Dzięki za potwierdzenie. Łudziłem się, że może jest inaczej, a faktycznie tylko 5 biegów i to w niezbyt mocnej obiegówce :/ ps. masz instalację z buforem? Jeśli tak to jak jest wpięty?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Stałem się jakiś czas temu niby szczęśliwym posiadaczem zubadana 10kw
Niestety firma która montowała pompę nie ma zbyt dużych kompetencji i od początku są niestety problemy a dokładniej bład L9
Początkowo był problem z przepływem który był zerowy, panowie przerobili instalacje trochę i pompa ruszyła ale niestety po dwóch tygodniach problem wrócił znowu bład L9 lecz tym razem przepływ jest i wynosi 23 wiec nie ma źle
Jakie mogą być inne przyczyny tego błędu? Wszystkie filtry wyczyszczone
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mam bufor (a właściwe to sprzęgło - mam dwa obiegi - parter i góra). Założyłem bo byłem zdziwiony małym przepływem przez podłogówkę wpiętą bezpośrednio w tą (zaj....tą) pompę obiegową. Po zamontowaniu sprzęgła trochę się zmieniło więc już nie wracałem z powrotem.
Generalnie nie narzekam na urządzenie - bo działa, bierze mało kWh, ale ta obiegówka jest jakaś beznadziejna.
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@mickry to kwestia zależna od indywidualnych potrzeb/instalacji. U mnie teraz np. 34-44.
Mam pytanie dot. wskazań liczników en.el.i ciepła - jak je wymusić, bo od kilku dni od uruchomienia PC są tylko kreski/brak wskazań?
Zrobiłem wczoraj reset - wartości powinien od razu wskazywać czy po upływie jakiegoś czasu ?
Mam też licznik SDM72D - wyjście impulsowe podpięte pod płytę i zworka na ON, przy czym nie wiem czy szerokość imp. jest prawidłowa, więc może być niekompatybilny bo producent coś zmieniał w tych modelach, ale i tak bez niego i na zworce OFF również nic nie pokazywał przez dwa dni.
Dla wyprodukowanego ciepła nie mam zewnętrznego licznika, więc tu zworka fabrycznie OFF.
Dla obu energii zostało standardowe "Częstotliwość impulsów: 1000imp/kWh"
co jeszcze można zrobić? poza płytą reset samego sterownika ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętam, że 4 lata emu też miałem na początku kreski w licznikach.
"Wsparcie" Mitsubishi powiedziało reset ustawień (to w menu instalatora).
Chyba kilka razy to robiłem, aż zadziałało - no cóż Mercedes...
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak mułowato działającego sterownika to w 2022 pewnie niewiele osób by się spodziewało (pewnie fan amigi albo atari jest za to odpowiedzialny w mitsu)
ad liczniki to może faktycznie kilkukrotny reset jest tu kluczem do sukcesu;
dopytam jeszcze o konfig:
-czy zworki na licznik en.el. i ciepła przestawiałeś na ON czy zostają na OFF (gdy nie ma zewn. liczników)?
- reset robiłeś dla FTC czy sterownika głównego ?
- wartość 1000imp/kWh?
ps. podrzucisz jakiś namiar do tego "wsparcia" w mitsu? im nawet formularz zapytania nie działa na www
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZerknę w domu.
Jeżeli chodzi o kontakt to po prostu dzwoniłem
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje kolego za foto. Możesz jeszcze przy okazji podejrzeć w sterowniku jakie masz wartości imp/kWh (w serwisowych ustawieniach pomiaru energii).
Jak będę przy sterowniku to jeszcze zweryfikuję czy przypadkiem dane nie pojawiają się dopiero po zakończeniu danego miesiąca, czyli dziś 1.12. wystartowałby nowy cykl i może wtedy będzie podsumowanie listopada (chociaż powinien dobowo zliczać wg mnie)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSeparator i zawór przełączający brałem z możliwie wysokim kvs, ale buforek robi też swoją robotę.
Jak dotrze moduł wifi to będę miał możliwość porównania wpływu biegu pompki (przepływu) na pracę PC. Te 9L/min to pewnie jakiś tolerowany margines (zakładam, że sporym kosztem w postaci zwiększenia mocy sprężarki), bo przy 5L/min przepływomierz wywala dopiero błąd.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych