Zostały wymienione sprężarka oraz płyta główna w jednostce zewnętrznej. Sprężarka była uszkodzona (nieprawidłowa rezystancja miedzy poszczególnymi złączami fazowymi i masą). Ilość czynnika w instalacji była taka jak na tabliczce znamionowej. Serwis producenta interesował się i deklarował wizytę podczas prac ale zrezygnował. Co zrobił z analizą (i czy wogóle jej dokonał) mojej karty SD nie wiadomo. Czy przeanalizowano w Mitsubishi przyczyny pierwszej awarii sprężarki też nie wiadomo.
W tej chwili instalacja znowu pracuje (po 23 dniach przerwy!). Jak długo ten stan potrwa czas pokaże.