Witam Szacownych Kolegow i...prosze o ocene i opinie czy ten podzial jest prawidlowy ? Jezeli nie to w ktorym miejscu musi byc poprawka ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwszem możesz w taki sposób dokonać rozdziału przewodu N i PE, ale czy nie chcesz stosować wyłącznika różnicowoprądowego. Co z ochroną w łazience.
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli już stosujesz blok zaciskowy rozdzielczy to raczej 3 torowy do rozdziału 3 faz. Biegun neutralny N oraz PE zabezpieczają listwy w rozdzielnicy. Mnożenie połączeń nie jest niczym dobrym i stwarza większą możliwość awarii a poza tym wymaga odpowiedniego zwiększenia przekroju połączeń.
Przewody PE z każdego obwodu lub odbiornika tak czy inaczej powinny wędrować do listwy rozdzielczej w rozdzielnicy.
Poza tym proponował bym lekką przebudowę która zapewni rozdzielenie obwodów oświetlenia i gniazd w pomieszczeniach na osobnym wyłączniku RCD
Po trzecie to jeśli już stosujesz ochronnik przeciwprzepięciowy to przed nim należało by zamontować zabezpieczenie topikowe które dobezpieczy całość.
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku stosowania bezpiecznika o wartości znamionowej prądu powyżej 160 amperów w ZK, zgodnie z instrukcją obsługi ogranicznika OBO v50.
W wolnostojącej rezydencji jest to wysoce nieprawdopodobne. geometry dash
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy taki podział PEN jest prawidłowy i czy ten ogranicznik przepięć jest ok do sieci TN-C, a za podziałem TN-C-S ? Fazy pójdą przez ogranicznik oczywiście.
dinosaur game
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli już stosujesz listwę zaciskową dystrybucyjną, powinna ona mieć trzy tory do dystrybucji trzech faz. Bieguny neutralne N i PE zabezpieczają listwy rozdzielnicy. Zwiększanie liczby połączeń zwiększa ryzyko awarii i powoduje konieczność zwiększenia przekroju połączeń.
Przewody PE z każdego obwodu lub odbiornika powinny niezależnie iść do listwy rozdzielczej rozdzielnicy.