Napisał
tilnen
Jeszcze tak sobie myślę, że jeśli się okaże TTTM (Ten Typ Tak Ma) to podjadę z deltą na 11 w piecu. Wtedy jeśli wyłączę jedną grupę pompową, to pompa w piecu także powinna przyhamować i poziom podmieszania w sprzęgle będzie stały. Minus takiego rozwiązania jest taki, że będę jechał na +5 temp na piecu w stosunku do tego co idzie w podłogę. Plus jest taki ze delta większa więc i kondensacja lepsza. Delta w samej podłodze będzie 5 stopni (tak jest wyliczone w projekcie i tak po ustawieniu odpowiednich przepływów się mi instalacja zachowuje) więc podręcznikowo, +6 stopni delty w obiegu pieca jest tylko z powodu podmieszania w sprzęgle. W sumie to może nawet tak będzie lepiej to zostawić, pytanie tylko czy ustawienie delty na 11 odpowiedni zestroi się z zapotrzebowaniem na ciepło od strony budynku, żeby temp na zasilaniu grupy pompowej była circa ciągle taka sama.
Muszę więc znaleść worst case screnario czyli taki kiedy delta na piecu jest NAJWYŻSZA przy jednoczesnej delcie 5 stopni na zasilaniu podłogówki i stroić układ pod kątem tych parametrów a więc i krzywej grzewczej w sterowniku pogodowym i delta T na piecu.
Jak mi cos Termet raczy odpowiedzieć to wrzucę tu.