    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    GWC mam pod płytą fundamentową czyli pod domem gdzie nie dochodzi słońce ani mróz.
    Narażacie mnie na koszty baterii do termometru żebym zrobił ponownie badania
    W 6 stopni zimą jestem w stanie uwierzyć, ale w 8 przez całe lato już nie bardzo. Wysoko masz wodę na działce?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  2. #2322
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    W 6 stopni zimą jestem w stanie uwierzyć, ale w 8 przez całe lato już nie bardzo. Wysoko masz wodę na działce?
    Nie po to robi się podsypke pod płytę fundamentową żeby woda tam chulala, jest odwrotnie, po to robi się tam podsypke żeby wody tam nie było.
    Tak mam właśnie.

    Prościej byłoby gdybym wrócił z DB bo tam mam wszystko ale pewien Moderator FM nie pozwala
    Ale na układy nie ma rady
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 27-05-2021 o 22:21

  3. #2323
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie 3x80m i latem 12 stopni, zimą 6. I tam w sumie też słońce nie dochodzi.
    W sumie ciekaw jestem jak wygląda rozkład temperatury pod płytą.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #2324
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nie po to robi się podsypke pod płytę fundamentową żeby woda tam chulala, jest odwrotnie, po to robi się tam podsypke żeby wody tam nie było.
    Tak mam właśnie.
    No ok, ale pytałem jak wysoko? Bo jak masz tam suchy piach (woda poniżej 1m), to trudno uwierzyć w te 8 stopni latem. Woda przejmuje ciepło-> wody brak, piach się nagrzewa
    No chyba, ze masz jakieś super podciąganie kapilarne w gruncie, ale co to wtedy za grunt? Ja musiałem się trochę nabiedzić, żeby GWC zbudować tuż nad poziomem wody gruntowej dla zwiększenia efektu.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  5. #2325
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    No ok, ale pytałem jak wysoko? Bo jak masz tam suchy piach (woda poniżej 1m), to trudno uwierzyć w te 8 stopni latem. Woda przejmuje ciepło-> wody brak, piach się nagrzewa
    No chyba, ze masz jakieś super podciąganie kapilarne w gruncie, ale co to wtedy za grunt? Ja musiałem się trochę nabiedzić, żeby GWC zbudować tuż nad poziomem wody gruntowej dla zwiększenia efektu.
    Ogólnie to glina, jak przy płycie, wybrałem 40cm gruntu I nasypałem tam 40cm kruszywa.
    Pomiędzy wywrotkami z kruszywem, tak mniej więcej w środku,rozłożyłem 2*25mb rury fi 125mm.
    Nie ma co tam obniżać czy podwyższac temperatury gruntu.
    Słońce nie nagrzewa a woda nie podciąga się.

  6. #2326
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Mój samorobny GWC szacuję na 1 kW mocy albo więcej (wg szacunków PRoVentu ponad 2 kW), kosztował 10 tysi. Gdybym go robił drugi raz kosztowałby 6 tysi

    Naganianie na GWC ma się, jak widać, całkiem nieźle. Ale jakoś nikt nie chwali się wykresami i policzeniem kWh grzania i chłodzenia jakie dzięki temu uzyskuje.

    Zacznijmy od temperatury gruntu:

    Źródło (ale padło)

    A co to oznacza? Moc źródła ciepła/chłodu będzie zależała od kilku czynników - w tym od różnicy temperatur. Jak grunt bez żadnego chłodzenia ma te 5 czy 6 stopni to nic nie ogrzeje powietrze, którego temperatura będzie wyższa. A jak puścimy powietrze cieplejsze, to zamiast ogrzać GWC je schłodzi i zamiast zysków przyniesie stratę.
    Dalej - jak będziemy to ciepło odbierać, to grunt przy rurach się wychłodzi i będą temperatury niższe, niż na tym wykresie.

    Więc co zrobić, żeby sobie podbudować ego i potwierdzić, że wydanie tych kilku(nastu) tysięcy miało sens? Trzeba puścić od czasu do czasu wypoczęty GWC w największe mrozy na kilka godzin. I się cieszymy mocą 2kW... Ale średnią sezonową nikt się nie pochwali. Chyba nawet nie dlatego, że się wstydzi. Ale nie opomiarowuje tego, bo czuje, że to złoto dla naiwnych. A nie chce być naiwny - więc przekonuje się... 2kW...

    Można też popatrzeć na temperatury jakie z ziemi wyciągają ludzie z gruntowymi pompami ciepła w tym wątku

    Edyta. Ale policzmy ekstremalną sytuację:
    Niech będzie na dworze -20*, ciepło właściwe powietrza weźmy dosyć suchego 1,2 kJ/m3xK i wypoczęty grunt o temperaturze +8* ogrzeje 200m3/h powietrza do temperatury +4*.

    Liczymy dla ekstremalnej sytuacji ogrzania powietrza o 24 stopnie! (nie wierzę, że przytrafia się w rzeczywistości).
    24K x 200 m3/h x 1,2 kJ/m3xK = 5760kJ/h = 1600W.

    Ale weźmy bardziej realną sytuację w mrozy - dt 6*
    6K x 200m3/h x 1,2 kJ/m3xK = 1440kJ/h = 400W

    Ale przecież średnie temperatury w sezonie grzewczym są znacznie powyżej zera i bawet te 400W można wyciągnąć może przez kilkadziesiąt godzin w sezonie. I trzeba dobrej automatyki odcinającej GWC gdy powietrze na wlocie do GWC jest cieplejsze od jego wylotu, żeby jakieś sensowne ilości kWh w sezonie wyciągnąć. Jak w dzień będziemy chłodzić powietrze GWC to stracimy to, co zyskaliśmy w nocy. Ale te moce i ilości kWh powodują, że GWC nie opłaca się.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-05-2021 o 22:56

  7. #2327
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    No ok, ale pytałem jak wysoko? Bo jak masz tam suchy piach (woda poniżej 1m), to trudno uwierzyć w te 8 stopni latem. Woda przejmuje ciepło-> wody brak, piach się nagrzewa
    No chyba, ze masz jakieś super podciąganie kapilarne w gruncie, ale co to wtedy za grunt? Ja musiałem się trochę nabiedzić, żeby GWC zbudować tuż nad poziomem wody gruntowej dla zwiększenia efektu.
    Udało mi się wyszukać coś tam
    Żółte rurki to wyjście i wejście GWC, między warstwami podsypki pod płytę
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSCN3023.jpg
Wyświetleń:	96
Rozmiar:	96,1 KB
ID:	456762

  8. #2328
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Ogólnie to glina, jak przy płycie, wybrałem 40cm gruntu I nasypałem tam 40cm kruszywa.
    Pomiędzy wywrotkami z kruszywem, tak mniej więcej w środku,rozłożyłem 2*25mb rury fi 125mm.
    Nie ma co tam obniżać czy podwyższac temperatury gruntu.
    Słońce nie nagrzewa a woda nie podciąga się.
    No i tu się mylisz, bo słońce nagrzewa wodę. Strumień ciepła z wnętrza Ziemi jest groteskowo mały, żeby nim cokolwiek grzać. Słońce jest jedynym źródłem ciepła na głębokościach typowych dla GWC. Jednocześnie woda ma ogromne ciepło właściwe, więc ciepło w niej zgromadzone, nawet obok domu, może być transportowane do i z powietrza przepływającego przez GWC. To jest w sumie cały sekret GWC, których nie trzeba regenerować. Reszta to detale, materiały, które są dopuszczone do kontaktu z powietrzem do oddychania (mają atest higieniczny), kolektory, przepony itd.
    ProVent chwali się, że ich płytowe GWC dają nawet 80 W/m2 - nie wiem jak to możliwe, bo wg danych naukowych mokry grunt spoisty daje 40 W/m2:
    http://www.rynekinstalacyjny.pl/arty...1&zdjecie=5162
    Ktoś kłamie

    Nie chce mi się teraz liczyć, ale przy 150 m3/h i nikłym cieple właściwym powietrza, ochłodzenie go z 30 do 8 stopni może w suchym piasku być niemożliwe

    No ok, jednak policzę: 150 m3 * 0,34 Wh/m3K = 51 W/K, Kelwinów jest 30-8=22, więc moc GWC powinna wynosić > 1122 W.

    GWC fi125 ma powierzchnię styku z glebą: 2 * 25m * 0,39m = 19,5 m2
    Przy mocy gruntu nawet 40 W/m2 daje to 780 W maksymalnie dla GWC dosłownie leżącego w mokrej glinie. A Twój leży w suchym Coś tu nie gra.

    Moim zdaniem z 30 stopni możesz obniżać maksymalnie do:
    780/1122=0,7,
    0,7*22=15
    30-15 = 15 stopni

    Może będą to z dwa stopnie mniej, bo czegoś tam nie przewidziałem, ale nie do 8 stopni C
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  9. #2329
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    No i tu się mylisz, bo słońce nagrzewa wodę. Strumień ciepła z wnętrza Ziemi jest groteskowo mały, żeby nim cokolwiek grzać. Słońce jest jedynym źródłem ciepła na głębokościach typowych dla GWC. Jednocześnie woda ma ogromne ciepło właściwe, więc ciepło w niej zgromadzone, nawet obok domu, może być transportowane do i z powietrza przepływającego przez GWC. To jest w sumie cały sekret GWC, których nie trzeba regenerować. Reszta to detale, materiały, które są dopuszczone do kontaktu z powietrzem do oddychania (mają atest higieniczny), kolektory, przepony itd.
    ProVent chwali się, że ich płytowe GWC dają nawet 80 W/m2 - nie wiem jak to możliwe, bo wg danych naukowych mokry grunt spoisty daje 40 W/m2:
    http://www.rynekinstalacyjny.pl/arty...1&zdjecie=5162
    Ktoś kłamie

    Nie chce mi się teraz liczyć, ale przy 150 m3/h i nikłym cieple właściwym powietrza, ochłodzenie go z 30 do 8 stopni może w suchym piasku być niemożliwe

    No ok, jednak policzę: 150 m3 * 0,34 Wh/m3K = 51 W/K, Kelwinów jest 30-8=22, więc moc GWC powinna wynosić > 1122 W.

    GWC fi125 ma powierzchnię styku z glebą: 2 * 25m * 0,39m = 19,5 m2
    Przy mocy gruntu nawet 40 W/m2 daje to 780 W maksymalnie dla GWC dosłownie leżącego w mokrej glinie. A Twój leży w suchym Coś tu nie gra.

    Moim zdaniem z 30 stopni możesz obniżać maksymalnie do:
    780/1122=0,7,
    0,7*22=15
    30-15 = 15 stopni

    Może będą to z dwa stopnie mniej, bo czegoś tam nie przewidziałem, ale nie do 8 stopni C
    Czyżby taki Kaizen Cię rozszyfrował a ja nie ?
    Być może bo obaj teorią się jedynie podpieracie i jeleni szukacie
    A jemu i Tobie nie teorią a praktyką jadę
    GWC to bezsens i tylko jako grzałka do reku może służyć.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 27-05-2021 o 23:18

  10. #2330
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Czyżby taki Kaizen Cię rozszyfrował a ja nie ?
    Być może bo obaj teorią się jedynie podpieracie i jeleni szukacie
    A jemu i Tobie nie teorią a praktyką jadę
    GWC to bezsens i tylko jako grzałka do reku może służyć.
    Nie rozumiem uwagi o rozszyfrowaniu Pomiary różnych GWC są online w sieci od lat - wszyscy kłamią i Kaizen ich przyłapał? Mój znajomy też kłamie?

    KToś gdzieś podaje nieprawdziwe informacje: albo ProVent (ponoć do 80 W/m2), albo mój znajomy z domu pasywnego, co wyciąga lekko 20 W/m2 albo autor tabelki, która mówi, że powyżej 40 W/m2 się nie da. Ja z mojego wyciągałem przez 6 tygodni testów (około 350-400 m3 /h non stop) powyżej 15 stopni różnicy (zawsze powyżej 1-2 stopni ponad zero, niezależnie od mrozów) co dawało konkretną moc maksymalną. Matematyka nie kłamie, więc ktoś się "machnął".

    Próbuję się dowiedzieć, gdzie tkwi szkopuł, bo wg opracowań naukowych (albo "naukowych") nie możesz wyciągać 22 stopni chłodu z rury leżącej w kamieniach - nie przez całe lato
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  11. #2331
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Próbuję się dowiedzieć, gdzie tkwi szkopuł, bo wg opracowań naukowych (albo "naukowych") nie możesz wyciągać 22 stopni chłodu z rury leżącej w kamieniach - nie przez całe lato
    Z rury ułożonej gdzie ?
    Te "naukowe" rozważania biorą pod uwagę grunt pod domem i jego tam temperature ?
    Stawiam skrzynkę Jaśka Wędrowniczka, że Ci pseudo naukowcy nie badali temperatury gruntu pod domem, w kontekście GWC,który jest właśnie pod domem
    I tutaj szach mat

    Masz przed sobą nie teoretyka ale praktyka

  12. #2332
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Pomiary różnych GWC są online w sieci od lat - wszyscy kłamią i Kaizen ich przyłapał?
    Wrzucisz linka do takiego wykresu/tabelki z danymi, gdzie przez sezon grzewczy będzie temperatura na wejściu i wyjściu z GWC + przepływy? Ja nie znalazłem.

  13. #2333
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wrzucisz linka do takiego wykresu/tabelki z danymi, gdzie przez sezon grzewczy będzie temperatura na wejściu i wyjściu z GWC + przepływy? Ja nie znalazłem.
    A po Ci przepływy? Wydajność projektuje się pod zapotrzebowanie, z tego też wynika powierzchnia GWC. Mój znajomy ma GWC 24 m2, przepływ chyba 200 m3/h, temperatura na wyjściu zawsze powyżej 8 stopni C. Inny link: https://www.wymiennikgruntowy.pl/arc...-skutecznosci/
    No chyba, że sugerujesz, że ktoś zmniejsza przepływ, żeby GWC się zregenerował
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  14. #2334
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Z rury ułożonej gdzie ?
    Te "naukowe" rozważania biorą pod uwagę grunt pod domem i jego tam temperature ?
    Stawiam skrzynkę Jaśka Wędrowniczka, że Ci pseudo naukowcy nie badali temperatury gruntu pod domem, w kontekście GWC,który jest właśnie pod domem
    I tutaj szach mat

    Masz przed sobą nie teoretyka ale praktyka
    Wszystkie GWC jakie znam są ułożone pod budynkiem, pod płytą albo dobrze zaizolowaną posadzką. Pytanie: czy masz opomiarowane to GWC non stop czy tylko czasem zerkasz na termometr i stąd wiesz, że "zawsze" na wyjściu jest 6-8 stopni?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  15. #2335
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Udało mi się wyszukać coś tam
    A to fotki nie są tylko na starej stacjonarce?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  16. #2336
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    A po Ci przepływy?
    1. Żeby ocenić moc - nie sztuka puścić 5m3/h i chwalić się temperaturami.
    2. Żeby ocenić ilość kWh wyciągniętych z gruntu
    3. Żeby ocenić, czy to odpowiada potrzebom wentylacyjnym domu (nie sztuka puścić 1000m3/h i chwalić się dużą mocą - zwłaszcza chwilową)

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    https://www.wymiennikgruntowy.pl/arc...-skutecznosci/
    No chyba, że sugerujesz, że ktoś zmniejsza przepływ, żeby GWC się zregenerował
    No pięknie widać, jak gwc generuje straty - tyle pomarańczowego nad niebieskim w sezonie grzewczym a latem pod (czyli grzeje, gdy chcemy chodzić)
    Ale bez przepływów trudno ocenić, czy/ile kWh zyskał, czy to przepływy realne dla domu jednorodzinnego i wreszcie bez kosztów instalacji i eksploatacji NPV na plusie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-05-2021 o 10:45

  17. #2337
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał giman Zobacz post
    A to fotki nie są tylko na starej stacjonarce?
    Całość budowy tam jest, pojedyncze zdjęcia ściągałem na fona

  18. #2338
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    1. Żeby ocenić moc - nie sztuka puścić 5m3/h i chwalić się temperaturami.
    2. Żeby ocenić ilość kWh wyciągniętych z gruntu
    3. Żeby ocenić, czy to odpowiada potrzebom wentylacyjnym domu (nie sztuka puścić 1000m3/h i chwalić się dużą mocą - zwłaszcza chwilową)


    No pięknie widać, jak gwc generuje straty - tyle pomarańczowego nad niebieskim w sezonie grzewczym a latem pod (czyli grzeje, gdy chcemy chodzić)
    Ale bez przepływów trudno ocenić, czy/ile kWh zyskał, czy to przepływy realne dla domu jednorodzinnego i wreszcie bez kosztów instalacji i eksploatacji NPV na plusie.
    Zapuszczasz się w krainę absurdu. 5 m3/h ???? Jak pisałem, GWC się projektuje i buduje do potrzeb. Oczywiście możesz zakładać, że to jedna wielka manipulacja, ale wtedy po co pisać o przepływach? Je też można sfabrykować. Jeżeli już, wraz z przepływem projektowym należało by podać powierzchnię GWC - wtedy byłoby wiadomo, ile watów w danej chwili i ile kWh rocznie można wyciągnąć z 1 m2 gruntu w tym konkretnym GWC., a jeszcze lepiej, ile kosztuje 1 m2 GWC.

    Ten GWC nie jest dla domu jednorodzinnego, bo leży pod halą - tylko jakie to ma znaczenie, skoro te urządzenia skalują się od 200m3/h do kilkudziesięciu tysięcy?

    Co do strat, GWC stabilizuje temperaturę. Co zrobisz z powietrzem za ciepłym czy za zimnym zależy od Ciebie, nikt Ci nie każe go wpuszczać do domu.

    Jakbym miał się przyczepić do tych wykresów, to brakuje wilgotności powietrza przed i za GWC. Zimą płytowe GWC zapewniają dodatkowe nawilżanie powietrza, a latem wykraplanie wilgoci w kontakcie z gruntem. To zmienia bilans energii, inaczej niż w rurowych GWC, w których nie ma nawilżania, tylko wykraplanie.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  19. #2339
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    Jakbym miał się przyczepić do tych wykresów, to brakuje wilgotności powietrza przed i za GWC. Zimą płytowe GWC zapewniają dodatkowe nawilżanie powietrza, a latem wykraplanie wilgoci w kontakcie z gruntem. To zmienia bilans energii, inaczej niż w rurowych GWC, w których nie ma nawilżania, tylko wykraplanie.
    Wilgotność załatwia rekuperator - klik w ERV w sygnaturce.

    Przy WG możemy po dyskutować o opłacalności GWC.
    Ale przy rekuperacji zupełnie nie ma sensu. Podniesienie temperatury na czerpni przekłada się na znikomą różnicę temperatury nawiewu - za to znacząco podnosi temperaturę wyrzutni. Wystarczy pobawić się dowolnym kalkulatorkiem reku.

    Weźmy taki przykład:
    Na zewnątrz -6*
    Za GWC 0*
    Wywiew 23*
    Sprawność reku 85%
    Przepływ 200m3/h

    1. Brak GWC
    nawiew 18,65*
    Odzysk przez reku 1,65kW


    2. Z GWC
    nawiew 19,55* - tylko 0,98* cieplejsze powietrze wpada do domu, niz bez GWC które ogrzało wlot do reku o 6*
    Odzysk przez reku 1,31kW - o 340W mniej, niż bez GWC. Więc persaldo GWC który w domu z WG odzyskuje 400W to w domu z rekuperacją daje raptem 60W

    http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx

  20. #2340
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.634
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Do tego należy dodać kWh na grzałkę przed wymiennikiem (odmrażanie), lub straty iepła (także komfortu) kiedy rekuperator wyłącza nawiew, by odmrozić się ciepłem z wywiewu.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

Strona 117 z 129

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony