Wygląda wszystko w miarę ok, deltę tez masz ok.
Trzeba by sprawdzić czynnik, możesz mieć wyciek, możesz mieć azot w instalacji lub powietrze przez brak prawidłowego próżniowania.
Wygląda wszystko w miarę ok, deltę tez masz ok.
Trzeba by sprawdzić czynnik, możesz mieć wyciek, możesz mieć azot w instalacji lub powietrze przez brak prawidłowego próżniowania.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tej pory tylko czytałem, ale tego nie sposób nie skomentować.
Z całym szacunkiem, czy Ty ciągle piszesz o pompie Zubadan, czy tylko reklamujesz swoje usługi ???
Wg karty technicznej:
https://www.zubadan.info.hu/aruhaz/m..._adatok_en.pdf
COP dla A7/W35 przy mocy nominalnej to faktycznie ok. 4.5, ale kolega grzeje CWU do 55 stopni, przy średniej temperaturze na zewnątrz maks. 10 (maj), więc parametry A10/W55, a w takich warunkach COP wg. dokumentacji jest w okolicy 3.2. Co oczywiście nie zmienia faktu, że COP bliski 2 jest dużo za mały.
Ostatnio edytowane przez frobek ; 23-05-2018 o 07:20
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, chodziło CWU.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-05-2018 o 11:45 Powód: Łączenie postów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla porównania byłem ostatnio u klienta i sprawdzałem COP na wodze użytkowej
1.
Pompa Mitsubishi Zubadan 23kW
Zbiornik Biawar 400L wężownica 5m2
wytworzona energia 66kWh
pobrana energia 24kWh
COP 2,75
Temperatura wody 45st.C
2.
Pompa Mitsubishi Zubadan 14kW
Zbiornik Biawar 300L wężownica 2,5m2
wytworzona energia 338kWh
pobrana energia 168kWh
COP 2,011
Temperatura wody 50st.C + legionella co 14dni bo przedszkole
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZIEŃ DOBRY!
Serdeczne dzięki Po wizycie serwisu i włączeniu trybu CWU harmonogram - pompa pracuje dwa razy na dobę temp CWU 45 stopni, spadek temp. 9 stopni pobrana energia 2kWh na dobę
wytworzona energia 5-6 kWh na dobę
Wynik wydaje się optymistyczny, Za maj pobrane 105KWh to i tak mniej niż za Ekogroszek w porównywalnym ciepłym miesiącu w 2017.Natomiast niepokoi mnie 1KWh na dobę, codziennie, na CO i wytworzona energia 0 .Przy 2KWh na dobę - 1 KWh to połowa więcej.Centralne jest wyłączone. Zatem co to może być za pobór?
Pozdrawiam Czarek
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedzcie jakie są "konsekwencje" posiadania modelu 14 zamiast 11 kW. Oczywiste jest że jeżeli 11 jest OK to 14 będzie przewymiarowana. Jednak patrząc na tabelki to dolny zakres modulacji jest w obu pompach taki sam. Więc zakładam, że "skłonność" do taktowania mają taką samą. Czy są jakieś minusy? Cenę pomijam. Co z CWU? Czy PC zawsze wali pełną mocą na CWU czy, jako że jest to inwerter więc, zrobi to bardziej inteligentnie? Czy przy inwerterach też obowiązuje zasada 0,5m2 na każdy kW mocy?
EDIT
Jest jeszcze niewielka różnica w COP'ach
Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 19-06-2018 o 20:51 Powód: doszczegółowienie
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo gdzieś znalazłem taką wartość. Rozumiem że im większa powierzchnia tym lepiej żeby pompa była w stanie przenieść moc i nie wywalała się od za wysokiej temperatury powrotu. To jak to jest w przypadku inwertera? Bo rozumiem że sobie zadrwiłes z tym 1m2/1kW jak wczoraj Senegal z Polską
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie inwerter grzejąc CWU robi to właśnie "bardziej inteligentnie". Wkręca się od najmniejszych możliwych obrotów i w zależności od delty zasilanie/powrót powoli wchodzi na coraz większe. po kilku minutach osiąga max mocy. Około 1,5 stopnia przed osiągnięciem temperatury zadanej zachodzi proces schodzenia z obrotów.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra. A co z "przewymiarowaniem" w tym przypadku gdy dolny zakres jest taki sam dla 11kW i 14kW?
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych