  1. #81
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Raiz3n

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Półwysep
    Kod pocztowy
    12-345
    Posty
    17

    Domyślnie

    Ok już chyba wiem to co musze. Bardzo dziękuje za pomoc.

  2. #82
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.033
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    A przy 0 i -10 (lub innej temp ujemnej)?
    pompy ciepła do cwu projektowane są jako urządzenia pracujące na powietrzu wylotowym. Projektant urządzenia przyjął, że w każdym budynku jest wentylacja a ciepło które jest zakumulowane w usuwanym powietrzu jest tracone. Zatem aby je odzyskać, zużyte powietrze zanim zostanie usunięte na zewnątrz budynku "przechodzi" przez PC. Zatem na wymiennik powinno trafiać ciepłe i stąd COP jest określane dla temperatury parametrów A7/W10-53 (COP=3,26) bo tak wymaga tego norma EN 16147:2011 oraz dla parametrów zbliżonych do tych jakie będę panowały przy rzeczywistej eksploatacji czyli A15/W10-53 (COP=3,33).

    Ponieważ założenie było, że urządzenie ma pracować na ciepłym powietrzu to nikt nie będzie prowadził badań by się przekonać co by było gdyby... Oczywiście aby chronić się przed sytuacjami awaryjnymi np. zamarznięcie wymiennika z brak dopływu świeżego ciepłego powietrza jeśli temperatura nawiewanego powietrza spadnie do -5 urządzenie zostanie wyłączone.

    wszystko to jest opisane w ogólnie dostępnych materiałach umieszczonych na stronie www.viessmann.pl
    dla tych którym nie chce się szukać http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/AE1FD97D6815F70EC125803B0032E715/$FILE/WP%20Vitocal%20060-A%20(07.2016).pdf?OpenElement
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #83
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.374
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    pompy ciepła do cwu projektowane są jako urządzenia pracujące na powietrzu wylotowym. Projektant urządzenia przyjął, że w każdym budynku jest wentylacja a ciepło które jest zakumulowane w usuwanym powietrzu jest tracone. Zatem aby je odzyskać, zużyte powietrze zanim zostanie usunięte na zewnątrz budynku "przechodzi" przez PC.
    To chyba autor podlinkowanego dokumentu o tym nie wiedział



    Nie mogę w tym dokumencie znaleźć, jak sprząc tę pompę z podstawowym urządzeniem, jakie od tego roku musi być praktycznie na wyposażeniu każdego domu, a mianowicie z rekuperatorem. Czy ta pompa nie nadaje się do nowych domów?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	V1.jpg
Wyświetleń:	297
Rozmiar:	19,4 KB
ID:	393061  

  4. #84
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.033
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Autor wiedział, układ z zasysem powietrza z zewnątrz to układ na lato np w domach letniskowych.
    Co do łączenia z rekuperacją, czemu nie? PC może być eksploatowana na powietrzu otaczającym, czyli wychładza powietrze w pomieszczeniu a potem rekuperator odbiera to co zostało. Bądź też PC jest wpięta w kanały wentylacyjne o ile zbilansuje się instalację uwzględniając spręż wentylatora PC i rekuperatora.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 13-07-2017 o 14:09
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Strona 5 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony