  1. #81

    Domyślnie

    No cóż, mam od samego początku zaprojektowany dom pod OP.
    Projekt indywidualny i takie też projekty instalacji.

    Rozstaw rur co 10 cm. w całym domu (pod PC) i długo dyskutowałem ze swoim projektantem instalacji na ten temat.
    Wniosek: max. ilość wody w systemie, lepsza możliwość ewentualnego sterowania (dławienia przepływów), niższa temp. zasilania i większa odporność na błędy wykonawcze przy ociepleniu.

    Człowiek najpierw wiele lat instalował, teraz projektuje.

    Cóż przeboleję większą ilość rur (2,6 zł/m) i większy rozdzielacz. Skompensuję to sobie na robociźnie, której podejmę się sam (jak mi nie wyjdzie to będę krzyczał help ).
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  2. #82
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.630
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Średnia roczna bliżej 7 - dlatego taką przyjąłem dla CWU. Bo CWU produkujemy tyle samo, przez cały rok.

    Ilość wyprodukowanego ciepła nie jest wprost proporcjonalna do czasu trwania danej temperatury. Im niższa, tym więcej ciepła/h trzeba wyprodukować a co za tym idzie w niskich temperaturach wytworzyć go trzeba znacznie więcej, niż by wyszło z proporcji czasu trwania mrozów do długości sezonu grzewczego.
    Dobra, krótko, bo już nie mogę.

    Dni z temperaturą -20C w ciągu ostatnich 3 lat było kilka/kilkanaście.
    W niektórych regionach kraju w ogóle
    Z temperaturami około 0C kilkaset.

    Ja wiem, że przy -20C trzeba wyprodukować wiecej energii, ale ta energia wyprodukowana w kilkanaście dni to marny procent tej, wyprodukowanej w pozostałe kilkaset.

    Teraz CWU
    Powiedz mi - widziałeś pompę, która "pykałaby sobie" produkując CWU na MINIMALNEJ mocy ? Może w duże upały, ale niei przy 7C


    Bo jakoś mając okazję być przy pracującej pompie wydawało mi sie, że rozkręca się solidnie.
    To chyba normalne, że sterownik dąży do uzupełnienia strat na CWU jak najszybciej...
    Poza tym - jak sam stwierdziłęś, nie można patreć na średnią temeraturą roku - bo w miesiącach zimowych na produkcję CWU zużywa się wiele więcej energii
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-03-2017 o 17:28
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #83
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    No właśnie a przy Twojej podłogówce o przepływie 0,93m3/h masz maksymalną moc oddawaną 5,1kW.
    A mógłbyś mieć 9kw bo tyle ma pompa, chyba że zwiększysz przepływ do 1,5m3/h.
    Nosz kurcze aż mnie wystraszyłeś tym co tu piszesz. Pobiegłem do sterownika i sprawdzam. A tam jak byk - pompa pracowała 4 godziny i niewiarygodne ale dała 37,4 w podłogę. Kurcze myślę sobie no to musiała zeżreć prądu a tu niespodzianka 5,15.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompa.jpg
Wyświetleń:	107
Rozmiar:	61,9 KB
ID:	385057
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    w sumie w wersji H możesz podnieść deltę do 10st.C ale to niekorzystnie wpływa na sprawność.
    Ale powiedz mi w jakim celu skoro jest 5 i trzyma.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 25-03-2017 o 17:53
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  4. #84
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Nosz kurcze aż mnie wystraszyłeś tym co tu piszesz. Pobiegłem do sterownika i sprawdzam. A tam jak byk - pompa pracowała 4 godziny i niewiarygodne ale dała 37,4 w podłogę. Kurcze myślę sobie no to musiała zeżreć prądu a tu niespodzianka 5,15.

    Ale powiedz mi w jakim celu skoro jest 5 i trzyma.
    Jeżeli delty masz 5, a przepływ 0,93m3/h to wynik jest prosty.
    Jak masz 9kW to albo masz większy przepływ albo większą deltę.
    Matematyki nie oszukasz.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  5. #85
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeszcze raz ponawiam zaproszenie. Sprawdzisz naocznie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  6. #86
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Jeszcze raz ponawiam zaproszenie. Sprawdzisz naocznie.
    Hej, no ja Ci mówię jak zrobić żeby 2+2 było 4.
    jeżeli masz wynik 9,35 to masz jakąś zmienną inną niż podałeś.
    podałeś 15,5l/min i 5st.C delty. Daje to 0,930m3/h x 5st.C x 1,16 = 5,1kW chyba że się z tym nie zgadzasz.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  7. #87
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Dni z temperaturą -20C w ciągu ostatnich 3 lat było kilka/kilkanaście.
    W niektórych regionach kraju w ogóle
    Pamiętasz, że dyskutujemy o IV strefie?

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Z temperaturami około 0C kilkaset.
    O, też fajny argument. Pamiętasz, że w tym subtopicu podważasz moje zdanie, że nie warto przewymiarowywać PC?
    To popatrz na tę tabelę jeszcze raz, i powiedz, jak w takie dni będzie pracowała przewymiarowana PC?



    Nawet przyjmijmy, że przy -20 Kaszpir potrzebuje tych 7kW żeby w środku było +20 (bardzo wątpię, ale dajmy fory większej PC).
    To w okolicach 0 dom potrzebuje 3,5kW. I powiedz mi jak się zachowa powyższa PC przez te kilkaset dni? Nominalnie ma 7,1kW. Przy -20 dostarczy 7,5kW. Ale chodząc na minimum gdy za oknem 0* wyprodukuje 8kW. Ponad 2x za dużo...


    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    To chyba normalne, że sterownik dąży do uzupełnienia strat na CWU jak najszybciej...
    Owszem, a powiedz mi, od czego zależy ilość ciepła, jaką może "łyknąć" zasobnik?
    Jaka musi być wężownica (konkret - nie "mała" czy "średnia" - jaką ma mieć powierzchnią i jaka dt), żeby nawet przy +2 na zewnątrz "przyjąć" ciepło produkowane przez powyższą PC chodząc na minimum? Dogrzewając już ostatnie stopnie ma 5kW a co dopiero grzejąc zimą wodę po kąpieli, gdzie przy +25* ma 8kW?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA.jpg
Wyświetleń:	1305
Rozmiar:	36,4 KB
ID:	385059  

  8. #88
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Hej, no ja Ci mówię jak zrobić żeby 2+2 było 4.
    jeżeli masz wynik 9,35 to masz jakąś zmienną inną niż podałeś.
    podałeś 15,5l/min i 5st.C delty. Daje to 0,930m3/h x 5st.C x 1,16 = 5,1kW chyba że się z tym nie zgadzasz.
    No to jeszcze raz ponawiam zaproszenie. Sam osobiście sprawdzisz ustawienia i pracę pompy.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  9. #89
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.630
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pamiętasz, że dyskutujemy o IV strefie?



    O, też fajny argument. Pamiętasz, że w tym subtopicu podważasz moje zdanie, że nie warto przewymiarowywać PC?
    To popatrz na tę tabelę jeszcze raz, i powiedz, jak w takie dni będzie pracowała przewymiarowana PC?



    Nawet przyjmijmy, że przy -20 Kaszpir potrzebuje tych 7kW żeby w środku było +20 (bardzo wątpię, ale dajmy fory większej PC).
    To w okolicach 0 dom potrzebuje 3,5kW. I powiedz mi jak się zachowa powyższa PC przez te kilkaset dni? Nominalnie ma 7,1kW. Przy -20 dostarczy 7,5kW. Ale chodząc na minimum gdy za oknem 0* wyprodukuje 8kW. Ponad 2x za dużo...
    No, widzę, że przy 2C COP przy zasilaniu 35C rośnie wraz ze spadkiem obciążenia.
    Bardzo dobra informacja

    Ty wiesz, że ta pompa LG 7kW przy -7C ma wydajność 5,7kW ? Na CWU pewnie jakieś porażające 4,5kW...
    To ile będzie miała przy -20 ?
    4 kW ? A na CWU ? Będzie grzała zasobnik 3h ?
    Czyli z taniej taryfy (jeśli będzie stosowana) nici...
    Jeśli z uwagi na to, że będzie za słaba włączą się grzałki, to już w ogóle Twoją radę można schować głęboko w .......
    I ta pompa ma inwenter - modulacja pewnie 30-100%, przynajmniej tyle ma Panas
    Więc jak będzie cieplej, to nie wyprodukue więcej energii

    Owszem, a powiedz mi, od czego zależy ilość ciepła, jaką może "łyknąć" zasobnik?
    Jaka musi być wężownica (konkret - nie "mała" czy "średnia" - jaką ma mieć powierzchnią i jaka dt)
    Wężownica dobrana mocą do mocy pompy. I oczywiście, że ostatni etap dogrzewania odbywa się z mocą minimalną, ale pierwszy (i to ten, kiedy pompa pobiera i produkuję procentowo więcej energii) na mocy maksymalnej, więc znó Twój argument jest nietrafiony....


    Daj już spokój...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-03-2017 o 19:16
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  10. #90
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Dajcie spokój. Są 3 możliwości kim jest Kaizen:
    1. Farbowany lis
    2. Ma w czymś interes
    3. Nie ma co robić i myśli że coś wie.
    Wiedzy on nie ma, wszystkim wmawia że źle i drogo, jego najtańsze jest najlepsze.
    Przez 1,5 m-ca przeszło 1300 postów - bez wartości po co?

  11. #91
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Dajcie spokój. Są 3 możliwości kim jest Kaizen:
    1. Farbowany lis
    2. Ma w czymś interes
    3. Nie ma co robić i myśli że coś wie.
    Wiedzy on nie ma, wszystkim wmawia że źle i drogo, jego najtańsze jest najlepsze.
    Przez 1,5 m-ca przeszło 1300 postów - bez wartości po co?
    Obstawiam 3...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  12. #92
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Wężownica dobrana mocą do mocy pompy. I oczywiście, że ostatni etap dogrzewania odbywa się z mocą minimalną, ale pierwszy (i to ten, kiedy pompa pobiera i produkuję procentowo więcej energii) na mocy maksymalnej, więc znó Twój argument jest nietrafiony....
    Tak myślałem, że wypowiadasz się, a nie potrafisz odpowiedzieć na podstawowe pytanie inaczej niż wymijająco.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jaka musi być wężownica (konkret - nie "mała" czy "średnia" - jaką ma mieć powierzchnią i jaka dt), żeby nawet przy +2 na zewnątrz "przyjąć" ciepło produkowane przez powyższą PC chodząc na minimum? Dogrzewając już ostatnie stopnie ma 5kW a co dopiero grzejąc zimą wodę po kąpieli, gdzie przy +25* ma 8kW?
    EOT z mojej strony, bo nie lubię dyskusji co schodzą ad personam a merytorycznych argumentów i odpowiedzi na konkretne pytania interlokutorzy nie potrafią udzielić.

  13. #93
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Maly1115

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Wieluń
    Posty
    137

    Domyślnie

    Proszę mi wytłumaczcie jak to jest podłogówka parter dwa rozdzielacze petle rózne długosci a przepływy na rozdzielaczu w kotłowni 3,na drugim jakies 7m dalej ok.2.5. na kazdym rozdzielaczu równe przeplywy choć rózne dł. petli.
    Na DZ choć 3 sekcje równe po 200m to na rotametrach różne przepływy,aby wyrownać jedna sekcja zdławiona do połowy.
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.

  14. #94

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pamiętasz, że dyskutujemy o IV strefie?
    Muszę odebrac od KB dokumenty , bo zdaje mi sie że dokumentacj od adaptacji był też poprawiony OCZ i tam były zupełnie inne wyniki ...
    W projekcie są wyliczenia na strefy IV a z tego co widzę jestem w strefie III .

    Co do rozstawu rur to rozmawiałem z hydraulikiem i jestem raczej zdecydowany dać w pokojach rozstaw co 15cm , w łazienkach co 10cm.
    I chyba na tym poprzestanę.

    Dzięki temu w łazienkach powionno być cieplej niż w reszcie domu a chyba o to chodzi ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  15. #95
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Nie mam pompy ciepła tylko ekogroch w całym domu mam rozstaw co 10cm kręcone w ślimaka nieważne czy kuchnia, sypialnia i kibelek. i jest ok. Nigdy nawet tego nie regulowałem jedna pompa na parter druga na piętro przepływy ok 1,5 litra sterowniki pokojowe(piętrowe). W największe mrozy (-16)to tz dla parteru miałem ok 32-33*C dla piętra 38*C (podejrzewam że rozbieżność ze względu na pokrycie podłogi) nie działa to na zasadzie krzywej tylko ręcznie otwartego zaworu 4d. Powoduje to wraz z dogrzewaniem pięter powolny wzrost tz.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 26-03-2017 o 06:49
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  16. #96
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.630
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Tak myślałem, że wypowiadasz się, a nie potrafisz odpowiedzieć na podstawowe pytanie inaczej niż wymijająco.

    EOT z mojej strony, bo nie lubię dyskusji co schodzą ad personam a merytorycznych argumentów i odpowiedzi na konkretne pytania interlokutorzy nie potrafią udzielić.
    Podstawowe zagadnienie dotyczyło CO i wydajnośći w grzaniu i wyjaśniłęm, DLACZEGO kupno modelu o 2kW mocniejszego o 900zł droższego będzie miało POZYTYWNE skutki dla rachunków w tym domu
    A zasobnik - no coż, myślałem,że przy obecnym wyborze jego dobór dla pompy 7kW nie będzie dla Ciebie problemem jego proszę, taki wystarczy:
    https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi, pojemność 250.
    Mocy wymiennika wystarczy, żeby pompa wystartowała i przekazała większośc energi na pełnym obciążeniu, co pokazuje wartość Twojej teorii...

    Reasumując, na miejscu autora wątku mając do wyboru pompy LG 7 i 9kW ,wybrałbym większą, rozstaw rur wg obciążenie pomieszczeń 10-15-20cm
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-03-2017 o 09:00
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  17. #97

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Podstawowe zagadnienie dotyczyło CO i wydajnośći w grzaniu i wyjaśniłęm, DLACZEGO kupno modelu o 2kW mocniejszego o 900zł droższego będzie miało POZYTYWNE skutki dla rachunków w tym domu

    Budowałem po to z silikatów , daje dobre ocieplenie jest płyta fundamentowa , po to aby wykorzystać akumulację ciepła i grzać w II taryfie.
    Jeszcze nie tam nie mieszkam a już mam taryfę G12w.

    Różnica w cenie pompy to niecale chyba 1000zł pomiędzy pompą 7KW a 9KW.

    Pompa 7KW nie zapewni takiej mocy przy mrozach i to nawet nie tych najbardziej "srogich" a jest jeszcze sprawa CWU..

    Chciałbym aby pompa działała tylko w taniej taryfie czyli od 13.00-15.00 i od 22.00 do 6.00 , ale oczywiście jak lekko wejdzie z drogą tarfyfę to też tragedii nie będzie.

    Czy ktoś może zobaczyć czy jest szansa aby wykonac tutaj instalację na 12 obwodach ?
    Chciałbym kupić rury PERT Capricorna jak i rozdzielacz 12obiegowy Caprocicorna i nie wiem czy uda się wykonac instalację na 12 pętlach


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ekonomiczny2_parter_zoom.jpg
Wyświetleń:	282
Rozmiar:	32,3 KB
ID:	385103

    Rozstaw : 10cm w łazienkach , pokoje co 15cm.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 26-03-2017 o 09:37
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  18. #98
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Budowałem po to z silikatów , daje dobre ocieplenie jest płyta fundamentowa , po to aby wykorzystać akumulację ciepła i grzać w II taryfie.
    Jeszcze nie tam nie mieszkam a już mam taryfę G12w.

    Różnica w cenie pompy to niecale chyba 1000zł pomiędzy pompą 7KW a 9KW.

    Pompa 7KW nie zapewni takiej mocy przy mrozach i to nawet nie tych najbardziej "srogich" a jest jeszcze sprawa CWU..

    Chciałbym aby pompa działała tylko w taniej taryfie czyli od 13.00-15.00 i od 22.00 do 6.00 , ale oczywiście jak lekko wejdzie z drogą tarfyfę to też tragedii nie będzie.

    Czy ktoś może zobaczyć czy jest szansa aby wykonac tutaj instalację na 12 obwodach ?
    Chciałbym kupić rury PERT Capricorna jak i rozdzielacz 12obiegowy Caprocicorna i nie wiem czy uda się wykonac instalację na 12 pętlach


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ekonomiczny2_parter_zoom.jpg
Wyświetleń:	282
Rozmiar:	32,3 KB
ID:	385103

    Rozstaw : 10cm w łazienkach , pokoje co 15cm.
    Witam

    Mam 142 m2 pow. użytkowej, 138 grzanej. Dom podobnie ocieplony.
    OZC i projekt podłogówki robiłem sam - ręcznie, bez żadnych kalkulatorów i programów komputerowych.
    Wyszło mi 9 pętli, łącznie 760 metrów rury fi 18 od KANa.
    Temperatura zasilania podłogówki, tej zimy przy - 20* nie przekroczyła 34*.
    Temperatura w domu wyrównana - nie niższa niż 22,2* ( sypialnia o 1 mniej - zaplanowane)
    Obiegówka pobiera 62 W przy przepływie nominalnym 1540 l/h.
    Rozstawy pętli zróżnicowane, 10 cm łazienki, reszta 15-20 (z przewagą 20) "kotłownia" ok.40.
    Wszystkie rotametry od początku odkręcone na max - nie wymagały jakiejkolwiek regulacji.
    Brak bufora, sprzęgła itp. podobnych wynalazków.

    Od 3 sezonów działa to wszystko perfekcyjnie. Zgodnie z obliczeniami (niezbyt skomplikowanymi, niezależnie do tego co w temacie pisze Asolt) a przede wszystkim oczekiwaniami co do komfortu cieplnego.

    Jeśli nie chce Ci się samemu tego policzyć, zleć projekt choćby Asoltowi, nalegając by zrobił projekt na rurkach 18 lub 17 mm oraz by nie upierał się, że nie wolno (nie można) jedną pętlą zasilać dwóch pomieszczeń. Dobiegi też grzeją.
    W twoim planie domu aż się prosi by postulat ten, bez żadnych strat czy kompromisów zrealizować.

    Według moich szacunków twój dom da się w prosty i efektywny sposób grzać co najwyżej 8 pętlami,
    Łączna długość pętli z dobiegami nie powinna wyjść dłuższa niż 700 m,a pewnie istotnie mniej.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  19. #99
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Busters

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Kraków/Wołowice
    Posty
    852

    Domyślnie

    Nie wiem po co ten temat jak i tak robisz po swojemu. Jak planujesz wykonczyc podloge w przyszlosci w poszcsgolnych pomieszczeniach?
    Odnosnie ilosci obwodow.. planujesz drabinki w lazienkach? Jaka dlugosc petli?
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!

  20. #100

    Domyślnie

    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Nie wiem po co ten temat jak i tak robisz po swojemu. Jak planujesz wykonczyc podloge w przyszlosci w poszcsgolnych pomieszczeniach?
    Odnosnie ilosci obwodow.. planujesz drabinki w lazienkach? Jaka dlugosc petli?
    Przecież nie chcę robić wszędzie co 10cm a jedynie tyle w łazienkach a w reszcie po 15cm.
    Myślałem aby dać w kotłowni i wiatropłapie co 20cm , ale nie wiem czy to ma jakiś sens ...

    Więc jak widać zmieniło się sporo , bo nie będzie wszędzie co 10cm.

    Nie bedzie żadnych drabinek w łazienkach ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

Strona 5 z 37

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony