    Czy może wyłącza na pewien czas zasilanie CO i pracuje z obniżonym COP, ale tylko do czasu ogrzania zasobnika, a potem przełącza się na CO? Przy bezwładności podłogówki pewnie byłoby to akceptowalne.


    Rozważam, czy lepiej zamontować dwie PC, osobno do CWU i osobno do CO (chcę maksymalnie prosty układ, bez mieszaczy, buforów, wymienników czy innych wynalazków), czy jedną dwufunkcyjną? Dom Lena Eko zamieszkana przez 4 osoby.

    Przy dwóch PC PW jedna pewnie byłaby z zasobnikiem (np. Vitocal 161 czy Biawar OW-PC 300.1 R) przy okazji schładzająca w lecie powietrze wewnątrz.
    Takie rozwiązanie pozwoli mi też robić zakupy etapami i sprawdzić, czy np. będę zadowolony z grzania kominkiem z DGP, czy z ilości chłodu (jak nie, to kupić klimę i sprawdzić potem, czy klima razem z kominkiem nie ogrzeją mi i zrezygnować z PC PW do CO) itp.

    "Za" dwoma pompami jest dla mnie:
    - maksymalnie proste układy
    - (?) wyższe COP w zimie
    - łatwość budowania układu etapami
    - darmowe (być może niewystarczające - ale znaczące) chłodzenie
    - dywersyfikacja ryzyka - jak padnie PC od CWU w Wigilię, to Pomysłowy Dobromir podepnie pod jej wężownicę PC do CO i wyprodukuje ciepłą wodę. Odwrotnie pewnie zabraknie mocy na jednoczesne ogrzewanie CWU i CO* - więc ratunkiem byłby kominek.

    Wady?


    *Ale może jako przeciwmrozowa w opuszczonym na zimę domu da radę?
    forum.muratordom.pl/showthread.php?249434-Ogrzewanie-podłogi-PC-PW-z-zasobnikiem&p=7159452

  2. #2

    Domyślnie

    W pompie jest zintegrowany (lub montuje go instalator) zawór przełączający.
    Pompa raz grzeje CWU, innym razem CO.
    Nie jednocześnie.

    Zwiększając liczbę urządzeń, zwiększasz ryzyko awarii.
    Kombinować po swojemu, jednak zawsze warto.
    Nie zawsze wychodzi z tego instalacja optymalna.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    W pompie jest zintegrowany (lub montuje go instalator) zawór przełączający.
    Pompa raz grzeje CWU, innym razem CO.
    Nie jednocześnie.

    Zwiększając liczbę urządzeń, zwiększasz ryzyko awarii.
    Kombinować po swojemu, jednak zawsze warto.
    Nie zawsze wychodzi z tego instalacja optymalna.
    Lepiej kupić jedną dobrą niż oszczędzać na dwóch. A COP bedzie taki sam w obu przypadkach .Oczywiscie przy podobnej jakości

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Lepiej kupić jedną dobrą niż oszczędzać na dwóch.
    A jakie są za tym argumenty?

    Do wad pompy dwufuncyjnej, w kontekście informacji od _John dodałbym, że chcąc grzać tylko w tańszej strefie trochę mało ciepła na grzanie da się wyprodukować w popołudniowe dwie tańsze godziny, bo większość pójdzie w CWU (przy -20 pewnie wszystko pójdzie w CWU przy pompie nominalnie 7kW). A co za tym idzie trzeba PC z większym zapasem mocy.

    Przy dwóch pompach jednocześnie mam ogrzewany dom i CWU.

    Koszty zakupu wyjdą tak orientacyjnie bardzo podobnie - jak nadejdzie czas ostatecznej decyzji to porównam konkretne oferty. Porównuję 5kW do CO+1,7kW CWU z zasobnikiem vs. 7kW dwufunkcyjną + zasobnik.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post

    Zwiększając liczbę urządzeń, zwiększasz ryzyko awarii.
    Nie zwiększa ryzyka awarii, w przypadku awarii jednej z pomp ma drugą więc zmniejsza ryzyko. Zwiększa się ilość urządzeń mogących ulec awarii

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A jakie są za tym argumenty?

    Do wad pompy dwufuncyjnej, w kontekście informacji od _John dodałbym, że chcąc grzać tylko w tańszej strefie trochę mało ciepła na grzanie da się wyprodukować w popołudniowe dwie tańsze godziny, bo większość pójdzie w CWU (przy -20 pewnie wszystko pójdzie w CWU przy pompie nominalnie 7kW). A co za tym idzie trzeba PC z większym zapasem mocy.

    Przy dwóch pompach jednocześnie mam ogrzewany dom i CWU.

    Koszty zakupu wyjdą tak orientacyjnie bardzo podobnie - jak nadejdzie czas ostatecznej decyzji to porównam konkretne oferty. Porównuję 5kW do CO+1,7kW CWU z zasobnikiem vs. 7kW dwufunkcyjną + zasobnik.
    Przy - 20 cwu grzeje się grzałką . A jak zagrzać dom drugą taryfą przy -20 C czyli przez 10 godzin to dobierz pompę 2x większą dla -20 C I masz gwarancję ,że przez tydzień w roku wykorzystasz pompę optymalne . Ale przez resztę roku będzie działać mniej optymalnie

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Nie zwiększa ryzyka awarii, w przypadku awarii jednej z pomp ma drugą więc zmniejsza ryzyko. Zwiększa się ilość urządzeń mogących ulec awarii
    Pod warunkiem ,że są to dwię identyczne pompy , a nie jedna do co a druga do cwu .
    No chyba ,że pompa do cwu zagrzeje też dom