popatrzyłem sobie na strony naszych producentów PC (3x na E wg Myjka) i cóż widzę (a właściwie czego nie widzę) :
nie można się dokopać do parametrów : T out PC/T zewn/COP (jako amator , uważam te parametry za kluczowe )
Czy ja słabo szukam , czy to taki nasz "krajowy" standard ?
Tak , tylko pytam...
pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiepła woda na wyjściu ma?
Mają tyle pracy, że nie mają czasu uzupełnić. Dosyłają dane na maila.
Czyli ostatecznie instaluję PC za 50 tys., w tym zbiornik 450L CWU za 5 tys., grzeję wodę do 55sC, spuszam jednorazowo przed kąpielą 10L do ścieku i śpię spokojnie z żoną. Cacy.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstawione na 46C pompa grzeje +2C o ile się nie mylę i dla mnie pod prysznicem do już górna granica do wytrzymania. Dla dziecka do wanny to za gorąco.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez sensu takie przywymiarowywanie. IMO wtedy góra 7kW + grzałka.
Tylko pamiętaj, że potrzebujesz sporo mocy. Jak chcesz ogrzać 6l/min o 35* to potrzebujesz z 15kW. A jak chcesz więcej litrów, to odpowiednio więcej. I co z tego, że chwilowo, zanim dopłynie ciepła woda z zasobnika - musisz mieć instalację pod to. I WLZ, i zapłacić rejonowi energetycznemu za przyłącze (zależne od mocy), i same podgrzewacze z fajnym sterowaniem trochę kosztują, a i kabelki siłowe po domu pociągnąć. Jak chcesz te 17l/min ogrzać, to 24kW będzie mało nawet zakładając, że temperatura w rurze nie spadnie poniżej 20*. Do tego niech ktoś kuchenkę odpali, czajnik i wystartuje PC - i masz ponad 35kW poboru prądu.
To mało szanujesz wodę
Właśnie zmierzyłem. U mnie ciepła woda od pionu (jakieś 1,5, góra 2m) docierała do moich rąk 40s (zaczęła być lekko ciepła). W tym czasie zleciało 0,5l wody (taki oszczędny perlator - do mycia rąk IMO idealny strumień). Gorąca woda była gdzieś po minucie.
Efekt taki, że zazwyczaj myję ręce w zimnej wodzie. Jakbym wody nie szanował, to wywaliłbym perlator i zużywał na umycie rąk nie pół litra, a dwa litry. I czekał faktycznie 15 sekund.
Wracając do meritum - nieodmiennie polecam opracować różne rozwiązania funkcjonalne (tak jak w tym przypadku PC, PC + przepływowe podgrzewacze, same przepływowe, kocioł elektryczny i co jeszcze przyjdzie do głowy) i policzyć koszty instalacji (całkowite - włącznie z przyłączem i kablami) oraz koszty eksploatacji.
I sprawdzić, co kiedy się opłaci.
IMO przepływowy ogrzewacz to można sobie zamontować mały (o małej mocy), do umywalki czy zlewu z oszczędnym perlatorem. Do prysznica czy wanny nie ma sensu. Zwłaszcza, jak są w domu inne urządzenia prądożerne (a w którym domu bez gazu nie ma kuchenki elektrycznej, czajnika, piekarnika, suszarki do włosów czy żelazka?).
Jak dom ma zużywać na CO + CWU 10MWh/rok, to instalacja z PC o średnim COP 3,5 będzie zwracała się 20 lat w porównaniu do kotła elektrycznego. O ile wcześniej coś kosztownego w naprawie nie strzeli - jak np. właśnie w sąsiednim wątku pojawił się wpis, o wycieku glikolu z DZ.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...9-I-POLICZ-SAM
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-11-2016 o 11:41
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie jednak nadal mierzi sama myśl na jałowe zlewanie wody do ścieku żeby doczekać się na ciepłą wodę. Cena też jest przerysowana, bo niektórzy wychodzą z założenia, że jak nie zużyję 400L wody dziennie, to brudny i śmierdzący chodzę, że gdy chce mniej zapłacić za instalację i negocjuję z wykonawcą zamiast z miejsca przyjąć ofertę jako jedyną słuszną, to od razu sknera jestem. Bo oczywiście za 30-35k da się gruntówkę 10kW z wymiennikiem i kompletną kotłownią zamontować "nie kiwając palcem".
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWalczyłem z cyrkulacją-kiedy była włączana w godz "ruchu" ciepłej wody , to zużycie miałem 2-2,5 razy większe od pracy bez cyrkulacji.
Rozwiązałem to tak :
-czasówka pon-pt 6.50-7.00
-chwilowy włącznik w kuchni i łazience u góry w łazience z wanną (przycisk uruchamia pompę cyrkulacyjną na 5 min, koszty śmieszne :dzwonek bezprzewodowy +piloty coś ok 18 PLN , czasówka F&F chyba 80 PLN , przekaźnik (podpięty zamiast głośniczka)+ pierdoły max 50 PLN , a satysfakcja bezcenna....)
Dla jednych jest to może śmieszne -a dla mnie jest ok .Zamiast czekać na ciepłą wodę i wylewać zimną do kanalizacji-mogę poczekać chwileczkę robiąc inne rzeczy, a kiedy już jeden domownik za drugim korzysta z kąpieli-woda ciepła jeszcze jest w rurach. Zużycie na CWU w takiej konfiguracji praktycznie nie wzrosło lub jest pomijalne.
pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok