Jak najbardziej. W domu będą śmigać .-)
Być może na dworze też działają, ale mi dwa padły .-)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ ciekawości, czy ktoś z Was używa filtrów elektrostatycznych?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie te czujniki są bardzo awaryjne - ja już drugi wyrzuciłem więc powoli i z sukcesem przechodzę na BME280
Tu są jego wskazania , więc zaczął działać pokazując dobrze temperaturę...ciśnienie narastało by się ustabilizować - barometr miejski wskazuje bardzo zbliżone wartości.
I powoli , acz równie skutecznie powstaje filtr zgodny z tematem wątku. Trochę dużo weszło węgla więc 12 l to stanowczo o połowę za mało.
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDHT22 to inaczej AM2302. Testy wypadają tak:
Tutaj cały test
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-02-2020 o 21:07
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, za link.
Niewątpliwie bme280 wypada najlepiej, ale niestety do sterboxa producent jeszcze nie oferuje czujników z tym sensorem.
O ile dokładność jest akceptowalna, bardziej martwi mnie awaryjnosc.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozwiązanie ciekawe - z dwoma filtrami hepa.
Minus - cena 5300 katalogowo. Do tego koszt filtrów.
Zastanawiam się czy te śladowe ilości ozonu przy ciągłej wentylacji są aż takim problemem. W przypadku domowego oczyszczacza, pracującego przy śladowej wentylacji to może być większy problem.
e- mocarz zabija ceną, ale ma niski pobór energii.
Trion HE1400 plus kosztuje w PL 650 Euro netto - cena katalogowa. Myślę, że za 2,5k PLN dałoby sie go gdzieś wyrwać. Zużycie enegii ok 40W - ale to w sumie średnio podobnie jak filtr ThesslaGreen.
Tylko tutaj odpada koszt filtrów, które w przypadku HEPA nie są małe.
Muszę sprawdzić jaka jest skuteczność mojego systemu z F8.
Trion deklaruje, że ich filtr wyłapuje nawet wirusy i bakterie. Choć na szybko nie udało mi się znależć wiarygodnych testów takich filtrów. Z tego co widzę, to takie filtry często stosują w systemach ogrzewania i klmiatyzacji nawiewnej/kanałowej.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi póki co też - szczególnie przy całej kolejce innych rzeczy. Dlatego chętnie zmierzę skuteczność, ale tutaj pojawia się problem czasowy
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem ten filtr wzorując się na pomyśle kolegi - kudlaty69 i działa więcej tutaj - https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7921653
Od razu czuć w domu inne powietrze - polecam nawet jeśli miało by to działać tylko jeden sezon to warto
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo ok pół roku wymieniłem filtry w mojej instalacji, choć sam rekuperator jeszcze nie sygnalizował konieczności ich wymiany. Presostaty ustawione były na 150Pa, także po zmianie na 100Pa nie było alarmu o wymianie.
Zmierzyłem przed wymianą pobór prądu, żeby porównać po wymianie i okazuje się, że nie ma żadnej różnicy. Czyżby po pół roku filtry jeszcze nadawały się do użytku?
MIeszkam przy drodze gruntowej, dość sporo się dzieje w okolicy. Czarne auta po 2 dniach wyglądają koszmarnie...
Muszę w końcu ogarnąć czujnik i zbadać jaki wpływ na przepuszczanie PM2,5 będzie miał okres użytkowania filtra.
Wstępny G4 słabo się ułożył. Myślałem, że powietrze go lekko naciągnie, ale niestety filtrował tylko częścią powierzchni.
M5 z rekuperatora - ten czarny to czerpnia, szary wywiew. Jeszcze trochę się w nim zbiera kurzu po pracach wykończeniowych.
I F8 - bardzo równo zabrudzony, przepływy tutaj są jak najbardziej ok:
Co ile zmieniacie filtry u siebie?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO moich bajach ze smogiem pisałem w tym wątku i tu https://forum.muratordom.pl/showthre...o-rekuperatora
Wykonany przeze mnie filtr działa chyba od połowy września 2019 i do tej pory nie było potrzeby wymiany filtrów.
Zamierzam wymieniać filtry w mojej skrzyni raz w roku. Pewnie pod koniec czerwca. Co kwartał wymieniam filtr na wywiewie, gdzie zbiera się kurz bytowy generowany w domu.
Przy filtrach o dużej powierzchni w stosunku do przepływów, spadki ciśnienia są bardzo małe i praktycznie się nie zmieniają w czasie eksploatacji. Kiedyś, w poprzedniej wersji filtrów, zrobiłem pomiar spadku ciśnienia podczas wymiany filtra kieszeniowego F9 300x300x600 o 4 kieszeniach. różnica ciśnień przed i po wynosiła chyba 2 lub 3Pa była praktycznie niezauważalna a filtr już nie dawał zadowalającej filtracji pyłów PM 2,5. Krotność filtracji poniżej 5 a nowy filtr osiągał na początku 30.
Obecna skrzynia filtruje bardzo dobrze, krotność filtracji oceniam na powyżej 500. Jest to praktycznie niemierzalne, ponieważ pomiar PM 2,5 na nawiewie pokazuje 0%.
Wizualnie wstępny G4 czarny, pierwszy kieszeniowy czarny, drugi kieszeniowy lekko szary. Daje się wyczuć zapach dymu na pierwszym filtrze jak się otworzy skrzynię. Zapachy pochłania filtr węglowy za rekuperatorem i w powietrzu z nawiewów nie wyczuwa się żadnych zapachów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWęglowy dopiero w planie, ale przez całą zimę nie poczułem nawet zapachu dymu w domu, choć czasami na zewnątrz dośc mocno było czuć.
Muszę w końcu ogarnąć czujnik, wtedy będzie lepszy obraz skuteczności.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozwiązałem wreszcie mam nadzieję problem zadymiania wnętrza domu przez sąsiada.
Odkryłem niedawno na Allegro czujnik smogu z przekaźnikiem.
Zainstalowałem go i ustawiłem próg przełączania na poziomie ok.100% normy jakości powietrza (IJP=3).
Jak sąsiad dymi wentylator się wyłącza i nie mam już wyczuwalnego smrodu w domu.
Czujnik sygnalizuje mailem każde włączenie i wyłączenie wentylatora a oprócz pyłów PM2,5 i PM10 mierzy temperaturę wilgotność i ciśnienie. Podgląd online.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę odkopię temat.
Czasami reku zaciąga mi smród z komina smrodziarza-sąsiada, może tragedii nie ma, ale smrodek bywa wyczuwalny. Na razie nie chcę kombinować z filtrem węglowym, dlatego chcę spróbować dać na filtr włókninę ponoć z jakimś węglem, coś jak na zdjęciu.:
I teraz pytanie - stosowal to ktoś? daje to cokolwiek?
NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawie wygląda treść twojej stopki:
NIE dla węgla...
W połączeniu z tym, że sam chcesz węgiel do wentylacji pakować
A wracając do meritum.
Węgiel aktywny, działa na zasadzie wyłapywania tych składowych z powietrza, które niosą ze sobą zapach.
Węgiel nie reaguje chemicznie z powietrzem.
On ma jedynie taką budowę (bardzo duża ilość porów) że wyłapuje te cząstki
Dlatego aby był skuteczny, musi być go dużo i mieć jak najdłuższy kontakt z powietrzem.
Najważniejsza jest jednak filtracja wstępna.
Dając przed filtr węglowy filtr klasy F7, zapewnisz mu żywotność na poziomie 3-4 lat.
Dobrej klasy filtr f7 stawia duży opór.
Aby miało to sens ekonomiczny daje się filtr kieszeniowy
Optymalnym rozwiązaniem jest filtr 592x287x600 - przynajmniej 8 kieszeni (takiej wielkości filtr, wytrzyma rok pracy i kosztuje ok 100 PLN)
Za centralą robi się kolejną skrzynkę z filtrami węglowymi (filtry węglowe ujemnych temperatur nie lubią)
Analogicznych rozmiarów co skrzynka z filtrem
Wchodzi do niej 6 tub węglowych (koszt jednej to około 180 PLN)
https://www.camfil.com/pl-pl/produkt...arb-cg-_-54687
Cena takiego rozwiązania jest duża, bo jest to złożone z dedykowanych komponentów - ale efekt jest 100%.
Chcąc taniej, trzeba niestety posłużyć się doświadczeniami tutejszych konstruktorów i budować samemu.
Półśrodki w postaci mat "nasączanych" węglem sensu nie mają.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wiesz, czym innym jest wykorzystywać węgiel do trucia sąsiadów, a czym innym stosowanie go w celu ochrony przed truciem ze strony smrodziarzy
Ale faktycznie, chyba ta mata to bardziej do oszukiwania samego siebie, ale wsadzę ze trzy, cztery warstwy i może choć minimalnie pomoże... Szkoda, że sąsiada-smrodziarza nie można oduczyć od smrodzenia z zamkniętym szybrem/dopływem powietrza w kotle...
Ostatnio edytowane przez mistalova ; 04-05-2021 o 07:57
NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych