Termostat
y? Czyli masz po jednym dla obiegu grzewczego?
Jeśli instalacja jest zgodna dokumentacją urządzenia to konfigurował bym ją tak, jak to mówi DTR urządzenia.
Jakich argumentów użył instalator, by "oszukiwać" pompę by nie widziała bufora?
Pompa nie daje możliwości ustawienia 2 osobnych stref (obiegów) grzewczych z indywidualną temperaturą zasilania bez bufora.
Bez bufora, strefy grzewcze działają na zasadzie on/off.
Więc coś ten twój instalator przekombinował.
Pod tym linkiem jest instrukcja:
https://www.mitsubishi-les.info/data...W_DATABOOK.pdf
Na stronie 257, masz zalecane konfiguracje.
Jeśli masz wariant "2-zone temperature control)
Jak nie zależy ci na grzaniu w okienkach taryfowych to włącz autoadaptację (regulacja temperatury na podstawie odczytu z termostatu).
W przeciwnym wypadku, musisz sam ustawić krzywe grzewcze tak by osiągnąć komfort w domu przy pracy w okienkach taryfowych.
Ale zacznij od wyjaśnienia z instalatorem, dlaczego pompa nie jest skonfigurowana tak by wiedziała "do czego" jest podłączona.