Ilość czynnika wpływającego do zaworu 4d musi byc taka sama jak ilość wypływająca z tego zaworu. Nie może być takiej sytuacji aby do obiegu grzewczego była brana woda przed zaworem 4d a powrót był do zaworu 4d. Poza tym jeśli obieg ogrzewania podłogowego jest podpięty przed zaworem 4d to jego powrót obniża niesamowicie temperaturę czynnika grzewczego powracającą do kotła. Co w przypadku gdy załączy się sama pompa od ogrzewania podłogowego? Jak będzie wówczas temperatura powrotu do kotła? 20 oC ?

Dlatego zawor 4d powinien miec silownik i w takim przypadku o ktorym mowisz czyli tylko podlogowka - silownik sie zamyka i cale zasilanie z kotla idzie na powrot i mimo niskiego powrotu z podlogowki powrot kotla jest na poziomie >50 przy zasialniu ok 65.

Reszta obstawiam ze zgodnie z dtr kociol powinjen pracowac na temp zasilania >60 a powrot miec >50.