    Post Problem po zainstalowaniu stacji uzdatniania wody

    Witam,
    2tygodnie temu hydraulik zainstalował u mnie stacje uzdatniania wody- do usuwania dużej ilości manganu . Problem polega na bardzo głośnej pracy pompy podczas pompowania do hydroforu. Podłączenie do hydroforu od góry ( nie wiem dlaczego) pompowanie wody również jest wydłużone przez przymkniętymi zawór przed hydroforem. Dodatkowo po zainstalowaniu stacji z każdego kranu po odkręceniu wody strzela powietrze! Chyba tak nie powinno być . Proszę was o pomoc bo hydraulik mówi ze wszystko jest ok a dla mnie nie. Poniżej dane instalacji :
    - stacja uzdatniania wody - sterownik- rx67b-1, zbiornik 16x65
    - hydrofor wimest 300l bez poduszki,
    Opis instalacji:
    Woda pompowana ze studni głębinowej 30m do hydroforu. Wejście na hydrofor od góry z zastosowaniem napowietrzania przy pomocy zaworu zwrotnego który zasysa powietrze w momencie kiedy przepływ jest ograniczony przez zawór ręczny. Na wyjściu z hydroforu wyłącznik ciśnieniowy + filtr.
    Zdjecia instalacji wrzucę jutro jak będę miał lepszy internet.
    Proszę was o pomoc może wy będziecie wiedzieli co jest nie tak.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    6.093

    Domyślnie

    Ten hydraulik to jakiś szarlatan... albo opis jest zbyt ogólny
    Po pierwsze "stacja" - jakie masz parametry wody? jakie przepływy? jaka jest pompa? jakie złoże w zbiorniku? Głowica jest chińska, tania i o słabych parametrach, ale raczej to nie ona jest tu problemem.
    Z opisu wynika raczej, że hydrofor jest z poduszką powietrzną. Powietrze powinno być zasysane przez zwężkę (a nie zawór zwrotny - możliwe, że stąd jest hałas), ale konieczne jest też odprowadzenie nadmiaru powietrza z hydroforu (i tego pewnie brakuje, stąd powietrze w kranach).

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    soupie2

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-215
    Posty
    34

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0521.jpg
Wyświetleń:	111
Rozmiar:	51,8 KB
ID:	388337
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_0525.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	52,2 KB
ID:	388338

    pompa głębinowa SKM 200,
    zbiornik hydroforowy ZCS/300/6
    ciśnienie do którego

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    6.093

    Domyślnie

    Na samej zwężce, pod zaworem zwrotnym, jest niepotrzebny zawór (na pionowym odcinku). On dławi zasysanie powietrza... nie powinno go tam być, albo powinien być całkowicie otwarty.
    Zbiornik jest z poduszką powietrzną ale nie widzę na zdjęciu odpowietrznika - jeśli powietrze strzela z kranów to znaczy, że masz pełen hydrofor powietrza... musisz go upuścić.
    Poza tym możesz wyregulować ilość zasysanego powietrza, ale to znów wpływa na uzdatnianie wody... podaj pełne dane a nie tylko cząstkowe...

Tagi dla tego tematu