    Domyślnie PC 9-10kW, mały zbiornik CWU (150-200L), wysoka temperatura (50-55sC)

    Mam "konflikt" z instalatorami od PC.

    OZC krzyczy 6.5kW na CO. Do tego CWU. Moc PC wychodzi w okolicach 9-10kW (gruntowa, producent polski: ekontech, ecopol albo ecopower). Instalatorzy krzyczą 400L na zbiornik CWU grzany do 40sC. Rzecz w tym, że obecnie u nas 3 os. zadowalają się 50L CW grzanej do okolic 55sC. Ogólnie wodę oszczędzamy, bo jak wiadomo mamy jej mało a i drogie jest jej oczyszczanie. Właśnie wróciłem spod prysznica z żoną i termometrem, okazało się, że żona potrzebuje 46sC do kąpieli pod prysznicem (w wannie kiedyś mierzyłem jak leżakowała w 50sC, acz naturalnie nie po szyję).

    Wniosek, CWU w nowym domu potrzebuję grzać do 50-55sC (uwzględniając że nastąpią jeszcze straty między grzaniem) oraz absolutnie maksymalnie 150L zasobnik. Zakładanie zbiornika 300-400L gdy pewnie nawet w połowie go nie wykorzystamy będzie nierozsądne...

    Ktoś ma pomysł jak temat pogodzić? Tj. wielkość zbiornika z temperaturą wody i mocą pompy (aby nie taktowała)?
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 22-11-2016 o 08:37

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Witam

    Dogrzewaj grzałką - mówię to serio.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Hej,
    nie rozumiem dlaczego jeśli wychodzi Ci obciążenie 6,5 kW dodajesz moc pod CWU- PC i tak przełączy zaw 3D. Jeszcze masz małe zużycie CWU , więc tym bardziej nie trzeba mocy pod duży zas typu 300ltr. Zapewne ok 200 ltr byłby w zupełności ok ( u mnie jest 300 ltr , 4 osoby- wszyscy lubimy moczyć 4 litery w wannie. I nam starcza)
    Chodzi zapewne o kaganiec T2-więc ciut większy zas jest uzasadniony.Z tą temp 40 st , jeśli lubicie ciepłą wodę , to już wiesz że lipa- do tego cyrkulacja i może być jeszcze chłodniejsza woda.
    Ogólnie jesteś chyba "obryty" z tematem-dlatego daruje sobie teorie, mogę Ci tylko pomóc moimi doświadczeniami z PC
    Pzdr

    PS
    A taktowanie (ewentualne) nie dotyczy raczej CWU
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Wodę w zbiorniku dogrzejesz do 55* tylko w jego górnej części. Po uwarstwieniu na dole zbiornika będzie powiedzmy 38.
    Dlatego zbiornik powinieneś mieć większy, zwłaszcza, że w chwili poboru CW, zakładając, że jest on ciśnieniowy, pobrana woda ciepła jest uzupełniana zimną.
    Nie wykorzystasz całej pojemności zbiornika z założoną temperaturą.

    Z grzałką nie żartowałem.
    By PC zagrzała wodę użytkową do temp. pow. 50* musiałaby pracować bardzo długo w krańcowo niekorzystnych warunkach.
    Grzałka ułatwi jej wykonanie tego zadania,
    Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest inteligentny ogrzewacz przepływowy, podgrzewający na wylocie wodę do temp. zadanej np 50*, jednak wstępnie ogrzaną przez PC, powiedzmy do 45*.
    Jeśli chodzi o komfort i ekonomię rozwiązanie idealne.

    Coś podobnego po różnych łamańcach zainstalowałem dziś u siebie w kuchni. Po sekundzie woda o temp. zbliżonej do 45*, bez oczekiwania na wynik działania czujki cyrkulacji, itp.
    Jak już zacznie zaciągać ogrzaną wodę ze zbiornika stopniowo zmniejsza pobór mocy, aż do całkowitego wyłączenia.
    Urządzenie - Stiebel Eltron DEM 4. Jest jeszcze Clage. Działa tak samo, jest jednak istotnie droższy.

    Przy tak niewielkim zapotrzebowaniu na CW powinieneś rozważyć rezygnację ze zbiornika, którego straty postojowe będą w istotnej części niweczyć zyski wynikające z produkcji wody przez PC i ograniczyć się do inteligentnch ogrzewaczy przepływowych.

    Edit

    Po 2-3 sekundach a nie jednej.
    Wężyk dolotowy 70 cm robi swoje.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 21-11-2016 o 23:01 Powód: dopisek
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  5. #5

    Domyślnie

    Nie bądź sknerą i zainwestuj w Galmet Multi-Inox 450 l.
    To remedium na wszystkie Twoja bolączki, wysoka temp. wody osiągana z samej PC, brak małych legionistów, a wody pod dostatkiem...

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Zaczynam się skłaniać do propozycji Pratchawca- chyba rzeczywiście przepływówka będzie najlepsza. Może się okazać, że przy tak małym zużyciu trzeba będzie zużywać znaczne ilości na podtrzymywanie temp i ogólnie straty ( np cyrkulacja)
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Myjk-owi wszystko będzie za drogie. Ja na przykład byłem zdziercą paskudnym a wydawało mi się że rozsądnie policzyłem "to czego oczekiwał".
    NIEWAŻNE. Ja już tego tematu nie będę dotykał więc PEACE. Proszę.

    Galmet Multi-Inox 450 zaczął się prawdopodobnie od moich zamówień, na początku montowałem sześćsetki nawet do domów 120m2 (miało być mega!) ale to straszna "kobyła". Zasugerowałem więc że przydałby się mniejszy zbiornik tego typu. Galmet zaczął więc dostarczać mniejsze zbiorniki Multi-Inox i chwała im za to. To będą popularne zbiorniki.

    Teraz widzę że nawet w katalogu już są 450-tki
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    To chyba mamy tu do czynienia z paradoksem typu ciastko tzn jak je zjeść i jak je mieć jednocześnie
    ������
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    730

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Zaczynam się skłaniać do propozycji Pratchawca- chyba rzeczywiście przepływówka będzie najlepsza. Może się okazać, że przy tak małym zużyciu trzeba będzie zużywać znaczne ilości na podtrzymywanie temp i ogólnie straty ( np cyrkulacja)
    Pzdr
    A nie prościej podgrzewać baniak pompą ciepła, a grzałką dogrzewać sobie tylko górną część baniaka? Unikasz sytuacji, że ci przepływka nie wyrobi z wydajnością gdy ty będziesz brał prysznic, a jednocześnie ktoś będzie ciepłą wodę puszczał w kuchni.
    Z pojemnością samego zbiornika CWU jest jeden ,,myk". Coś za coś. Czym większy zbiornik, tym zazwyczaj większa wężownica do grzania wody i pompa ciepła będzie miała łatwiejszą robotę.
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    A nie prościej podgrzewać baniak pompą ciepła, a grzałką dogrzewać sobie tylko górną część baniaka? Unikasz sytuacji, że ci przepływka nie wyrobi z wydajnością gdy ty będziesz brał prysznic, a jednocześnie ktoś będzie ciepłą wodę puszczał w kuchni.
    Z pojemnością samego zbiornika CWU jest jeden ,,myk". Coś za coś. Czym większy zbiornik, tym zazwyczaj większa wężownica do grzania wody i pompa ciepła będzie miała łatwiejszą robotę.
    Ale właśnie Pratchawiec to proponował i ja się do tego odnosiłem.W moim zas 300 ltr jeśli zadam na PC 47 st , to PC grzeje o+2 st -ale wg czujnika w środkowej części zasobnika.Na wskazówkowym czujniku temp w górnej części -wskazuje mi po nagrzaniu ok 53 st-54st. Mam drugi czujnik z przełącznikiem (mostkujący ten oryginalny w PC) zamontowany ok 1/4 wys od góry z nastawą na 48 st-kiedy spadnie poniżej tej temp , wtedy układ przełącza się na odczyt z środka zasobnika CWU.Kiedy zadawałem na próbę temp 50 st -to na wyjściu miałem coś ok 55-57st, dlatego przy małym zużyciu + przepływówka z wejściem z ciepłą wodą z PC ma jakiś tam sens : kiedy będzie 48 st (bo np okno T2) to na chwile "uzupełni" się podgrzewaczem do wymaganej wartości np 50 st.Czas grzania zasobnika przy zadanej Tcwu=47st to ok 45-50 min przy starcie od ok 20 st wg czujnika dolnego , bez układu mostkowania to ok 35-40 min
    Tak też można
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    A taktowanie (ewentualne) nie dotyczy raczej CWU
    Instalatorzy twierdzą, że mniejszy zbiornik CWU (niż 300L) = taktowanie i problem z osiągnięciem zadanej temperatury.

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Jak już zacznie zaciągać ogrzaną wodę ze zbiornika stopniowo zmniejsza pobór mocy, aż do całkowitego wyłączenia.
    Urządzenie - Stiebel Eltron DEM 4. Jest jeszcze Clage. Działa tak samo, jest jednak istotnie droższy.
    Rozważałem grzałkę w zbiorniku jak i ogrzewacze przepływowe na krańcach (to w zasadzie na samym początku przy podejściu do tematu ogrzewania CWU w nowym domu). Jednak mam tu wątpliwości. Czy ogrzewacze nie ograniczają przepływu wody? Gdzie taki ogrzewacz montować w przypadku prysznica? "Podtynkowych" nie widzę...

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Nie bądź sknerą i zainwestuj w Galmet Multi-Inox 450 l.
    To remedium na wszystkie Twoja bolączki, wysoka temp. wody osiągana z samej PC, brak małych legionistów, a wody pod dostatkiem...
    Wody mi potrzeba tyle ile napisałem i o temperaturze jaką podałem.

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    To chyba mamy tu do czynienia z paradoksem typu ciastko tzn jak je zjeść i jak je mieć jednocześnie
    ������
    Nie ma takiego paradoksu -- są za to założenia które nie pasują do typowego schematu.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Myjk
    to taktowanie , to przy jakim producencie PC?
    W moim Panasie jeśli mam jakiś czas niską modulację (i wypełni się jakiś tam algorytm) , PC wył sprężarkę -będzie działać tylko pompa wodna.Mój dom jest mocno przeciętny pod względem ocieplenia i ma szeroki zakres zapotrzebowania na energię-to całe taktowanie występuje u mnie bardzo rzadko (musi być na zewnątrz bardzo ciepło np 15st) i można to wyeliminować KG + termostat pokojowy (w moim przypadku główną przyczyną jest buforek/sprzęgło- jeszcze bawię się ustawieniami w okresach przejściowych).Jak masz nie duże opory instalacji-to bez sprzęgła wszystko pociągnie.
    I jeszcze raz -w trybie CWU raczej nie występuje taktowanie w inwerterach . Jeśli masz zasobnik z odpowiednio dużą powierzchnią wymiany ciepła i przepływ w PC - to nic nie powinno się stać. Latem na ciepłomierzu widziałem nawet 16kW i zasobnik nie zaczął parować. Taktowanie na CWU będzie kiedy rzeczywiście będzie za mały odbiór ciepła w stosunku do mocy -tak właśnie miałem na początku instalacji PC , użyłem dwupłaszczowy galmet 140 ltr (który miałem razem z piecem) , grzało szybko , czasem taktowało-tylko COP był 2,7 (a teraz latem ok 4-4,5 ale już na nowym zas 3,4m2 powierzchni wymiany ciepła)
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Mój faul, zapomniałem dodać, że PC gruntowa, raczej bez inwertera (choć to też jest jeden z pomysłów na rozwiązanie problemu), pewnie ekontech, ecopol albo ecopower.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Witam

    Do komfortowego natrysku wystarczy przepływ rzędu 6-7 l/min.
    Obudowy bywają różne w tym ładne i ciekawe. Zależy ile będziesz chciał przyoszczędzić.
    Przepływówkę możesz powiesić gdziekolwiek na ścianie. Nawet w innym pomieszczeniu. Ważne by blisko natrysku, bo w innym wypadku traci sens.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Oj , Ty Bobasku-tyle się ponapisywaliśmy...
    Ale ok.
    Teraz już wiem dlaczego instalator proponuje dużą pojemność zasobnika -nie jestem tylko pewien COP dla wys temp (50-55st) , latem jednak więcej się zyskuje na PC P/W (w sumie to drobnostka , ale zawsze coś)
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Odnośnie przepływówki- u mnie w biurze sprawdził się Kosplel od 15 do chyba 20kW dla 3 pkt , przy max odległości coś 1,2 m. Naprawdę -woda jest w parę sekund.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Do komfortowego natrysku wystarczy przepływ rzędu 6-7 l/min.
    Nawet jeśli zakładam pod prysznicem deszczownice i dysze boczne?

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Obudowy bywają różne w tym ładne i ciekawe. Zależy ile będziesz chciał przyoszczędzić.
    Najchętniej to bym nie chciał tego widzieć. Oszczędności nie są podstawowym kryterium -- najpierw ma być gorąca woda.

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Przepływówkę możesz powiesić gdziekolwiek na ścianie. Nawet w innym pomieszczeniu. Ważne by blisko natrysku, bo w innym wypadku traci sens.
    W przypadku łazienki na parterze nie będzie problemu, bo jest 2m od "kotłowni" i to tam mogę powiesić ogrzewacz. Druga łazienka jest może nie przepastnie daleko -- ale jednak 5-6m po rurach będzie i pewnie przydałoby się ogrzewacz powiesić gdzieś bliżej (obsługujący prysznic i wannę).

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Oj , Ty Bobasku-tyle się ponapisywaliśmy...
    Jeszcze raz przepraszam za tę nieścisłość.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  18. #18
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Nawet jeśli zakładam pod prysznicem deszczownice i dysze boczne?


    Najchętniej to bym nie chciał tego widzieć. Oszczędności nie są podstawowym kryterium -- najpierw ma być gorąca woda.


    W przypadku łazienki na parterze nie będzie problemu, bo jest 2m od "kotłowni" i to tam mogę powiesić ogrzewacz. Druga łazienka jest może nie przepastnie daleko -- ale jednak 5-6m po rurach będzie i pewnie przydałoby się ogrzewacz powiesić gdzieś bliżej (obsługujący prysznic i wannę).


    Jeszcze raz przepraszam za tę nieścisłość.
    Chyba jednak czegoś nie rozumiem

    Z deszczownicą i dyszami bocznymi chcesz zużyć ca 17 l na osobę dziennie?
    Będziecie się prysznicować co drugą sobotę?.

    Popadasz w sprzeczności, a twój program jest daleki od realiów.

    Powiedziałbym, że to koncert życzeń

    EOT

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  19. #19
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Myjk,
    a może potrzeba Ci kabiny z łaźnią parową-wody pójdzie mało , a będzie gorąco.
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Chyba jednak czegoś nie rozumiem
    Z deszczownicą i dyszami bocznymi chcesz zużyć ca 17 l na osobę dziennie?
    Będziecie się prysznicować co drugą sobotę?.
    Owszem, użycie równocześnie deszczownicy z dyszami bocznymi może zdarzyć np. raz na dwa tygodnie, może częściej, może rzadziej. Ale ma być taka możliwość. Chcę mieć temperaturę wody 46sC na wyjściu bez spadku ilości napływającej ciepłej wody z powodu ew. użycia ogrzewacza przepływowego. Czy to się da osiągnąć stosując przedstawiony wcześniej ogrzewacz czy może w tych nielicznych sytuacjach niedomagać?

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Myjk,
    a może potrzeba Ci kabiny z łaźnią parową-wody pójdzie mało , a będzie gorąco.
    Mnie to nie potrzeba, tylko żonie. Sauna ma być tuż przy prysznicu, więc możliwe te moje wygibasy będą ostatecznie zbyteczne. Tylko wiesz, żona to by chciała mieć gaz w domu, a ja się upieram na PC i nie mogę tego spieprzyć.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony