a jaki jest przedział dla 20A w tauronie?
a jaki jest przedział dla 20A w tauronie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki, bo ja mam w umowie 6,5kW czyli teoretycznie do 12 nie powinno sie nic dziać?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Wszystko się zgadza tylko jeszcze warunki techniczne w danym regionie muszą odpowiadać planowanej mocy przyłączeniowej nowego odbiorcy. I jeszcze zapotrzebowanie roczne musi się określić użytkownik to jeden z pierwszych kroków.Niestety na stronie Taurona wstawili jakieś hasło do dokumentów.Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tymi warunkami technicznym to nie do konca tak-u mnie, zeby mnie przylaczyc musieli zmienic transformator w stacji trafo wiec de facto warunkow technicznych nie bylo, mimo ze moc przylaczeniowa mam tylko 11kW, a co do zapotrzebowania rocznego to jest tylko szacunkowe i niezaleznie od tego czy wykorzystasz wiecej czy mniej energii to nikt Ci problemow z tego powodu robil nie bedzie. Tak na prawde to glownie chodzi o to, zeby tak dobrac moc, zeby przy zachowaniu selektywnosci zabezpieczen nie wyrzucalo Ci bezpiecznika w domu przy normalnym uzytkowaniu, wiec teoretycznie najlepiej zamowic jak najwieksza moc, ale z drugiej strony za kazde kW trzeba zaplacic wiec najlepiej jakos to wyposrodkowac, a poza tym celowac raczej w dolny zakres dla danego zabezpieczenia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha wg mnie selektywnosc zabezpieczen to wlasnie clue calego tego tematu-jak bedziesz mial za mala moc przylaczeniowa to bezpiecznik w domu bedziesz musial dac nieselektywny (chociaz nie wiem czy Ci ktos to odbierze), a wtedy przy kazdej potencjalnej awarii jest duza szansa ze trzeba bedzie latac do skrzynki w ogordzeniu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, to ja mam pytanko, w umowie mam bezpiecznik 40A, chciałem dostać 22kw i dostałęm. Ale jaki bezpiecznik powinien być za licznikiem? Bo jeśli np dam mniej niż 40A to nie wykorzystam nawet tej mocy za którą zapłącę a to byłoby bez sensu. Ja chcę korzystać z maksymalnej tj 27,7kw.
Dziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Jeśli chcesz widzieć FOTKI musisz skorzystać z FIREFOX.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych