Cytat Napisał Krzychu89 Zobacz post
instalator skonfigurował pompę aby nie widziała bufora tylko traktowała go jako obieg grzewczy z grzejnikami (dobrze czy źle waszym zdaniem?)
czujniki zainstalowane na dolotach i powrotach z stref grzewczych.

mam pytanie odnośnie konfiguracji waszym zdaniem jest ok czy powinien zrobić to inaczej (bufor widoczny i czujnik w środku?)
czy jest opcja ustawienia dla danego obiegu max temperatury którą puszcza? chodzi mi o podłogówkę i krzywą grzewczą przykładowo aby max puszczał tam 28 stopni czy coś takiego?

dodatkowo po stworzeniu stref w domu (podłoga / grzejniki) po wejściu w "kalkulator energii" widzę zużycie prądu, ale nie widzę jakie ma to przełożenie na energię cieplną - po wyborze wyskakuje napis zmień - co może być winne?

ostatnie pytanie po co karta sd w urządzeniu jest potrzebna?
Masz oryginalny termostat od M.?
Zwykle instalatorzy (partacze) konfigurują urządzenia niezgodnie z DTR najczęściej w wyniku niezgodności układu hydraulicznego z dokumentacją.
Czy instalacja podłogowa ma na zasilaniu zawór 3 drogowy z siłownikiem podłączony do pompy ciepła?
Tylko w taki sposób pompa może regulować temperaturę zasilania podłogówki, niezależnie dla obu układów.
Pompa daje możliwość dowolnej konfiguracji regulacji parametrów pracy - dla obu obiegów grzewczych..
Można sobie wybrać, czy ma utrzymywać temperaturę wewnątrz na podstawie odczytu z termostatu (autoadaptacja), zasilać obieg stałą temperaturą lub zasilać temperaturą zmienną na podstawie krzywej grzewczej.

Karta SD służy do zapisu alarmów, konfiguracji urządzeń, aktualizacji oprogramowania itp.