  1. #1381

    Domyślnie

    Cytat Napisał DjDario Zobacz post

    @kaszpir:Ty ze swojej pompy LG jesteś zadowolony? Cena będzie sporo niższa niż Vieśka? Jak zrobić taki podgląd zużycia anergii pompy jak masz ty (PVmonitor), to jest jakaś przystawka/moduł internetowy do pompy ?
    Na stronie PV monitor w zakładce chyba sklep masz wszystko opisane. Co należy kupić i itd

    Co do LG działa u mnie prawie 4 lata. Ma swoje minusy , dla mnie największy że przy moim domu i bardzo niskim zapotrzebowaniu ma za dużą moc
    Tyle że moja to II generacja a obecnie to chyba 4-5 generacja na czynnniku R32 , nowszych sprężarkach , z lepszymi bajerami i funkcjami , ale jestem zadowolony. Działa , niskie rachunki i chyba o to chodzi
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  2. #1382

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    To że zostanie wycofany nie oznacza wcale że urządzenia będzie trzeba wyrzucić.
    Nie wiedziałem o tym, teraz przeczytałem, mam mieć instalacje T-CAPA za miesiąc, co jak trzeba będzie uzupełnić układ czynnikiem R410 w powiedzmy 2026 ?
    Bo takie rzeczy się zdarzają że może go troche ubyć i trzeba będzie uzupełnić?
    Co wtedy?

  3. #1383
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Nie wiedziałem o tym, teraz przeczytałem, mam mieć instalacje T-CAPA za miesiąc, co jak trzeba będzie uzupełnić układ czynnikiem R410 w powiedzmy 2026 ?
    Bo takie rzeczy się zdarzają że może go troche ubyć i trzeba będzie uzupełnić?
    Co wtedy?
    Nic, gość z uprawnieniami przychodzi i uzupełnia. Inna sprawa że ubytek czynnika zdarza się rzadko. Moja klimatyzacja, jakiś chińczyk, co to ją samodzielnie instalowałem jakoś w 2010, działa do dzisiaj bez jednego nawet serwisu, chłodzi i grzeje jak dzika.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  4. #1384

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Nie wiedziałem o tym, teraz przeczytałem, mam mieć instalacje T-CAPA za miesiąc, co jak trzeba będzie uzupełnić układ czynnikiem R410 w powiedzmy 2026 ?
    Bo takie rzeczy się zdarzają że może go troche ubyć i trzeba będzie uzupełnić?
    Co wtedy?
    A co zrobisz jak Ci w samochodzie ucieknie z klimy?
    Nabijasz i po sprawie.Inna sprawa ze np.za nabicie r32 zaplacilbys np.500zl a za r410 zaplacisz np.1000zl.
    Albo sobie z ukrainy przywieziesz albo nabijesz propanem
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  5. #1385
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.314
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Nie wiedziałem o tym, teraz przeczytałem, mam mieć instalacje T-CAPA za miesiąc, co jak trzeba będzie uzupełnić układ czynnikiem R410 w powiedzmy 2026 ?
    Bo takie rzeczy się zdarzają że może go troche ubyć i trzeba będzie uzupełnić?
    Co wtedy?
    To najmniejszy problem - bo czynników w PC masz ledwo kilka i zawsze będą dostępne jak nie oryginalne, to jakieś zamienniki. Problem będzie, jak padnie jakiś dedykowany układ scalony.

  6. #1386

    Domyślnie

    Rozumiem, to troche mnie uspokoiliście
    bo już człowiek zaczął się przejmować

  7. #1387

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Nie wiedziałem o tym, teraz przeczytałem, mam mieć instalacje T-CAPA za miesiąc, co jak trzeba będzie uzupełnić układ czynnikiem R410 w powiedzmy 2026 ?
    Bo takie rzeczy się zdarzają że może go troche ubyć i trzeba będzie uzupełnić?
    Co wtedy?
    Wymiana na nową PC
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  8. #1388

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    A co zrobisz jak Ci w samochodzie ucieknie z klimy?
    Nabijasz i po sprawie.Inna sprawa ze np.za nabicie r32 zaplacilbys np.500zl a za r410 zaplacisz np.1000zl.
    Albo sobie z ukrainy przywieziesz albo nabijesz propanem
    R410A -cena 67zeta za gram. A na 1mb instalacji trzeba 1gr. Po za tym R410A -to w 50% R32
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  9. #1389

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    R410A -cena 67zeta za gram. A na 1mb instalacji trzeba 1gr. Po za tym R410A -to w 50% R32
    Cos chyba pomieszałeś
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  10. #1390

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Cos chyba pomieszałeś
    Chyba nie . Ale łapy uciąć nie dam.
    Tak mi coś świta jak zakladałem PC w październiku. 50% to R32 a reszta to jakiś tam 100 ileś tam nie pamiętam
    Takie coś wygoglowałem
    R410A
    NAZWA CHEMICZNA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO: mieszanina difluorometanu i pentafluoroetanu.
    SKŁAD CHEMICZNY:50% R32 i 50% R125. Gaz skroplony pod ciśnieniem. ...
    Przeznaczenie. ...
    Zamiennik za czynnik chłodniczy. ...
    Czynniki alternatywne. ...
    Typ zalecanego oleju. ...
    Wpływ na środowisko. ...
    Własności fizyczne i termodynamiczne.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 13-04-2021 o 14:01
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  11. #1391

    Domyślnie

    To ze polowa w r32 jest r410 to ok.
    Ale butla 10kg r410a czyli 10000gram kosztuje na aledrogo z 850zl.
    A np.do pompy panasa 7kw dodaje sie 30gr na metr.
    Czynnik r32 9kg kosztuje gdzies z 500zl.
    Tylko jak zaczna tempic przepisami r410a to niewazne ze polowa jest w r32 tego samego poprostu podniosa podatek czy cos tam jakas akcyze na niego i zrobia go 10krotnie drozszego niz r32.Oczywiscie na ukrainie bedzie dalej tani.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  12. #1392
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    DjDario

    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    141

    Domyślnie

    Czyli z Vieśka rezygnuję. Panasonic / LG wydają się OK, a co powiecie o pompach marki NIBE? Warto o nich pomyśleć?

  13. #1393

    Domyślnie

    Cytat Napisał DjDario Zobacz post
    Czyli z Vieśka rezygnuję. Panasonic / LG wydają się OK, a co powiecie o pompach marki NIBE? Warto o nich pomyśleć?
    Jak nie będziesz plakał że dużo żre kWh to bierz. Te PC to jak już to gruntowe są spoko. Ale cena powala zarówno PC PW jak i gruntowe.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  14. #1394

    Domyślnie

    A co tu myśleć taki sam wynalazek jak vieś za podobną cenę pompa split 8kw da przy -20 4,2kw a pompa 12kw ledwo 6kw
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  15. #1395
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    DjDario

    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    141

    Domyślnie

    Czyli podsumowując - najmniej prądu powinien skonsumować Panasonic i będzie to dla mnie najlepszy obecnie wybór? Najnowszy model Panasa to jest Aquarea T-CAP 9kW gen H czy J? Jakieś istotne różnice pomiędzy tymi generacjami? Jest do Panasa jakaś sensowna apka do smartfona? I ile mniej więcej kosztuje coroczny przegląd F-gaz.
    Dziękuję!

  16. #1396

    Domyślnie

    Cytat Napisał DjDario Zobacz post
    Czyli podsumowując - najmniej prądu powinien skonsumować Panasonic i będzie to dla mnie najlepszy obecnie wybór? Najnowszy model Panasa to jest Aquarea T-CAP 9kW gen H czy J? Jakieś istotne różnice pomiędzy tymi generacjami? Jest do Panasa jakaś sensowna apka do smartfona? I ile mniej więcej kosztuje coroczny przegląd F-gaz.
    Dziękuję!
    a po co Ci tcap to taki specjalny model panasonika który utrzymuje stałą moc np.9kw nawet do -25st a chodzi do -27cy28st ale za takiego zabulisz jest to generacja H na starym gazie.Panas na gazie r32 ma serję J ale narazie to tylko pompy jednofazowe zwykłe sdc 3,5,7,9kw i monobloki 5,7,9kw
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  17. #1397
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    DjDario

    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    141

    Domyślnie

    Te oznaczenia i symbole są dla mnie jeszcze niejasne. Dlatego chciałem się upewnić jaki jest polecany najnowszy model Panasa 9kW 3 fazy, najlepiej w budżecie do 30 tys. Tu widziałem sporo ludzi którzy w stopce mają opis PC T-Cap więc pomyślałem że to ten najlepszy model

  18. #1398

    Domyślnie

    Nie ma najnowszego polecanego i najlepszego
    z panasa są tak jak Ci pisałem najnowsze seri J na gaz r32 ale tylko jednofazowe splity o oznaczeniu sdc i splity w wersji all in one o oznaczeniu adc 3,5,7,9kw ii monobloki mdc 5,7,9kw. i za takie sdc 9kw zapłacisz powiedzmy ze wszystkim koło 25tyś
    potem masz wszystkie inne to z seri H na gaz r410a i za taką 3 fazowa 9kw ale zwykłą sdc zaplacisz ze 30tyśa na końcu masz tego tcapa i za niego zapłacisz z 35tys

    Kwestia Twoich potrzeb i portfela i od jakiej temp.zewnętrznej dopuszczasz pomoc grzałkami i czy się boisz nadejścia mrozów stulecia , wiadomo 1f sdc najsłabsza ale najtańsza i tak dalej.
    Dla Twojego obciążenia z OZC jeśli jest poprawne chociaż wydaje mi się zawyżone jeśli spalałeś tylko 2,5t ekogroszku z cwu to można tak mniejwięcej przyjąć że jeśli wystąpi przez całą dobę -13st to taka zwykła 1f sdc 9kw będzie sobie wtedy pomagać grzałką(pamiętaj że chciałeś zakładać vieśka co dawał tylko 4,3kw)
    jak założysz np.1f 9kw LG który też jest tani to objedzie pewnie gdzieś do -16st
    jak założysz 3f zwykły sdc panasonic 9kw to tez podobnie jak ten 1f LG
    jak tcap 9kw to raczej nigdy nie zobaczysz wspomagania grzałkami
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  19. #1399

    Domyślnie

    Cytat Napisał DjDario Zobacz post
    Te oznaczenia i symbole są dla mnie jeszcze niejasne. Dlatego chciałem się upewnić jaki jest polecany najnowszy model Panasa 9kW 3 fazy, najlepiej w budżecie do 30 tys. Tu widziałem sporo ludzi którzy w stopce mają opis PC T-Cap więc pomyślałem że to ten najlepszy model
    Najnowsza 3 fazowa 9KW to właśnie T-CAP (mimo że ten model z serii H ma już ile hmm ze 2 lata?), mocna pompa z zapasem mocy (jest to 12KW ograniczone programowo).
    Nie robiąc żadnej reklamy ale tu można troche o niej poczytać
    https://klimatyzacjakatowice.pl/2020...nic-t-cap-9kw/

    btw. patrzyłem teraz tak ceny to mam wrażenie, że są troche wyższe wzg tego w lutym jak wybierałem sam, chyba była ta podwyżka kwietniowa.

  20. #1400

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Najnowsza 3 fazowa 9KW to właśnie T-CAP (mimo że ten model z serii H ma już ile hmm ze 2 lata?), mocna pompa z zapasem mocy (jest to 12KW ograniczone programowo).
    Nie robiąc żadnej reklamy ale tu można troche o niej poczytać
    https://klimatyzacjakatowice.pl/2020...nic-t-cap-9kw/

    btw. patrzyłem teraz tak ceny to mam wrażenie, że są troche wyższe wzg tego w lutym jak wybierałem sam, chyba była ta podwyżka kwietniowa.
    No jeśli mozna nazwać pompę która istnieje na rynku od kilku lat "najnowszą" to tak ale w takim razie zwykłą stara 3f sdc 9kw też trzeba nazwać najnowszą bo wyszła w tym samym czasie.
    Tcap nie jest zwykłą pompą 12kw ograniczoną programowo do 9kw bo zwykła 12kw gaśnie przy -23st a tcap chodzi dalej ich konstrukcje są inne tcap jest wyposarzony w baypass i dwururowy wymiennik których brak przy zwykłej 12kw
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

Strona 70 z 87

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony