  1. #241
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Pratchawiec
    Arturo ma wylewkę 35 cm , obciążenie 3,5kW i 9kW PC.
    Ze względu na taką masę betonu i jego bezwładność PC prawdopodobnie pracuje dość krótko (tj tyle i potrzeba) ale z dużą mocą .
    Pytanie teoretyczne , czy w w/w sytuacji on/off mógby pracować bezproblemowo i czy są jakieś wady stosowania takiego magazynu ( bufora ?) ciepła ?
    Jedynym minusem jaki widzę jest konieczność stosowania znacznie większej mocy PC w stos do OZC , a dodatkowym plusem przy ojazji- szybsze grzanie CWU (np 9kW zamiast 5kW)
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #242
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Bobrow

    PC u mnie,.Artura i innych użytkowników z podłogówką pracuje w sposób determinowany przez temperaturę wylewki.
    Jeśli jej temperatura, będącą pochodną temperatury wody powracającej, osiągnie określony poziom - sprężarka wyłączy się.
    Pompa obiegowa pracuje sobie dalej, jak sądzę wyłącznie po to, by monitorować temp. wylewki.
    Przypuszczam, że możliwym jest ustawienie temperatury zasilania na jeszcze niższą niż mam, jednak wówczas byłoby mi po prostu za zimno.
    22,2* to moje minimum i nie zamierzam tego zmieniać.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  3. #243
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    [QUOTE=Pratchawiec;7349682]Bobrow


    Jeśli jej temperatura, będącą pochodną temperatury wody powracającej, osiągnie określony poziom - sprężarka wyłączy się.
    Pompa obiegowa pracuje sobie dalej, jak sądzę wyłącznie po to, by monitorować temp. wylewki.

    Zabawne-jak u mnie na buforku wyłączy się sprężarka i działa tylko pompa wodna , to większość ludzi twierdzi że PC taktuje.Ale to tak na marginesie.
    Nie odpowiedziałeś mi jednak , czy jeśli mamy taką masę batonu-czy on/off by się sprawdził.
    Przypomnę : zapotrzebowanie 3,5kW i moc PC 9kW inwerter z mocą min 3,5kW (przypuszczam bo nie wiem jaki to Panas).
    Rozważamy pracę takiego układu.
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #244

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Jak funkcjonują nowsze T-Capy, wiem jedynie z informacji użytkowników publikowanych na tym forum.
    Nie jestem zawodowcem.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dziękuje bardzo .
    Może coś bliżej lub wskazówka kierunkowa

  5. #245
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Bobrow

    Jeśli przywołujesz przypadek forumowego Arturo, to jak widać z jego deklaracji taki model sprawdził się.
    Ma płytę o ogromnej akumulacji. Metodą - zapewne prób i błędów doszedł do efektywnego grzania w okienkach taryfowych. Przy tym, z uwagi na ogromną bezwładność - bez nadmiernego wzrostu temperatury.

    Przy moich 8 cm wylewki grzanie "na siłę" musiałoby się nieuchronnie łączyć z podwyższeniem temperatury zasilania i wzrostem temperatury wewnątrz powyzej 23* - co nie jest mi potrzebne.
    Zresztą w okresach przejściowych dość często tak robię.
    W okienku taniej taryfy 14-16, gdy jestem w domu, często podbijam temperaturę zasilania do np 33-34*, po to by trochę podładować wylewkę.
    Co więcej, nie wyłączam PC równo o 16-tej gdy kończy się tani prąd, ale pozwalam popracować trochę dłużej.
    W takich warunkach PC pracuje w sposób ciągły, oczywiście z wyższą modulacją i nieco niższym COP.

    W normalnych okresach grzewczych PC chodzi sobie na okrągło i oczywiści "taktuje" bo jest przewymiarowana, co mi zupełnie nie przeszkadza.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  6. #246
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Zastanawiam się tylko nad "zapanowaniem" nad mocą takiego bloku betonowego, bezwładność w okresach przejściowych może o sobie dać znać ...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #247

    Domyślnie

    Dla kolegi Bobrow ; http://ir.ptir.org/artykuly/pl/146/IR(146)_3461_pl.pdf

    Z w/wym artykułu wynika, PC off/on ; Zwiększając pojemność zbiornika ze 120 do 360 litrów, uzyskujemy zwiększenie wskaźnika COP o 80 % oraz eliminujemy około 30 % włączeń pracy sprężarki w ciągu doby
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 27-11-2016 o 18:54

  8. #248
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Andrzej , dzięki
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  9. #249

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Arturo ma wylewkę 35 cm , obciążenie 3,5kW i 9kW PC.
    Ze względu na taką masę betonu i jego bezwładność PC prawdopodobnie pracuje dość krótko (tj tyle i potrzeba) ale z dużą mocą .
    wierzysz we wszystko co on pisze? Litości...trzeba brać poprawki
    on ma styropian, na tym płyta, dopiero potem rurki i wylewka. Całe 35 nie jest grzane na pewno
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  10. #250
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    wierzysz we wszystko co on pisze? Litości...trzeba brać poprawki
    on ma styropian, na tym płyta, dopiero potem rurki i wylewka. Całe 35 nie jest grzane na pewno
    Dziwne , zaiste - dziwne ...
    Kol Karamba tak podawał- ale to nie jest istotne jak jest fizycznie, rozważamy temat teoretycznie.
    Ciekawe czy jest tu ktoś jeszcze z taką grubą wylewką ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #251
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Dziwne , zaiste - dziwne ...
    Kol Karamba tak podawał- ale to nie jest istotne jak jest fizycznie, rozważamy temat teoretycznie.
    Ciekawe czy jest tu ktoś jeszcze z taką grubą wylewką ?
    Karabma to może być jakiś klon Artura On tu ma dobrze ponad 10 różnych nicków, albo lepiej
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  12. #252
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    To jest moje pierwsze forum, więc brak doświadczenia proszę mi wybaczyć.
    Może jestem naiwny- ale nie rozumiem takich zagrywek . Jaki cel , dlaczego ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  13. #253
    ELITA FORUM (min. 1000)
    hajnel

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    43-178
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Z tego co wiem kolega arturo vel karamba ma bardzo słaby przepływ w tej jego podłogówce. Pewnie minimum przy którym nie wywala błędu na pc. Pozatym grzeje koło 23C albo więcej mały domek.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....

  14. #254
    ELITA FORUM (min. 1000)
    hajnel

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    43-178
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    U mnie przy takiej pogodzie czyli +5-10 podłogówka ma problem z przekazaniem ciepła do pomieszczeń. Przy Tz=28C, pompa się w końcu wyłączy temp. Spadnie do 24C i obiegówki ją mielą z godzinę albo dłużej...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....

  15. #255
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Z tego co wiem kolega arturo vel karamba ma bardzo słaby przepływ w tej jego podłogówce. Pewnie minimum przy którym nie wywala błędu na pc.
    To potwierdza moje przypuszczenia- PC 9kW osiąga tylko na CWU , natomiast połowa lub mniej mocy może iść w podłogę.
    Przy obciążeniu 3.5kW taka sytuacja nie ma większego znaczenia.
    Tylko trzeba ludziom jasno tłumaczyć zasady , aby nie sugerowali się tylko indywidualnymi przypadkami.Każdy dom jest inny i może być inaczej eksploatowany- dla mnie tak samo ważne jak dobór właściwej PC , jest jeszcze jej max sprawność .
    Tyle,pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #256
    ELITA FORUM (min. 1000)
    hajnel

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    43-178
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Bobrow 100% zgody. A niektórzy się naczytają milion postów takiego karamby i potem są problemy z instalacją...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....

  17. #257
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Jeszcze w tym temacie , jeśli jest min przepływ w podłogówce to i COP marny będzie. Przy małym zapotrzebowaniu i T2 gorsza sprawność będzie nie widoczna w kosztach.
    Nasuwa się pytanie :
    Czy PC 7kW+buforek/sprzęgło nie wyszło by taniej lub porównywalnie jak PC 9kW ?
    Napewno w takim układzie ( przy słabym przepływie) taki układ był by sprawniejszy (osiągał by max moc i max COP)
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  18. #258

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Zastanawiam się tylko nad "zapanowaniem" nad mocą takiego bloku betonowego, bezwładność w okresach przejściowych może o sobie dać znać ...
    mam taki sam jak Arturo napędzany grzałką (on/off) 6 kW, tylko dom chyba cieplejszy. maksymalne obciążenie cieplne rok temu to 2,2 kW, z tym że to po spadku temperatury zewnętrznej, więc część energii poszła na rozgrzanie płyty przed grzaniem powietrza. z zapanowaniem nie ma problemu, bo żeby utrzymać odpowiednią temperaturę podłoga nie musi być o wiele cieplejsza niż powietrze. u mnie przy -20°C potrzebuję podłogi cieplejsze o około 2,5°C niż zadana temperatura powietrza. w rzeczywistości to jeszcze mniejsza różnica, bo dom poza podłogówką ogrzewają jeszcze mieszkańcy i słońce. w okresach przejściowych mój dom ma średnie obciążenie rzędu 3-5 W/m2, więc wystarczy podgrzać podłogę do temperatury wyższej o 0,3-0,5°C niż temperatura powietrza. to tyle co nic - kiedy w domu robi się cieplej (słońce, goście, gotowanie), to kierunek przepływu energii się odwraca, bo płyta staje się chłodniejsza niż powietrze.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  19. #259
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Jeszcze w tym temacie , jeśli jest min przepływ w podłogówce to i COP marny będzie. Przy małym zapotrzebowaniu i T2 gorsza sprawność będzie nie widoczna w kosztach.
    Nasuwa się pytanie :
    Czy PC 7kW+buforek/sprzęgło nie wyszło by taniej lub porównywalnie jak PC 9kW ?
    Napewno w takim układzie ( przy słabym przepływie) taki układ był by sprawniejszy (osiągał by max moc i max COP)
    Pzdr
    nie pisz takich rzeczy bo zaraz cię tu zjedzą
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  20. #260

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    To jest moje pierwsze forum, więc brak doświadczenia proszę mi wybaczyć.
    Może jestem naiwny- ale nie rozumiem takich zagrywek . Jaki cel , dlaczego ?
    jest uzależniony of FM. dostaje bana, ale musi dalej tutaj pisać
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

Strona 13 z 87

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony