Mam taki problem z reku, jakiś czas temu potrafił osiągnąć maksymalną wydajność teraz gdy ustawiam na 300m3/h, żaden z wentylatorów nie osiąga takiej wartości. Dodatkowo pojawiają mi się duże wartości oporu na sterowniku.

Ustawienie 150m3/h
Wskaźniki
Nawiew 150m3/h
Wywiew 150m3/h
Ciśnienie nawiewiu 174 Pa
Ciśnienie wywiewu 86 Pa

Ustawienie 300m3/h
Wskaźniki
Nawiew 210m3/h - do 300 to się nawet nie zbliża
Wywiew 259m3/h
Ciśnienie nawiewiu 321 Pa
Ciśnienie wywiewu 294 Pa



Z tego co się orientuję ta centrala ma spręż na poziomie 150Pa, a tutaj opory pokazuje 321 Pa na nawiewie, nawet przy 150m3/ na nawiewie jest 174 Pa, a z dokumentacji Brinka wynika, że przy tej prędkości to maksymalnie 66 Pa, chyba, że ja coś źle interpretuje, albo ten sterownik oszalał w co wątpię Ktoś ma pomysł?

Wczoraj przedmuchałem kratki od czerpni i wyrzutni ale bez zmian, jutro planuję przejrzeć wymiennik i wentylatory jeżeli uda mi się dostać do centralki.

Załączam też zdjęcie ze sterownika: