dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 5 z 51
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 1003
  1. #81
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.633
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Mam podłogówkę, której nie wyłączam na czas rozpalania w kominku - bo nie zauważałem ZADNEGO pozytywnego efektu tego zabiegu, poza nieprzyjemnie chłodna podłogą.
    Kominek tak, czy tak podbije temperaturę powyżej 24C
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  2. #82
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A konkretnie to co? Że PC albo cały czas pędzi pompę obiegową, albo ustala temperaturę dla wszystkich pomieszczeń na podstawie temperatury w jednym miejscu?

    . Nie masz żadnego pojęcia o działaniu podłogówki ani o zjawisku tzw. samoregulacji.
    Nie masz również pojęcia jak funkcjonuje PC, jej programator i obieg wodny.
    Nie odrobiłeś lekcji.


    Czy może że bez termostatu pokojowego trzyma deltę?

    Trzyma. Nie odrobiłeś lekcji.

    Nie zachowuj się jak troll, przedstaw swoje stanowisko co do konkretnej informacji czy interpretacji, którą uważasz za głupstwo.

    ___________________ Szkoda słów. Na argumenty jesteś całkowicie odporny.

    Wytłumacz mi, jak z takiej wypowiedzi wywnioskowałeś, że uważam, że PC ma nie mieć termostatu?
    B]"
    PC nie musi być sterowana termostatem zewnętrznym.
    Wystarczy prawidłowo (stosownie do oczekiwań użytkownika i właściwości ogrzewanego budynku) ustalona krzywa grzewcza i programator tygodniowy pracy pompy.
    Działa wówczas nawet lepiej niż sterowana termostatem.
    Nie odrobiłeś lekcji.


    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  3. #83
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Kaizen piszesz, że pompa musi mieszać wodę przez 24 h przez cały sezon albo trzeba kupić termostat pokojowy do każdego pomieszczenia (tak jakbyś budował 300 m2 a nie 115 m2).
    Nic takiego nie napisałem. Czytaj każdą linijkę, a nie co drugą, bo wychodzi coś takiego:



    Przeczytałeś na co remedium jest termostat dla każdego pokoju

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    piszesz, że budujesz dom energooszczędny, a spostrzeżenia na temat wodnego ogrzewania masz jak z domu paliwożernego. w mocno energooszczędnym domu na skutek samoregulacji podłogówka nie może przegrzać pomieszczenia kiedy załączysz kominek, bo temperatura podłogi jest zbyt niska. dlatego przy niewielkiej powierzchni i zwartej formie budynku wystarcza jeden termostat umieszczony gdzieś w korytarzu. piszesz o mieszaczach, nie wiem nawet o co chodzi...
    Oczywiście, że nie podłogówka przegrzeje, tylko kominek. Typowy problem w dobrze izolowanych domach.
    A co do mieszaczy, to jak chcę mieć automatyczne sterowanie (automatyczne - nie raz ustawione stałe proporcje) dla każdego pomieszczenia, to potrzebuję mieszaczy i głowic termostatycznych do każdego pomieszczenia. Właśnie na okoliczność, jak odpalę kominek w salonie i na powrocie temperatura nie będzie zauważalnie się różniła od zasilania. Co wtedy stanie się w innych pomieszczeniach, bez mieszaczy? Dostaną zimną wodę bo PC się wyłączy. I zanim salon z kominkiem schłodzi się na tyle, żeby i woda dała radę ostygnąć w rurach to skończy mi się tania strefa.

    A gdybym miał mieszacz i głowicę, która sprawdziłaby, że w salonie temperatura wody na powrocie za wysoka i przymknęła ten obieg, to pozostałe działałyby normalnie - grzałyby. Tylko, że to nieekonomiczne rozwiązanie dla PC, bo wymaga sprzęgła albo bufora i zasilania wyższą temperaturą, niż to byłoby wystarczające. Czyli strata kasy i na inwestycję, i na eksploatację.

    Więc użytkownicy PC się z tym godzą, że mają niższy komfort i czasami pompa zeświruje, ale większość tego nie zauważa bo wierzą, że mają najbardziej komfortowe rozwiązanie z możliwych. Wiara czyni cuda.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	a5ec0973between_the_lines_personal_ad.jpg
Wyświetleń:	1286
Rozmiar:	14,0 KB
ID:	386030  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-04-2017 o 19:54

  4. #84

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A co się dzieje, jak przez część dzienną przepływa 40% całego przepływu i odpalę tam kominek, albo piekarnik i kuchenkę - jakieś 5-10kW czyli 10x za dużo i temperatura tam wzrośnie do 28*? Wraca 40% wody co nie oddało w ogóle ciepła i ma 28*. Niech z sypialni i łazienek wraca pozostałe 60% o temperaturze 20* bo w tych pomieszczeniach jest z 17*, czyli zimno? Po zmieszaniu powrót ma 23,2*, więc PC nie grzeje. W salonie upał, w łazienkach chłód.
    Rozwiązanie, to termostaty do każdego pokoju osobno i mieszacz. Czyli gdy to nie PC decyduje o temperaturze zasilania (bo ta potrafi tylko uśrednione dane uwzględniać), a osobne układy.
    Czyli co, obciążenie budynku 1-2kW?. Przy jakiej temp zewn? Przy takiej, że Ci przez 2 dni temp w tych pomieszczeniach spadnie do 17*C? Podczas gdy na tym samym piętrze za ścianą/drzwiami będzie 28*C? Co ty budujesz?

  5. #85
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    PC nie musi być sterowana termostatem zewnętrznym.
    Wystarczy prawidłowo (stosownie do oczekiwań użytkownika i właściwości ogrzewanego budynku) ustalona krzywa grzewcza i programator tygodniowy pracy pompy.
    Działa wówczas nawet lepiej niż sterowana termostatem.
    Nie odrobiłeś lekcji.
    To czym jet sterowana temperatura zasilania, jak nie temperaturą z termostatu?
    Musi dostać dane od termostatu temperatury zasilania i powrotu. Opcjonalnie dane z termostatu pokojowego o temperaturze powietrza.

    Ale już mi się znudziło czytanie Twojego hejtu - brak odpowiedzi na pytania, tylko negowanie zdania innych, bez żadnych argumentów. To u mnie oznacza PLONK.

  6. #86
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Mam podłogówkę, której nie wyłączam na czas rozpalania w kominku - bo nie zauważałem ZADNEGO pozytywnego efektu tego zabiegu, poza nieprzyjemnie chłodna podłogą.
    Kominek tak, czy tak podbije temperaturę powyżej 24C
    I nie powoduje to automatycznego wyłączenia podłogówki we wszystkich pomieszczeniach?

  7. #87
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.633
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Czyli co, obciążenie budynku 1-2kW?. Przy jakiej temp zewn? Przy takiej, że Ci przez 2 dni temp w tych pomieszczeniach spadnie do 17*C? Podczas gdy na tym samym piętrze za ścianą/drzwiami będzie 28*C? Co ty budujesz?
    Każdą teorię da się udowodnić, tylko trzeba odpowiednio naciągnąć dane wejściowe
    28 w salonie i 17 w łazience...
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  8. #88
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.633
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I nie powoduje to automatycznego wyłączenia podłogówki we wszystkich pomieszczeniach?
    A dlaczego miałaby sie wyłączyć ? Sterownik mam korytarzu.
    Gdyby był w salonie to byłby bezprzewodowy i mógłbym do przenieść go do łazienki, gdzie pilnowałby 23C

    Nawet, gdyby ten w korytarzu sie wyłączył, to "przekliknięcie" na temperaturę zadaną np 25C to 5sekund...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-04-2017 o 20:15
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  9. #89
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Czyli co, obciążenie budynku 1-2kW?. Przy jakiej temp zewn? Przy takiej, że Ci przez 2 dni temp w tych pomieszczeniach spadnie do 17*C?
    3* to tak duży spadek, jak w sypialni chcę mieć normalnie 20*?

    Pomieszczenie o pojemności cieplnej rzędu 2kWh/K, obciążenie rzędu 300W przy dt 40* oznacza utratę 2kWh w ok. 7 godzin. Czyli 3* mniej po 21 godzinach. A ogrzana znaczna część domu kominkiem powoduje na tyle ciepły powrót, że PC się nie włącza. I najdalej od kominka położone pomieszczenia robią się zimne.

  10. #90

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    A dlaczego miałaby sie wyłączyć ? Sterownik mam korytarzu.
    Wg teorii Kaizena tym bardziej nie powinno wyłączyć. W końcu to nie salon gdzie jest kominek i od korytarza oddziela go niewidzialna bariera. Na korytarzu może być nawet 17*C

  11. #91
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To czym jet sterowana temperatura zasilania, jak nie temperaturą z termostatu?
    Musi dostać dane od termostatu temperatury zasilania i powrotu. Opcjonalnie dane z termostatu pokojowego o temperaturze powietrza.

    Ale już mi się znudziło czytanie Twojego hejtu - brak odpowiedzi na pytania, tylko negowanie zdania innych, bez żadnych argumentów. To u mnie oznacza PLONK.
    Z uporem godnym lepszej sprawy pleciesz coraz większe głupstwa.

    EOT
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  12. #92

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    3* to tak duży spadek, jak w sypialni chcę mieć normalnie 20*?

    Pomieszczenie o pojemności cieplnej rzędu 2kWh/K, obciążenie rzędu 300W przy dt 40* oznacza utratę 2kWh w ok. 7 godzin. Czyli 3* mniej po 21 godzinach. A ogrzana znaczna część domu kominkiem powoduje na tyle ciepły powrót, że PC się nie włącza. I najdalej od kominka położone pomieszczenia robią się zimne.
    A pomieszczenie z kominkiem strat nie ma... Jeszcze raz zapytam, dla jakiej temp 5-10kW to będzie 10x za dużo energii dla 40% domu? Bez odpowiedzi mogę powiedzieć, że jeżeli w tej temp Twój dom straci 3*C przez 21h gdy za ścianą/drzwiami jest 28*C, to do zapotrzebowania na ciepło powinieneś dodać na końcu co najmniej jedno zero.
    Ostatnio edytowane przez agb ; 07-04-2017 o 20:13

  13. #93
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.633
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    3* to tak duży spadek, jak w sypialni chcę mieć normalnie 20*?

    Pomieszczenie o pojemności cieplnej rzędu 2kWh/K, obciążenie rzędu 300W przy dt 40* oznacza utratę 2kWh w ok. 7 godzin. Czyli 3* mniej po 21 godzinach. .
    Nie teoretyzuj.... Nawet to grzanie jedynie kominkiem w salonie, wyłączenie podłogówki, daje tyle energii, że NIE MA SZANS na to, aby w odległych pomieszczeniach (nawet w parterówce) temperatura przez dwa dnii spadła o więcej, niż 1-1.5K.
    Nie brnij

    w tym sezonie przez trzy dni grzałem tylko kominkiem i w najdalszym pomieszczeniu miałem najmniej 19,5C (ostatniego dnia nad ranem) , po rozpaleniu, po trzech godzinach było tam już 21C
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-04-2017 o 20:14
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  14. #94

    Domyślnie

    A działówki i super szczelne drzwi masz o współczynniku U 0,1 W/m2K ??? WM nie działa itd O czym Ty Kaizen piszesz

  15. #95
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    A pomieszczenie z kominkiem strat nie ma... Jeszcze raz zapytam, dla jakiej temp 5-10kW to będzie 10x za dużo energii dla 40% domu?
    Nie pisałem o 40% energii, tylko przepływu.



    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    w tym sezonie przez trzy dni grzałem tylko kominkiem i w najdalszym pomieszczeniu miałem najmniej 19,5C (ostatniego dnia nad ranem) , po rozpaleniu, po trzech godzinach było tam już 21C

    Tutaj twierdziłeś co innego:

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Tak. Zamiast 16C będzie nawiewał 16,5
    Czy zamiast 18 to 18.5

    I tak musisz tamte pomieszczenia ogrzewać.
    Żeby nie było, że wyrwane z kontekstu i dla niewtajemniczonych w funkcjonalność forum - trzeba kliknąć tę ikonkę, żeby przejść do cytowanej dyskusji (w tym przypadku o tym, że rekuperacja nie rozprowadzi mi ciepła z kominka)

    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	przejdz.jpg
Wyświetleń:	2664
Rozmiar:	2,2 KB
ID:	386032   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pche20170309.jpg
Wyświetleń:	1280
Rozmiar:	38,5 KB
ID:	386031  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-04-2017 o 20:34

  16. #96
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Nie teoretyzuj.... Nawet to grzanie jedynie kominkiem w salonie, wyłączenie podłogówki, daje tyle energii, że NIE MA SZANS na to, aby w odległych pomieszczeniach (nawet w parterówce) temperatura przez dwa dnii spadła o więcej, niż 1-1.5K.
    Nie brnij

    w tym sezonie przez trzy dni grzałem tylko kominkiem i w najdalszym pomieszczeniu miałem najmniej 19,5C (ostatniego dnia nad ranem) , po rozpaleniu, po trzech godzinach było tam już 21C
    I tak właśnie wygląda ta cała stabilność temperatury ...
    Każdego jak zapytać to u niego poniżej 22* nie spada a jak przyjdzie co do czego to tu 21* tam 19* ...
    A ta sławetna automatyka i samoregulacja to co robiła w tym czasie ...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  17. #97
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.633
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    I tak właśnie wygląda ta cała stabilność temperatury ...
    Każdego jak zapytać to u niego poniżej 22* nie spada a jak przyjdzie co do czego to tu 21* tam 19* ...
    A ta sławetna automatyka i samoregulacja to co robiła w tym czasie ...?
    Ale podłogówka była wyłączona przez trzy dni, to co się miało samoregulować

    Taki test, czy da sie mój dom ogrzać konwekcyjnym kominkiem
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  18. #98
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.633
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post


    Tutaj twierdziłeś co innego:



    Żeby nie było, że wyrwane z kontekstu i dla niewtajemniczonych w funkcjonalność forum - trzeba kliknąć tę ikonkę, żeby przejść do cytowanej dyskusji (w tym przypadku o tym, że rekuperacja nie rozprowadzi mi ciepła z kominka)

    A czy to rekuperacja rozprowadza to ciepło i podbija do 21C ? Litości

    Poza tym raz jeszcze - bo nie załapałeś.
    Rozmawiamy o przypadku UMYŚLNIE WYŁACZONEJ (dla testów) podłogówki.
    Teraz, przy rozpaleniu kominka podłogówka sobie działa (wbrew temu co piszesz) i spadków temperatury nie ma - bo podłogówka OGRZEWA.

    Wykreowałęeś sobie jakąś dziwną teorią, o spadkach temperatury rzędu ponad 3K/dobę, o wyłączającej sie podłogówce i 17C w sypialni...
    Dla kogoś, kto kilka sezonów UŻYTKUJE takie rozwiązanie te opowiastki to dobry dowcip...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-04-2017 o 20:48
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  19. #99

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie pisałem o 40% energii, tylko przepływu.
    Mniejsza o to w tym przypadku. Twoje teorie są coraz bardziej komiczne.

  20. #100
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    abes99

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    SRC
    Kod pocztowy
    47-400
    Posty
    328

    Domyślnie

    No to może pomijając już spór sensowności jednego czy drugiego ogrzewania porozmawiamy coś w temacie, czyli o ogrzewaniu kablami? Chętnie posłucham praktyków bądź osoby przymierzające się do tego typu ogrzewania np. na takie tematy:
    1) sposób wykonania wylewki i ułożenia kabli? czyli jak układane kable, jaka wylewka - anhydryt / mixokret / beton z pompy, itd.? grubość wylewki?
    2) jakie wybrali sterowanie? najchętniej z przytoczeniem konkretnych modeli i krótkiego opisu działania...
    3) inne praktyczne wskazówki na co warto zwrócić uwagę...
    Będę wdzięczny za fachowe informacje ...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...

Strona 5 z 51

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony