dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    dopiero_sie_ucze

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    8

    Domyślnie Objętość solanki w instalacji

    Witam,
    dobieram naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o., w której źródłem ciepła będzie pompa ciepła. Problem polega na tym, że nigdzie nie mogę znaleźć, jaka powinna być całkowita objętość solanki (glikolu) w takiej instalacji.. Może ktoś potrafiłby mi w tym pomóc?

  2. #2

    Domyślnie

    Całkowita ilość "solanki" zależy od długości, średnicy i SDR użytych rur PE + to co wejdzie do pompy.
    Ze średnicy (zewnętrznej) i SDR obliczasz średnicę wewnętrzną, następnie liczysz pole przekroju poprzecznego i mnożysz x długość rur.
    Przypuszczam, że planujesz sam wykonać poziome DZ. Jak duże planujesz wykonać ?
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Witam !

    Większość producentów rur podaje objętość jednostkową glikolu na metr rury [l/mb], wystarczy tylko przemnożyć przez długość/głębokość dolnego źródła plus dodać objętość parownika w danej pompie ciepła i będzie ok.

    Pozdrawiam !
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Naczynie dla solanki dobiera się dla małej różnicy temperatury i ustawia się niskie ciśnienie wstępne.
    Podczas pracy instalacji objętość cieczy zmniejsza się czy odwrotnie niż w instalacjach grzewczych

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Witam ponownie !

    Gdyby ktoś dalej był zainteresowany jak poprawnie policzyć naczynie wzbiorcze to tutaj jest to przykładowo opisane dla kolektora gruntowego oraz sondy gruntowej:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	naczynie wzbiorcze.JPG
Wyświetleń:	76
Rozmiar:	63,1 KB
ID:	377560
    Więcej wytycznych projektowych można znaleźć na stronie z dokumentacją techniczną urządzeń Viessmann TUTAJ.

    Pozdrawiam !
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony