  1. #361

    Domyślnie

    Cytat Napisał Piotr Paruzel Zobacz post
    Ponadto grzałki w pompie nie włączyły się też ani razu,
    ...mimo kilku naprawdę mroźnych nocy.
    Chociaż w tym roku może zmienię im próg włączenia
    ... z -15 C na -10 C, dla świętego spokoju.
    Napisz parę informacji ;
    - moc cieplna grzejników dla temperatury zasilania 45C/35 C,
    - pojemność zładu wodnego w litrach
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  2. #362

    Domyślnie

    Witam,

    Pompa ciepła jest bardzo dobrym rozwiązaniem ogrzewania zarówno w dla starych budynków, jak i nowo budowanych. W przypadku budynków starszego typu, przed montażem pompy ciepła warto wykonać termomodernizację budynku, wymienienie stolarki okiennej oraz ewentualnie wymiana instalacji CO. Nowsze systemy grzewcze wymagają znacznie mniejszej ilości czynnika grzewczego w instalacji oraz niższych parametrów pracy, więc warto zastanowić się nad kompleksową wymianą sieci przewodów, grzejników oraz samego źródła ciepła. Taka inwestycja będzie wymagała znacznych nakładów finansowych, lecz na przestrzeni kilku sezonów grzewczych możemy uzyskać jej zwrot poprzez znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.
    Jeżeli zastanawia się Państwo nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła proponuję zapoznać się z ofertą marki Buderus, w której znajdują się pompy ciepła z rodziny Logatherm. W celu doboru pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kateg.../pompy-ciepla/
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Buderus

  3. #363

    Domyślnie

    Witam,
    Możliwe, że zaśmiecam, bo założyłam podobny wątek o ogrzewaniu, niestety konkretów się nie dowiedziałam...

    W skrócie termomodernizujemy dom (2002r pozwolenie) z Czystego Powietrza. Z ozc i powierzchni ogrzewanej wychodzi zapotrzebowanie dla pompy powietrze-woda (założyłam sprawność średnią urządzenia 2.2) 4800kWh.
    Będzie nas za jakiś czas 6 osób, zużycie wody raczej średnie. Ogrzewanie: 6 grzejników aluminiowych, podłogówka w łazience (6m2) plus jak ocieplimy dom to dojdą 2 kaloryfery - 1 w garażu i 1 w kotłowni.

    1) Wyczytałam na początku wątku, że trzeba przewymiarować grzejniki. Czyli jeżeli w części pomieszczeń w mrozy termostaty są na 3.5, a w części na 4.5 to musimy dołożyć żeberka tylko do pomieszczeń gdzie mamy 4.5, czy do tych 3.5 też?

    2) Znalazłam informację, że cwu dolicza się do mocy pompy jako 0.25kW na osobę. Czyli dobrze myślę, że potrzebna nam pompa o mocy 6-7kW?
    Może ktoś coś polecić ?

    3) Wybrać split czy monoblok (mamy 2 zbiorniki glikolu jakby co, które były używane w czasie remontu gdy kupiliśmy dom w styczniu). Ew czy jeżeli weźmiemy split to urządzenie oddaje jakieś ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje? Planujemy kotłownię przerobić na kotłownio-łazienkę i nie wiemy czy będzie tam potrzebne mocniejsze ogrzewanie czy wręcz klimę
    Ostatnio edytowane przez karola.k ; 09-08-2019 o 11:17

  4. #364

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    Z ozc i powierzchni ogrzewanej wychodzi zapotrzebowanie dla pompy powietrze-woda (założyłam sprawność średnią urządzenia 2.2) 4800 kWh.
    Będzie nas za jakiś czas 6 osób, zużycie wody raczej średnie.
    Ogrzewanie: 6 grzejników aluminiowych, podłogówka w łazience (6 m2) plus jak ocieplimy dom to dojdą 2 kaloryfery - 1 w garażu i 1 w kotłowni.
    Jeżeli masz profesjonalne OZC budynku, to również powinieneś mieć ;
    - obliczone moce cieplne poszczególnych pomieszczeń,
    - moc cieplna grzejników powinna być nie mniejsza niż moc cieplna budynku,
    - grzejniki przelicza się dla temperatur ; 45 C/35 C ;
    Moce grzejników dla temperatur 45 C/35 C, to 33% mocy dla temperatur 75 C/ 65 C,
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #365

    Domyślnie

    Nie wiem czy profesjonalnie - wyciągnęłam notatki z Fizyki Budowli, znalazłam gazetki kupowane na studiach, akurat w jednej była metodyka i policzyłam z kalkulatorem i kartką. Wyszło mi zapotrzebowanie 37.8, więc ściągnęłam Audytora demo i wyszło mi zapotrzebowanie 39, więc chyba ok. Była opcja w programie "dobór grzejników", ale bałam się, że mogę coś poknocić i nie zaznaczałam jej.

    Ale na chłopski rozum jeżeli mam sypialnię 22° o powierzchni 15.5m2, a zapotrzebowanie budynku po termomodernizacji wyjszło w zaokrągleniu 40 to moc grzejnika potrzebna to 40*15.5*110% (bo temp dla grzejników jak patrzę na specyfikacje jest wszędzie podana 20°). Czyli 682W?
    Moje grzejniki mają w specyfikacji 75/65/20 moc 1120W. Czyli ok dla pompy ciepła, jest zapas w przypadku niższych temp?

  6. #366

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    Nie wiem czy profesjonalnie.
    Obliczenie = Czyli 682 W?
    Moje grzejniki mają w specyfikacji 75/65/20 moc 1120 W.
    Czyli ok dla pompy ciepła, jest zapas w przypadku niższych temp?
    Grzejniki dla PC/ PW przelicza się dla temperatur; 45 C/ 35 C ;
    Moce grzejników dla temperatur 45 C/ 35 C, to ok; 33 % mocy dla temperatur 75 C/ 65 C,
    Czyli Twój grzejnik ma moc 1120 W/3 = 373 W
    Radzę zlecić obliczenia profesjonale OZC budynku.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #367

    Domyślnie

    Ok, znalazłam współczynniki korekcyjne temperatur, także z grzejnikami powinnam sobie poradzić

    A czy ktoś może mi poradzić odnośnie pozostałych pytań:
    2) Znalazłam informację, że cwu dolicza się do mocy pompy jako 0.25kW na osobę. Czyli dobrze myślę, że potrzebna nam pompa o mocy 6-7kW (5kW+1.5kW)?

    3) Wybrać split czy monoblok? Ewentualnie czy jeżeli weźmiemy split to urządzenie oddaje jakieś ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje?

  8. #368
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    2) Znalazłam informację, że cwu dolicza się do mocy pompy jako 0.25kW na osobę. Czyli dobrze myślę, że potrzebna nam pompa o mocy 6-7kW (5kW+1.5kW)?
    U mnie w ostatnich latach -20* występowało po kilka razy w roku po kilka kwadransów. Przez pozostałą część doby moc policzona dla -20* wystarczy, by ogrzać wodę dobierając pompę nawet na styk do pracy 24/7. Ale większość i tak kupuje mocniejszą pompę i ma dużo większy zapas.

    Dobierasz pompę, która w zależności od założeń:
    1. Przy -20* łącznie z grzałkami da potrzebną moc + ze 20% zapasu, na okoliczność potrzeby dogrzania czy w przypadku awarii zasilania akurat w największe mrozy.
    2. Przy -20* ogarnie wszystko sprężarką - patrzysz na dane mocy przy -20*. Z zapasu bym zrezygnował - najwyżej odpalisz grzałki.
    3. Jak 1, tylko pracując tylko w taniej strefie - czyli 24/10 * obciążenie łącznie z grzałkami. Z zapasu bym zrezygnował - najwyżej wyjedziesz w drogą strefę.
    4. Jak 2, tylko pracując tylko w taniej strefie - czyli 24/10 * obciążenie samą sprężarką. Z zapasu bym zrezygnował - najwyżej odpalisz grzałki/wyjedziesz w drogą strefę.

    Jak potrzebujesz 4000kWh/r na CWU gdybyś grzała 24/7 potrzebujesz średnio 456 W. Masz większy zapas cały czas.

    Oczywiście patrz nie na moc nominalną pompy, a na realną przy -20*

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    3) Wybrać split czy monoblok? Ewentualnie czy jeżeli weźmiemy split to urządzenie oddaje jakieś ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje?
    Monobloki mają zasadniczo jedną wadę - płynie w nich woda która w przypadku awarii zasilania może zamarznąć. I tu zaczynają się kombinacje, jak się przed tym zabezpieczyć. Dyskusji było sporo.

  9. #369
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    Ok, znalazłam współczynniki korekcyjne temperatur, także z grzejnikami powinnam sobie poradzić

    A czy ktoś może mi poradzić odnośnie pozostałych pytań:
    2) Znalazłam informację, że cwu dolicza się do mocy pompy jako 0.25kW na osobę. Czyli dobrze myślę, że potrzebna nam pompa o mocy 6-7kW (5kW+1.5kW)?

    3) Wybrać split czy monoblok? Ewentualnie czy jeżeli weźmiemy split to urządzenie oddaje jakieś ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje?
    To nie tak, pompa ciepła nigdy nie dogrzewa CWU w tym samym czasie co CO.
    Im mocniejsza jednostka tym dogrzewanie CWU odbywa się w krótszym czasie.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-08-2019 o 21:40
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  10. #370
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Im mocniejsza jednostka tym dogrzewanie CWU odbywa się w krótszym czasie.
    O ile wężownica na to pozwoli. Bo co z tego, że PC wyciąga np. 9kW, jak wężownica ledwo 4kW potrafi oddać - pompa musi schodzić z obrotami.

  11. #371
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    O ile wężownica na to pozwoli. Bo co z tego, że PC wyciąga np. 9kW, jak wężownica ledwo 4kW potrafi oddać - pompa musi schodzić z obrotami.
    Racja, mam na myśli zbiornik dedykowany do PCi.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  12. #372

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    Ewentualnie czy jeżeli weźmiemy split to urządzenie oddaje jakieś ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje?
    Są straty ciepła urządzeń, zależne od różnicy temperatur,
    Dlatego korzystnie jest, aby w kotłowni było ok;16 C, aby;
    - straty były jak najmniejsze, oraz
    - można wysuszyć pranie zimą .
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  13. #373

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Są straty ciepła urządzeń, zależne od różnicy temperatur,
    Dlatego korzystnie jest, aby w kotłowni było ok;16 C, aby;
    - straty były jak najmniejsze, oraz
    - można wysuszyć pranie zimą .
    Andrzej dziękuję!
    My akurat mamy suszarkę, więc suszenie tradycyjne nam odpada
    Czyli jeżeli planujemy tam też wrzucić prysznic i kibelek to temp 22° projektowa nam wystarczy? Bo resztę możliwe, że pompa dogrzeje?

  14. #374

    Domyślnie

    Przy ogrzewaniu grzejnikami ;
    - b.ważny jest tzw " Zład wodny instalacji "
    - wymaga zastosowanie bufora o pojemności ;20 l x N pompy
    https://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe.html
    https://blog.karbon.com.pl/ogrzewani...pla/#more-1032
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #375

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Przy ogrzewaniu grzejnikami ;
    - b.ważny jest tzw " Zład wodny instalacji "
    - wymaga zastosowanie bufora o pojemności ;20 l x N pompy
    https://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe.html
    https://blog.karbon.com.pl/ogrzewani...pla/#more-1032
    Dzięki wielkie! U nas chyba glikolu było na całą instalację wlewane 80l glikolu... Czyli trzebaby pokombinować gdzieś, może podlogowke dołożyć w garażu i kotłowni, zamiast kaloryferów...? Bo dodatkowe żeberka do instniejących napewno aż tyle nie dadzą.

    To ostatnie pytanie, powiedzmy, że weźmiemy pompę na daną moc pod względem temp najniższej i nie patrzyć wtedy na to, że jeszcze musi być cwu tak?


    Narazie czekamy na propozycje od 6ciu firm i wolę być przygotowana, żeby mi np nie wcisnęli pompy 12kW, bo lepiej mieć zapas


    Edit:
    Skąd wziąć moc pompy w temp -20? Bo wszędzie są tylko do -7 wypisane :/
    Ostatnio edytowane przez karola.k ; 10-08-2019 o 21:36

  16. #376
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    O ile wężownica na to pozwoli. Bo co z tego, że PC wyciąga np. 9kW, jak wężownica ledwo 4kW potrafi oddać - pompa musi schodzić z obrotami.
    Ja mam wężownicę około 23 kW dla kopciucha (80/10/45 st.C.), czyli dla PC około 8 kW. Ustawiłem, że w przypadku nastawy powyżej 44 st.C. pompa się wyłącza, a chce włączyć się grzałka, by "dobić" np do 50 st.C. Jak będzie, gdy na dworze zamiast +25 st.C będzie -2 st.C nie wiem, ale teraz zdaje to egzamin.
    Koszt ogrzewania c.w.u. jest odczuwalnie niższy do grzania grzałką i sądzę, że o wiele nie wzrośnie, gdy będzie trzeba też wykorzystać grzałkę.
    Pewnie kiedyś wymienię na bojler z większą wężownicą nie wymagający anody.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  17. #377
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post

    Skąd wziąć moc pompy w temp -20? Bo wszędzie są tylko do -7 wypisane :/
    Przy -15 st.C. większość pomp na R410c ma COP około 1,5, więc jeśli sprężarka pobiera z sieci 5 kW to myślę, że jest w stanie wyrzucić z siebie 7,5 kW.

    Często brakującą moc PC uzupełnia grzałkami.
    Teraz pojawiają się pompy na R32 o lepszym COP dla niższych temperatur.
    Na naszym rynku jest sporo pomp z Chin. Sprzedawcy często podają moc dla +20 st.C. mimo, że to nie są pompy basenowe (np New Energy). Trzeba uważać, by nie kupić o za małej mocy!
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  18. #378

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    To nie tak, pompa ciepła nigdy nie dogrzewa CWU w tym samym czasie co CO.
    Im mocniejsza jednostka tym dogrzewanie CWU odbywa się w krótszym czasie.
    Nigdy nie rozumiałem tego argumentu. To, że PC przełącza się z CO na CWU nie oznacza, że w tym czasie zapotrzebowanie na energię CO nie występuje.

    Cytat Napisał karola.k Zobacz post
    Skąd wziąć moc pompy w temp -20? Bo wszędzie są tylko do -7 wypisane :/
    Panasonic, przynajmniej dla T-CAPa, podaje do -15, a, np w niemieckich katalogach, niższych temperatur.

  19. #379

    Domyślnie

    agb - wg norm przyjmuje się 0,25kw/1 osobę dodatkowo do mocy urządzenia grzewczego na potrzeby CWU...
    Ja odnoszę czasami wrażenie, że co poniektórzy pod wpływem temperatur jakie obserwujemy ostatnimi latami w zimie, zapomnieli, że jest coś takiego jak normy

    swoją drogą - w świetle prawa trzeba się kierować normami przy doborze?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  20. #380

    Domyślnie

    Dziękuję bardzo, widzę wam wirtualne piwa za wszystkie odpowiedzi
    Dostałam odpowiedzi od 3 firm: jedna nie ma pomp w/p, inna wyceniła pompy 9-10kW, druga pompy 10-11kW :O
    Nie za duże te pompy?

Strona 19 z 24

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony