dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 55 z 55
Pokaż wyniki od 1.081 do 1.090 z 1090
  1. #1081

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    ...Domyślnie ES3 zwiększa temperaturę CO o 2st...
    Czyli "podnosi" krzywą wody (jeśli stosujemy) o 2*?
    A czy w przypadku ustawienia Czujnik: Powietrze+Woda również zwiąksza zadaną temp. wody (krzywą) o 2*, czy może podnosi zadają temp. powietrza o 2* (wówczas nie zwiększy zużycia energii od razu, ale będzie grzał dłużej aby dobić do wyższej temp. w pomieszczeniu)?
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 03-11-2023 o 22:32

  2. #1082
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Czyli "podnosi" krzywą wody (jeśli stosujemy) o 2*?
    A czy w przypadku ustawienia Czujnik: Powietrze+Woda również zwiąksza zadaną temp. wody (krzywą) o 2*, czy może podnosi zadają temp. powietrza o 2* (wówczas nie zwiększy zużycia energii od razu, ale będzie grzał dłużej aby dobić do wyższej temp. w pomieszczeniu)?
    Niestety nie wiem, jak działa algorytm gdy masz dodatkowy czujnik w pomieszczeniu. Ja go nie posiadam więc nie używam. Stany ES korygują tylko krzywą. Jeżeli w ustawieniu powietrze + woda sterowanie temperaturą wewnętrzną działa na zasadzie zwykłego termostatu to faktycznie podnoszenie samej krzywej, spowoduje tylko szybsze osiągnięcie temperatury wewnątrz i niewiele to da bo PC się wyłączy.
    Z drugiej strony nie wydaje się możliwe, że ustawienie korekcji odnosi się również do temperatury wewnętrznej. W pozostałych ES5 do ES8 zakresy wydają się bezsensowne. Pozostaje podłączyć i sprawdzić
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  3. #1083

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    Niestety nie wiem, jak działa algorytm gdy masz dodatkowy czujnik w pomieszczeniu. Ja go nie posiadam więc nie używam. Stany ES korygują tylko krzywą. Jeżeli w ustawieniu powietrze + woda sterowanie temperaturą wewnętrzną działa na zasadzie zwykłego termostatu to faktycznie podnoszenie samej krzywej, spowoduje tylko szybsze osiągnięcie temperatury wewnątrz i niewiele to da bo PC się wyłączy.
    Z drugiej strony nie wydaje się możliwe, że ustawienie korekcji odnosi się również do temperatury wewnętrznej. W pozostałych ES5 do ES8 zakresy wydają się bezsensowne. Pozostaje podłączyć i sprawdzić
    Pompę mam na gwarancji, więc sam nie tykam elektroniki, w przyszłym tygodniu mam przegląd i będę gadał aby to podłączyć, wszystko przygotowane (sygnalizacja z rozdzielnicy PV, dodatkowy termostat), kabelki czekają tylko aby podłączyć, dumam jeszcze czego chcę

    Fabrycznie czujnik powietrza jest w sterowniku, przy ustawieniu czujnik: powietrze+woda i zdefiniowaniu krzywych wody i powietrza, korekty Auto (czyli pracy na krzywych) z menu głównego na plus i na minus odnoszą się do temp powietrza, stąd moje podejrzenie że korekty z ES będą działały analogicznie (na docelową temp powietrza). Ja chyba wolałbym aby działały na temperaturę wody (bo wtedy od razu wzrośnie zużycie przy wysokiej produkcji z PV), dlatego przygotowałem termostat zewnętrzny (do wpięcia w płytę), który miałby wskazywać on/off, wówczas (jak przypuszczam) korekta plus z ES działałaby na krzywą wody (zakładam że nadal będzie można używać krzywej, a nie stałej temp).

    ALE może się mylę, nigdzie nie znakazłem info na co działa ES przy czujnik: powietrze+woda.

    Rozważałem też (przeglądałem historię z PV), działane z korektami z ES na powietrze (bez termostatu), wówczas np. ustawić grzanie na 20* (histereza +-1), z ES przy słoneczku podbijałoby np. do 22* (+-1). Obawiam się czy wahania nie byłyby zbyt odczuwalne (przy kilkutygodniowych okresach ze słońcem, i przeciwnie, ze śniegiem na dachu), z drugiej strony wtedy praca na CO bez produkcji PV ruszałaby dopiero gdy faktycznie robiłoby się niewygodnie chłodno, może to byłoby lepsze (dla autokonsumpcji).

    Oczywiście jakbym nie zrobił, trzeba będzie odpowiednio wycyzelować krzywą wody, to już wyjdzie w praniu. W praktyce jesteśmy dość tolerancyjni na temperatury (BTW, nadal nie zaczęliśmy sezonu grzewczego, w gwarancji znalazłem "przegląd przez sez.grz.", i nie jest to uciązliwe).
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 04-11-2023 o 21:32

  4. #1084
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    MMPC

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Skąd
    Zabierzów
    Kod pocztowy
    32-080
    Posty
    89

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Pompę mam na gwarancji, więc sam nie tykam elektroniki, w przyszłym tygodniu mam przegląd i będę gadał aby to podłączyć, wszystko przygotowane (sygnalizacja z rozdzielnicy PV, dodatkowy termostat), kabelki czekają tylko aby podłączyć, dumam jeszcze czego chcę

    Fabrycznie czujnik powietrza jest w sterowniku, przy ustawieniu czujnik: powietrze+woda i zdefiniowaniu krzywych wody i powietrza, korekty Auto (czyli pracy na krzywych) z menu głównego na plus i na minus odnoszą się do temp powietrza, stąd moje podejrzenie że korekty z ES będą działały analogicznie (na docelową temp powietrza). Ja chyba wolałbym aby działały na temperaturę wody (bo wtedy od razu wzrośnie zużycie przy wysokiej produkcji z PV), dlatego przygotowałem termostat zewnętrzny (do wpięcia w płytę), który miałby wskazywać on/off, wówczas (jak przypuszczam) korekta plus z ES działałaby na krzywą wody (zakładam że nadal będzie można używać krzywej, a nie stałej temp).

    ALE może się mylę, nigdzie nie znakazłem info na co działa ES przy czujnik: powietrze+woda.

    Rozważałem też (przeglądałem historię z PV), działane z korektami z ES na powietrze (bez termostatu), wówczas np. ustawić grzanie na 20* (histereza +-1), z ES przy słoneczku podbijałoby np. do 22* (+-1). Obawiam się czy wahania nie byłyby zbyt odczuwalne (przy kilkutygodniowych okresach ze słońcem, i przeciwnie, ze śniegiem na dachu), z drugiej strony wtedy praca na CO bez produkcji PV ruszałaby dopiero gdy faktycznie robiłoby się niewygodnie chłodno, może to byłoby lepsze (dla autokonsumpcji).

    Oczywiście jakbym nie zrobił, trzeba będzie odpowiednio wycyzelować krzywą wody, to już wyjdzie w praniu. W praktyce jesteśmy dość tolerancyjni na temperatury (BTW, nadal nie zaczęliśmy sezonu grzewczego, w gwarancji znalazłem "przegląd przez sez.grz.", i nie jest to uciązliwe).
    Mam starszą wersję PC i wg instrukcji, aby korzystać ze sterowania wg temperatury powietrza muszę mieć dodatkowy czujnik. Tak czy inaczej nie korzystam z tej funkcjonalności.
    Staram się zrozumieć do czego ma służyć krzywa temperatury wewnętrznej(powietrza) w zależności od temperatury zewnętrznej. Kto chce mieć inną temperaturę w domu w zależności od tego jak jest na zewnątrz.
    Jeżeli PC korzysta z czujnika temperatury wewnętrznej krzywa grzewcza wody powinna być korygowana proporcjonalnie do różnicy temperatury zadanej i rzeczywistej powietrza. Jak to się ma do ustawień kontroli "powietrze+woda" lub samo "powietrze" jest dla mnie zagadką ponieważ nigdy tego nie sprawdzałem. Tym bardziej nie jestem w stanie powiedzieć co zrobi zmana stanu ES.

    Nie wiem jak w nowszym sofcie który posiadasz, ale u mnie jest tyle niedociągnięć i błędów, że nie zdziwiłby się gdyby ES działały prawidłowo tylko przy kontroli temperatury wody.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0

  5. #1085

    Domyślnie

    Cytat Napisał MMPC Zobacz post
    Mam starszą wersję PC i wg instrukcji, aby korzystać ze sterowania wg temperatury powietrza muszę mieć dodatkowy czujnik. Tak czy inaczej nie korzystam z tej funkcjonalności.
    Staram się zrozumieć do czego ma służyć krzywa temperatury wewnętrznej(powietrza) w zależności od temperatury zewnętrznej. Kto chce mieć inną temperaturę w domu w zależności od tego jak jest na zewnątrz.
    Jeżeli PC korzysta z czujnika temperatury wewnętrznej krzywa grzewcza wody powinna być korygowana proporcjonalnie do różnicy temperatury zadanej i rzeczywistej powietrza. Jak to się ma do ustawień kontroli "powietrze+woda" lub samo "powietrze" jest dla mnie zagadką ponieważ nigdy tego nie sprawdzałem. Tym bardziej nie jestem w stanie powiedzieć co zrobi zmana stanu ES.

    Nie wiem jak w nowszym sofcie który posiadasz, ale u mnie jest tyle niedociągnięć i błędów, że nie zdziwiłby się gdyby ES działały prawidłowo tylko przy kontroli temperatury wody.
    Dzięki za odp. Dokumentacja (przynajmniej ta dostępna) nie jest bardzo szczegółowa, obawiam się że zewnętrzny termostat może poblokować różne opcje, więc może tymczasem go odpuszczę, zobaczę na ile serwisant będzie miał wiedzę i chęc do kombinowania.

    U mnie krzywa powietrza jest płaska, ale może jakby chcieć grzać tylko w dzień, to dobrze ustawić krzywą powietrza wyżej przy mrozach (aby skompensować większe straty przez noc).

  6. #1086

    Domyślnie

    Nie wiem jak z nowych LG ale w starych pamiętam że kupiłem czujnik i chciałem korzystać z termostatu wbudowanego w pompie.
    Ale jak sie okazało że chyba minumalna histereza to ponad 2 stopnie (chyba 1,5 do góry i 1 stopień w dół) to zrezygnowałem.
    Mam zewnętrzny termostat z histerezą 0,4 stopnia ..

    Z tego co pamiętam w Panasonicu też jest fatalny aż dziwne że producenci nie mogą zrobić takiego który ma histerezę regulowaną w dziesiętynych stopnia , choć co 0,2 stopnia ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  7. #1087

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Nie wiem jak z nowych LG ale w starych pamiętam że kupiłem czujnik i chciałem korzystać z termostatu wbudowanego w pompie.
    Ale jak sie okazało że chyba minumalna histereza to ponad 2 stopnie (chyba 1,5 do góry i 1 stopień w dół) to zrezygnowałem.
    Mam zewnętrzny termostat z histerezą 0,4 stopnia ..

    Z tego co pamiętam w Panasonicu też jest fatalny aż dziwne że producenci nie mogą zrobić takiego który ma histerezę regulowaną w dziesiętynych stopnia , choć co 0,2 stopnia ...
    Tak, histereza powietrza w fabrycznym sterowniku/czujniku gen.5 jest dość duża, min. 2* różnicy między + a - (może być np. -1 +1, lub -1,5 +0,5).

    BTW, kurła, ustawiłem histerezę wody max jak się da (-9 +4), a nadal pompa co ~2h przestaje grzać, i zaraz zaczyna od nowa. Nie czaję tego (zał).
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	image_2023-11-09_224152523.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	14,2 KB
ID:	466933

    @kaszpir007, patrzę do Twojego PVmonitora, widzę że praca na grzaniu stabilizuje Ci się na ~650W. Jak masz ustawione grzanie: kontrola przepływu, krzywa/temp.wody(outlet/inlet?), histereza, czujnik, itp (lub analogiczne ustawienia w Twojej PC)?
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 09-11-2023 o 22:36

  8. #1088

    Domyślnie

    Witam,

    posiadam model 12kW u33- bez sterowania przepływem wody.
    Czy ktoś wie jak ustawić parametr wydatek pompy aby było optymalnie? Co do zasady było 100. Pompa nie taktuje. Z reguły pracuje na małej delcie typu 1. Jak było teraz -8 delta 5.

    Moja instalacja jest taka, że pompa pracuje z buforem 300 l podłączenia zmienione z rura PP32 na PP50 to samo wszystkie zawory po drodze wymione na większe aby był przepływ.

  9. #1089

    Domyślnie

    z bufora idzie rozbiór na grzejniki i podłogę osobne pompy obiegowe. Ten sam parametr bo grzeniki przewymiarowane.

  10. #1090
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    fej

    Zarejestrowany
    Jan 2024
    Skąd
    Brzeziny
    Kod pocztowy
    95-060
    Posty
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sobit Zobacz post
    Faktycznie grzejniki mogą być za słabe, ale najpierw daj pompę za buforem do grzejników na maxa i zobacz co się będzie działo.
    Moje grzejniki pracują na delcie około 2 stopnie, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej. Mam w nich zamontowane zawory do instalacji grawitacyjnej i dzięki temu nie ma szumu.
    Jakie konkretnie zawory Kolega użył ? i jak się reguluje przepływ w tych zaworach w celu zrównoważenia układu ?

    Mam pompę 12kW (instalowana w 2022r) z buforem 200l z grzejnikami płytowymi przewymiarowanymi - duże gabaryty (bez podłogówki) oraz zaworami Danfoss RA-N 15. Przy przepływie ok. 25l/min (metoda sterowania: wydatek pompy: 60%) słychać szum, zawory Danfoss RA-N 15.
    Pozdrawiam

Strona 55 z 55

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony