  1. #21
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar andrzejka
    Zarejestrowany
    Nov 2004
    Posty
    8.077
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    216

    Domyślnie

    Cytat Napisał budulec
    Zapomnij o zasilaniu 1-fazowym. Standardem jest teraz zasilanie 3-fazowe.


    pzdr
    A można prosić o wyjaśnienia dlaczego
    Niestety nie wiem

  2. #22
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Zarejestrowany
    Mar 2002
    Posty
    5.890

    Domyślnie

    Cytat Napisał andrzejka
    Cytat Napisał budulec
    Zapomnij o zasilaniu 1-fazowym. Standardem jest teraz zasilanie 3-fazowe.


    pzdr
    A można prosić o wyjaśnienia dlaczego
    Niestety nie wiem
    Zechcesz do kuchni zakupić płytę elektryczną oraz piekarnik i przy jednofazówce klops.......

    W domu jest coraz to więcej odbiorników energii a będzie jeszcze więcej. Jedna faza to zbyt mało by móc równolegle użytkować kilka odbiorników energii. No... chyba, że masz tak posłuszne dziecko które zgodzi się wyłączyć komputer gdy ty będziesz chciała oglądając TV załączyć suszarkę do włosów
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię

  3. #23
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TASIJA
    Zarejestrowany
    May 2005
    Posty
    275
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    52

    Domyślnie

    W ZE powiedzieli, że moc można zwiększyć bez problemu, ale tylko 1 raz w roku

  4. #24
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TASIJA
    Zarejestrowany
    May 2005
    Posty
    275
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    52

    Domyślnie

    Zechcesz do kuchni zakupić płytę elektryczną oraz piekarnik i przy jednofazówce klops.......

    Wowka
    Co Zakład Energetyczny to inna opinia...mnie powiedział znajomy z ZE że 1 faza starczy w zupełności na płytę i piekarnik, a jak pytałam oficjalnie w ZE to odpowiadają że potrzeba więcej...tak są nauczeni

  5. #25

    Domyślnie

    witam
    O matko!!! Matematyka się kłania.
    Moc = napięcie x prąd czyli P = U x I. Dla 1faz. P = 230 x 25 = 5,7 kW
    Sprawdź więc jaką moc ma płyta z piekarnikiem, dołóż żelazko, czajnik, pralkę i wyciągnij wnioski.

    PS
    Zmień może tego znajomego.
    pozdrawiam

  6. #26
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TASIJA
    Zarejestrowany
    May 2005
    Posty
    275
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    52

    Domyślnie

    Opornik oczywiście masz rację. Teraz będę wiedziała jak te "rzeczy liczyć"
    a ten znajomy... to taki z "piątej półki"
    Pozdrawiam serdecznie

  7. #27

    Domyślnie wyjasnienie

    To ja poprosze o wyjasnienie:
    moj RE napisal w warunkach przylacza i umowie, ze dadza mi 4 kW na wnioskowane 16. To ma byc zabudowa wiejska dom plus bud gospodarczy dosyc spory. W projekcie domu jest napisane-zasilaniebudynku: Pi 14 kW, Pz 7,9 kw, Jo 12,4 A- cokolwiek to znaczy. I co znaczy to, ze nie dostane pozwolenia na budowe? RE starszy mnie ze zerwie calkiem umowe bo im "sie nie oplaca".

  8. #28

    Domyślnie Re: wyjasnienie

    witam
    Cytat Napisał kedod
    moj RE napisal w warunkach przylacza i umowie, ze dadza mi 4 kW na wnioskowane 16.
    Piszą o mocy umownej czy przyłączeniowej?? Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe??

    Cytat Napisał kedod
    To ma byc zabudowa wiejska dom plus bud gospodarczy dosyc spory. W projekcie domu jest napisane-zasilaniebudynku: Pi 14 kW, Pz 7,9 kw, Jo 12,4 A- cokolwiek to znaczy. I co znaczy to, ze nie dostane pozwolenia na budowe?
    Obawiam się, że jeżeli masz taj jak piszesz to urzędnik wyłapie to i mogą być problemy.

    Cytat Napisał kedod
    RE starszy mnie ze zerwie calkiem umowe bo im "sie nie oplaca".
    Czyli co?? masz warunki i podpisałeś umowę??
    pozdrawiam

  9. #29
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar andrzejka
    Zarejestrowany
    Nov 2004
    Posty
    8.077
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    216

    Domyślnie

    Cytat Napisał Wowka
    Cytat Napisał andrzejka
    Cytat Napisał budulec
    Zapomnij o zasilaniu 1-fazowym. Standardem jest teraz zasilanie 3-fazowe.


    pzdr
    A można prosić o wyjaśnienia dlaczego
    Niestety nie wiem
    Zechcesz do kuchni zakupić płytę elektryczną oraz piekarnik i przy jednofazówce klops.......

    W domu jest coraz to więcej odbiorników energii a będzie jeszcze więcej. Jedna faza to zbyt mało by móc równolegle użytkować kilka odbiorników energii. No... chyba, że masz tak posłuszne dziecko które zgodzi się wyłączyć komputer gdy ty będziesz chciała oglądając TV załączyć suszarkę do włosów
    Między innymi kierując się waszymi radami zmienilam zapotrzebowanie z 5 kW i 1 fazy na 15 kW i 3 fazy Teraz powinno juz byc dobrze
    Dzięki za wyjaśnienia

  10. #30

    Domyślnie

    Umowa jest podpisana,pieniadze wplacone, ale ZE wypowiedzial umowe z powodu nieoplacalnosci inwestycji!!! a takze dlatego,ze sasiad nie pozwala podejsc do "swojego slupa" Nie pomagaja, rozmowy, "negocjacje" nie bo nie i juz!

  11. #31

    Domyślnie

    Witam,

    Trudno się odnieść do wszystkich wypowiedzi bo we wszystkich jest trochę racji.

    Pragnę jednak zwrócić uwagę na następujące. Wszystkie budynki jednorodzinne zaliczane są do tzw. V grupy przyłączeniowej. Układy pomiaowe do rozliczeń z ZE nie pozwalają na chwilowy/godzinny pomiar mocy umownej/przyłączeniowej. Zresztą za moc się nawet nie płaci.
    Składnik stały stawki sieciowej nie zależy od wartości zamówionej/umownej mocy.

    Kluczowsą sprawą jest wartośc prądu [w Amperach] przy którym wyłącza zabezpieczenie. Ponieważ nie są to wartości płynne, ale jest to szereg (np. 10,16,20,25,32 ... A), to każda wartośc zabezpieczenia "obsługuje" pewien przedział mocy. I tak np. zainstalowane zabezpieczenia o prądzie wyłączalnym 25 A są stosowane dla mocy przyłączeniowych od 13 do 15 kW.
    Chodzi więc o to, że zamawiając zarówno 13, 14 jak i 15 kW mocy przyłączeniowej efekt będziemy mieli taki sam - dostaniemy takie samo zabezpieczenie, takie same przewody, wszystko będzie tak samo działać.
    I tu nasówa się slogan z reklamy: "skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać ...". I tak jest w rzeczywistości.

    Ja zamówiłem przyłącze 3 fazowe, 13 kW, dostanę zabezpiecznie o prądzie wyłączalnym 25 A /1 fazę i to spokojnie do domu jednorodzinnego, nawet z kuchnią elektryczną wystarczy. Większa moc należałoby zamówić oczywiście w przypadku ogrzewania elektrycznego. "Oszczędziłem" więc ok. 250 zł.

    W każdym ZE mają "tabelkę" z której zawarta jest wartość prądu zabezpieczenia i wynikająca z nich wartość mocy przyłączeniowej - na dane zabezpieczenie proponuję zamówić dolną granicę mocy.
    Oczywiście ZE będzie proponował te górne granice, ale nie dajcie się zwieść.

    Pozdrawiam




    Kluczową sprawą
    Udało się od 1.07.2007 w nowym domu
    Nasz Dom: http://picasaweb.google.pl/gendek1

  12. #32
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    damisa

    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    7

    Domyślnie

    Jestem na etapie "konkretnych rozmyslań" nad wystapiniem o warunki zabudowy. Wasze wypowiedzi bardzo mi pomagają! Dzięki wszystkim. Powodzenia życzę!

  13. #33

    Domyślnie

    To ja z takim zapytaniem, jaka moc zamówic do domku jednorodzinnego , gdzie bedzie ogrzewanie na prąd i kominek z płaszczem wodnym, plyta elektryczna,itp.

  14. #34

    Domyślnie

    witam
    zalezy jaki domek i ile na ogrzewanie. Nie mniej minimum to 20, 25 kW.
    Dla ogrzewania elektrycznego przyjmuje się współczynnik jednoczesności k=1 i do tego pozostałe urządzenia.
    Można bawić się z instalacją wstawiać przekaźniki priorytetowe itp ale to koszty i do pewnego stopnia awaryjność.
    jacek

    zapraszam wszystkich mających pytania z dziedziny elektryki do wątku http://www.murator.com.pl/forum/view...890&highlight= tam zaglądam częściej i łatwiej jest mi wyłapać pytania na które postaram sie w miarę mojej wiedzy odpowiedzieć.

  15. #35

    Domyślnie

    dzieki, oczywiscie nie wiem co to jest k=1, ale zamowię 20KW.

  16. #36

    Domyślnie

    Cytat Napisał acca5
    dzieki, oczywiscie nie wiem co to jest k=1, ale zamowię 20KW.
    k=1 oznacza, że tzw. moc zainstalowana równa jest tzw. mocy szczytowej wielkość której przyjmuje się do obliczeń.
    czyli moc szczytowa = sumie mocy grzejników.
    jacek

    zapraszam wszystkich mających pytania z dziedziny elektryki do wątku http://www.murator.com.pl/forum/view...890&highlight= tam zaglądam częściej i łatwiej jest mi wyłapać pytania na które postaram sie w miarę mojej wiedzy odpowiedzieć.

  17. #37

    Domyślnie

    taaaa - czyli innymi słowy dzięki wcześniejszemu postowi widzę coś takiego:
    domek przy 120 metrach pow. użytkowej w którym oprócz podstawowego sprzętu elektrycznego (zręsztą w kuchni) --(no chyba że kino domowe mi zeżre siła prądu - reszta chodzi i biega na co innego --13 KW wystarcza w zupełności?
    czas zasadzić drzewo...

  18. #38

    Domyślnie Umowa z ZE

    Witam,
    Trochę zmienię (jeśli wolno) temat na umowy z ZE.
    Otrzymałem taką umowę do podpisania a wniej taki zapis:
    "Wnioskodawca wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie w przyszłości
    terenu działki (wprowadzenia / wyprowadzenia przewodów - kabli) od
    urządzeń sieciowych wybudowanych na podstawie niniejszej umowy.
    EnergiaPro zobowiązuje się prowadzić rozbudowę sieci ....(skrót)
    ... oraz z zajęciem minimum terenu działki Wnioskodawcy."

    W waszych umowach też jest taki punkt?

    Pozdrawiam
    Jacek

  19. #39

    Domyślnie Re: Umowa z Zakładem Energetycznym

    Cytat Napisał emango
    Dzień dobry,
    dzisiaj chcę zożyć wniosek o podpisanie umowy z ZE. Wiem, że trzeba zaznaczyć, jakie się zamawia moce. A ja nie wiem, co mam zamówić : Czy to jakiś standard? Czy to sprawa indywidualna? Może mnie ktoś oświecić??
    emango
    W dziale sondaże jest taki mega-wątek o mocy przyłączeniowej:
    http://www.murator.com.pl/forum/view...zeniowa#529789

  20. #40

    Domyślnie Jak obliczac potrzebna moc do domku w praktyce

    Dla mniej wtajemniczonych podaje jak mozna obliczac moc potrzebna do uzytkowania w domku
    Normalnie wyposazony dom posiada
    1) Zarówki do oswietlenia 1 zarówka zwykła to 100W czyli 0,1 kW
    energooszczędna to 21W czyli 0,02kW zakładajac że w domu cztero pomieszczeniowym mamy po trzy zarówki energooszczedne które są właczone razem to mamy 12 x 0,02kW = 0,24kW dodajmy do tego jeszcze ze 12 zarówek to mamy kolejne 0,24kW razem na oświetlenie ~ 0,48kW
    2) lodówka ~ 200W czyli 0,2kW
    3)telewizor ~ 200W czyli o,2kW
    4)komputer ~ 250W czyli 0,25kW
    co jeszcze ?
    5)czajnik elektryczny 2kW
    6)pralka 1,5kW
    jesli jeszcze chcecie cos podłączyć to spróbujmy ale policzmy ile potrzeba mocy w kW zeby te wszystkie urządzenia działaly włączone razem ?
    mnie wyszło 4,63 kW!!!
    Dodajcie do tego jeszcze ogrzewanie elektryczne ( właczane nocą na drugiej taryfie kiedy pozostałe urządzenia są wyłączone)
    PO CO WAM 13 - 15 -20kW??? i jeszcze 3 fazy??chyba że bedziecie w domu prowadzić działalność gospodarczą (zakład produkcyjny) ale w domu mieszkalnym zakład?
    Dodam tylko że wszystkie urządzenia elektryczne do uzywania w gospodartwach domowych
    są jedno fazowe. Ja obecnie w moim mieszkaniu (2 pokoje i kuchnia) posiadam dwa piece akumulacyjne po 1,5kW którymi ogrzewam mieszkanie oraz kuchnię ceramiczną elektryczną i posiadam standardowe zabezpieczenie 25A czyli moc równą 5,75kW jedno fazową
    Podam jeszcze wzór na moc P= UxI czyli napięcie 230V nalezy pomnozyc przez zabezpieczenie jakie macie w domu a dowiecie sie jaką mocą dysponujecie dotychczas.
    Wydaje mi sie że NIE MA POWODU PRZEPŁACAĆ ZA COŚ CZEGO NIGDY NIE WYKORZYSTACIE a napewno zasilicie kieszeń Zakładu Energetycznego
    Pozdrawiam
    JanuszP
    JanuszP

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony