    Domyślnie Mocowanie prętów pod wózki. Beton zarysowany czy nie ?

    Witam,
    Zastanawiam się czy do obsadzenia prętów gwintowanych potrzebna kotwa chemiczna do betonu zarysowanego czy niezarysowanego? Nie mogę pojąć o co w tym chodzi. Proszę o podpowiedź.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-940
    Posty
    2.823

    Domyślnie

    Wózek bliżej przejazdu ("przedni") potrzebuje kotew do niezarysowanego, wózek dalej od przejazdu ("tylny") może wymagać tych do zarysowanego - wszystko zależy od użytego zbrojenia przy wylewaniu podstaw.
    W uproszczeniu różnice pokazuje rysunek:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	belka.png
Wyświetleń:	164
Rozmiar:	5,1 KB
ID:	397468
    Tylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
    Dom wg projektu Z95, 168 m2 pow. użytk., 460m3 kubatury, ogrzewany gazem, podłogówka (100m2)+grzejniki+kominek Zibi. Ocieplony 15cm styr. na ścianach z porothermu, 10cm styr. w podłodze, dach 18+15 cm wełny, okna 3-szybowe.
    Jeśli uważasz, że Ci pomogłem - możesz kliknąć "Podziękuj!".

  3. #3

    Domyślnie

    a jaka jest różnica naprężeń pomiędzy wózkiem przednim a tylnym? Na moje oko to zależnie od tego w którym położeniu jest brama siły działają podobne

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-940
    Posty
    2.823

    Domyślnie

    Adam, zastanów się Masz dwa słupki - zawsze jest dźwignia na tylny słupek (wyrywanie) oparta o przedni (nacisk) , oczywiście siły będą różne w zależności od położenia bramy. Największe zaraz po rozpoczęciu otwierania najmniejsza (lub wcale) w całkowitym otwarciu. Tak na moje oko, oczywiście
    Tylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
    Dom wg projektu Z95, 168 m2 pow. użytk., 460m3 kubatury, ogrzewany gazem, podłogówka (100m2)+grzejniki+kominek Zibi. Ocieplony 15cm styr. na ścianach z porothermu, 10cm styr. w podłodze, dach 18+15 cm wełny, okna 3-szybowe.
    Jeśli uważasz, że Ci pomogłem - możesz kliknąć "Podziękuj!".

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.211

    Domyślnie

    Kotwy do betonu niezarysowanego, nie ważne czy śruba jest wyciągana czy ściskana.

  6. #6

    Domyślnie

    Przemo tylko kazdy ze slupkow jest przednim i tylnym w zaleznosci od tego w ktorym polozeniu jest brama. Obciazenie slupkow zmienia sie z gniecenia na rwaniebwnmiare przesuwu bramy. Tym samym te same typy sil i zblizone wartoaci dzialaja na obydwa wozki

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-940
    Posty
    2.823

    Domyślnie

    No nie bardzo, moim zdaniem. W 2 poście opisałem o jakiej kolejności myślę. Przy prawidłowym rozłożeniu masy bramy sytuacja wygląda tak jak napisałem.
    Tylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
    Dom wg projektu Z95, 168 m2 pow. użytk., 460m3 kubatury, ogrzewany gazem, podłogówka (100m2)+grzejniki+kominek Zibi. Ocieplony 15cm styr. na ścianach z porothermu, 10cm styr. w podłodze, dach 18+15 cm wełny, okna 3-szybowe.
    Jeśli uważasz, że Ci pomogłem - możesz kliknąć "Podziękuj!".

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony