    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Wiec za mocno bys sie nie pomylil dajac u siebie w pokojach co 15cm a w lazience co 8-10cm?
    Bo jak rozumiem rozstawy masz podobne w roznych pokojach? Nie jest tak, ze w jednym masz 15cm a w innym 30?
    W łazience tak jest jak piszesz, w salonie i wiatrołapie po 30, w kuchni 25 a w sypialni 20 bo będą panele.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    W łazience tak jest jak piszesz, w salonie i wiatrołapie po 30, w kuchni 25 a w sypialni 20 bo będą panele.
    Duzy rozstrzal rozstawow jak na tak mala roznice w zapotrzebowaniu.
    Skoro lazienka ma 50W/m2 a pokoje w granicach 30W/m2, to czy ten rozstaw nie powinien byc chociaz w przyblizeniu wielokrotnoscia zapotrzebowania? W lazience 8-10cm a w reszcie pomieszczen 15-20cm?

    Intryguje mnie jeszcze to zageszczenie rurek "bo beda panele". Ten w sumie niewiele ponad centymetr "czegos" na wylewce bedzie az tak swietnym izolatorem, ze spora czesc ciepla z wylewki (1/3) pojdzie w grunt pod domem zamiast do pomieszczenia?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Duzy rozstrzal rozstawow jak na tak mala roznice w zapotrzebowaniu.
    Skoro lazienka ma 50W/m2 a pokoje w granicach 30W/m2, to czy ten rozstaw nie powinien byc chociaz w przyblizeniu wielokrotnoscia zapotrzebowania? W lazience 8-10cm a w reszcie pomieszczen 15-20cm?
    Nie bo w łazience ma być o 2 stopnie więcej

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Intryguje mnie jeszcze to zageszczenie rurek "bo beda panele". Ten w sumie niewiele ponad centymetr "czegos" na wylewce bedzie az tak swietnym izolatorem, ze spora czesc ciepla z wylewki (1/3) pojdzie w grunt pod domem zamiast do pomieszczenia?
    A wziąłeś pod uwagę że w kuchni 1/3 podłogi będzie zasłonięta szafkami a w sypialni niemal 1/2 i jak znam życie to bez kawałka jakiejś "włochatej ściereczki" na podłodze się nie obejdzie?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Nie bo w łazience ma być o 2 stopnie więcej
    No to chyba masz policzone, ze 2*C wiecej bedzie przy 50W/m2, bo w salonie masz kolo 30W/m2. Ja staram sie bazowac na tym co masz policzone.
    Jak zagescisz rurki x2, to i moc bedzie x2. Bedziesz mial lazienke zrobiona na 60W/m2. To moze byc co najwyzej nieco cieplej niz te 2*C. To jest prosta proporcja.


    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    A wziąłeś pod uwagę że w kuchni 1/3 podłogi będzie zasłonięta szafkami a w sypialni niemal 1/2 i jak znam życie to bez kawałka jakiejś "włochatej ściereczki" na podłodze się nie obejdzie?
    Sa rozne kuchnie, ale jesli 1/3 zastawisz szafkami, to raczej nie jest ogromna. Pewnie bedzie tam lodowka, mikrofala, czajnik, plyta grzewcza, ekspres do kawy, ze o piekarniku nie wspomne. Kuchnia to pomieszczenie o wysokich zyskach bytowych.
    A w sypialni takie "odciecie" podlogi bedzie korzystne. I tak kazdy inwestor w fazie budowy chce miec w niej zimno jak w garazu.

    Poza tym to nie wyjasnia stwierdzenia "bo beda panele".
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)