    Domyślnie Jaka przepięciówka

    Hej!

    chcę założyć przepięciówkę. Ale żeby to zrobić muszę wiedzieć jaki mam typ sieci: TN-C, TN-S, TT czy TN-CS...

    -w projekcie domu jest wypisane wszystko co powyżej do wyboru...
    -w warunkach nie ma o tym ani słowa
    -elektryk zgłupiał bo myślał że przepięciówka to przepięciówka...
    -zadzwoniłem na posterunek i oni pierwsze słyszą o typach sieci.. i mówi, że mam powiedzieć w sklepie że chcę przepięciówkę na zerowanie...

    help! co mam kupić?! jakie marki?

    Dom jest podłączony tak:
    Słup>>skrzynka>> od skrzynki do domu 4 kable >> rozdzielnia z doprowadzonym żółtozielonym z sondy.

  2. #2

    Domyślnie

    Hej !
    Nieprawda ! W warunkach zawsze jest podawany typ sieci zasilającej od Dostawcy.
    Trzeba szukać. Są magiczne literki TN lub TT.
    I zmień elektryka, na mądrego On ma wiedzieć, czy w rozdzielni na zasilaniu ma N czy PEN.

    Swoją drogą przepięciówka przepięciówce nierówna.
    Zawsze można kupić ... atrapę.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gang_Plank Zobacz post
    -zadzwoniłem na posterunek i oni pierwsze słyszą o typach sieci.. i mówi, że mam powiedzieć w sklepie że chcę przepięciówkę na zerowanie...

    help! co mam kupić?! jakie marki?


    Na jaki posterunek dzwoniłeś? policji?

    Dobry ochronnik przeciwprzepięciowy niestety kosztuje i to nie 300-500 zł.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post


    Na jaki posterunek dzwoniłeś? policji?

    Dobry ochronnik przeciwprzepięciowy niestety kosztuje i to nie 300-500 zł.
    A z ciekawości co proponujesz?
    Mój elektryk montuje przepieciówki Dehn. Twierdzi, że to liga wyższa. Co ciekawe taka przepięciówka mieści się w widełkach, o których piszesz. Kto ma rację?

  5. #5

    Domyślnie

    Zależy jakie masz przyłącze. Czy napowietrzne, czy ziemne. Czy masz instalację odgromową, czy nie. Zastosowany zły SPD zamiast chronić wprowadzi niebezpieczeństwo i nie ma to znaczenia czy to DEHN czy chińska atrapa za 150 złotych. Za te 300-500 złotych to raczej DEHNguard. SPD T2, warystorowy. Nie nadaje się dla przyłącza napowietrznego a jeszcze tym bardziej jak dom posiada instalację odgromową. Taki SPD eksploduje przy prądzie udarowym o kształcie 10/350 us.
    W rozdzielnicy głównej czy w złączu o ile pozwala na to ZE powinien być DEHNventil, koszt powyżej 2000 złotych. Odporność udarowa do 25 kA, odporność na prąd następczy 50 kA.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał emigrus Zobacz post
    Zależy jakie masz przyłącze. Czy napowietrzne, czy ziemne. Czy masz instalację odgromową, czy nie. Zastosowany zły SPD zamiast chronić wprowadzi niebezpieczeństwo i nie ma to znaczenia czy to DEHN czy chińska atrapa za 150 złotych. Za te 300-500 złotych to raczej DEHNguard. SPD T2, warystorowy. Nie nadaje się dla przyłącza napowietrznego a jeszcze tym bardziej jak dom posiada instalację odgromową. Taki SPD eksploduje przy prądzie udarowym o kształcie 10/350 us.
    W rozdzielnicy głównej czy w złączu o ile pozwala na to ZE powinien być DEHNventil, koszt powyżej 2000 złotych. Odporność udarowa do 25 kA, odporność na prąd następczy 50 kA.
    Akurat złącze jest ziemne i jest to odcinek dość długi no i nie mam instalacji odgromowej. Taki dehnguard, jak piszesz, spełni swoją rolę?

  7. #7

    Domyślnie

    Od samego transformatora przyłącze idzie ziemią? Pewnie napowietrznie do granicy działki. Ja bym zastosował SPD zespolony T1+T2 warystorowy z Iimp 12,5 kA, niż samego DEHNguard T2. Zawsze może zostać przywleczony jakiś cząstkowy prąd udarowy o kształcie 10/350 us.

    Prawidłowo w złączu powinien być ogranicznik przepięć iskiernikowy T1 a w domu, w rozdzielnicy głównej T2 np. DEHNguard. Przy samych urządzeniach w domu T3. Niestety żaden ZE nie pozwala montować SPD w złączach co jest dla mnie niezrozumiałe. SPD iskiernikowy nie ma prądu upływu, można instalować przed licznikami. Uszkodzony moduł SPD nie wypływa na ciągłość*zasilania. Można także wymieniać wkładki pod napięciem. Nie wiem, może chodzi o ryzyko zwarć L-N w ograniczniku przy uszkodzonym module z jakiś przyczyn i chcą go minimalizować po swojej stronie.
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 06-10-2017 o 09:42

  8. #8

    Domyślnie

    Na słupie są odgromniki typu A. Ograniczają/odcinają prąd udarowy na poziomie 6 kA. One nie stanowią żadnej ochrony dla odbiorcy. To bardziej dobezpieczenie dla transformatora.
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 06-10-2017 o 09:45

  9. #9

    Domyślnie

    Dzwoniłem na posterunek energetyczny ENEI w kujawsko pomorskim

    W warunkach nie ma jaki to typ sieci jest dokładnie.

    Na innym forum po analizie tego co napisałem ktoś powiedział, że mam TN-S. i poleca mi B+C,25kA taki mam kupić? polecacie coś konkretnego.
    chciałbym się zmieścić do 500zł z tym, że mam możliwość mieć ceny hurtowe na taki sprzęt.

  10. #10

    Domyślnie

    W Polsce nie ma TN-S. TN-S a raczej TN-C-S masz po stronie odbiorcy po rozdziale PEN na PE i N. Nie kupisz T1+T2 25 kA za 500 złotych. Chyba, że jakieś używane albo kradzione na aukcjach. SPD z odpornością udarową 25 kA ma już iskiernik. Takie SPD zaczynają się od 2000 złotych.

    W warunkach przyłącza powinno być napisane jaki masz układ sieci zasilającej. Taka informacja musi być zawarta. Jak nie uzyskasz od ZE takiej informacji to nie wiesz czy idzie przewód PEN(TN-C) czy N(TT). To bardzo istotna informacja. Pokaż fotki rozdzielnicy i skrzynki licznikowej.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Poprzednio przepięciówki oznaczano literami: A, B, C, i D
    Teraz czytam że B=T1, C=T2, D=T3
    Jak teraz nazywa się odgromnik dawniej nazywany "A"?
    Nie wiem.

  12. #12

    Domyślnie

    Ten T1+T2 to pewnie warystorowy? Ja bym to wywalił i wstawił iskiernikowy T1. W domu T2 warystorowy. Masz zapewnione odległości. SPD zespolone to nie zawsze dobry pomysł. Dom posiada instalację odgromową i GSU?

  13. #13

    Domyślnie

    Możesz wywalić na śmietnik tę atrapę. To nawet nie ma odporności na prądy udarowe Iimp, nawet dla ściemy, tylko na prąd wyładowczy o kształcie 8/20 us.

    Ja zamiast tej atrapy bym wstawił DEHNblocka T1 np. taki https://onninen.pl/pl-PL/ogranicznik...-polska,HDY125 a w domu DEHNguard T2. Polecam, żeby to nie był zespolony T1+T2. W Twoim przypadku można zastosować oddzielnie T1 i T2.
    Słupowy odgromnik A traktował jakby go nie było. Ich cena to też chyba 20-30 złotych kosztuje. Raczej on nie powinien uczestniczyć w jakiejkolwiek koordynacji z tymi już w złączu i rozdzielnicy. Dlatego ja bym go traktował jakby go nie było.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Te dane dotyczą tego "C".
    Wg danych technicznych ten "B+C" ma Iimp=25kA
    Rozejrzę się za tymi które proponujesz.
    Pokaż mi go, link. Nie mogłeś kupić za 450 złotych nowego SPD T1+T2 z Iimp 25 kA. Chyba, że to 25 kA to tylko dla N-PE. Pokaż ten SPD.

    Tu co innego napisałeś:

    Kupiłem nowe B+C który ma In (8/20)=30kA za 450 zł.
    "C" który mi elektryk chciał zainstalować ma In=20kA a Imax=40kA

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał emigrus Zobacz post
    W Polsce nie ma TN-S. TN-S a raczej TN-C-S masz po stronie odbiorcy po rozdziale PEN na PE i N. Nie kupisz T1+T2 25 kA za 500 złotych. Chyba, że jakieś używane albo kradzione na aukcjach. SPD z odpornością udarową 25 kA ma już iskiernik. Takie SPD zaczynają się od 2000 złotych.

    W warunkach przyłącza powinno być napisane jaki masz układ sieci zasilającej. Taka informacja musi być zawarta. Jak nie uzyskasz od ZE takiej informacji to nie wiesz czy idzie przewód PEN(TN-C) czy N(TT). To bardzo istotna informacja. Pokaż fotki rozdzielnicy i skrzynki licznikowej.
    W weekend podskoczę i zrobie fotki.

    w każdym razie ze słupa do skrzynki na skraju działki gdzie jest licznik idą 4 kable.
    Potem ja w tej skrzynce mam podłączone 3 fazy i przewód niebieski. (z rozpędu kupiłem kabel 5 żyłowy... i żółto niebieski nie jest podłączony po prostu)
    Do rozdzielni jest doprowadzony kabel ze skrzynki (4 żyły) + żółtozielony z sondy wbitej za domem.
    W rozdzielni żółto-zielony i niebieski nigdzie nie są zmostkowane... chyba

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    To napisałem po przeczytaniu danych z pudełka.
    Dane o Iimp znalazłem w ulotce wewnątrz.
    Ten ogranicznik to V 25-B+C/4 firmy OBO/Bettermann
    Ten "C" to od ETI (ulotki do niego nie mam)
    Jaki dokładnie model? oznaczenie. Bo to co dałeś to są zwykłe warystorowe z Iimp 12,5 kA.

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gang_Plank Zobacz post
    W weekend podskoczę i zrobie fotki.

    w każdym razie ze słupa do skrzynki na skraju działki gdzie jest licznik idą 4 kable.
    Potem ja w tej skrzynce mam podłączone 3 fazy i przewód niebieski. (z rozpędu kupiłem kabel 5 żyłowy... i żółto niebieski nie jest podłączony po prostu)
    Do rozdzielni jest doprowadzony kabel ze skrzynki (4 żyły) + żółtozielony z sondy wbitej za domem.
    W rozdzielni żółto-zielony i niebieski nigdzie nie są zmostkowane... chyba
    Dopóki nie dowiesz się jaki masz układ sieci od ZE to dalsze gadanie nie ma sensu. Bo tym niebieskim może być PEN albo N. Bo możesz mieć PEN uziemiony z tej sondy. Mogła zostać*zrobiona wyspa TT. Albo układ sieci zasilającej jest TT i do domu dochodzi N.

  18. #18

    Domyślnie

    To jest chyba to? https://www.olx.pl/oferta/ograniczni...8-IDnTqwM.html To chyba ten model co miał Iimp 7 kA i został wycofany z produkcji za oszustwo. O numerze 5094 426 nie da się chyba już kupić. Skąd kolega wziął to 25 kA odporności udarowej?

    Dobra, już wiem skąd to 25 kA wziąłeś. Tak jak myślałem, chodziło o N-PE. Tak czy siak ten SPD to atrapa.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ochronnik-przepiec-obo-v-25-b-c3-npe-promocja-warszawa-399273302.jpg
Wyświetleń:	246
Rozmiar:	59,9 KB
ID:	398132  
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 06-10-2017 o 11:35

  19. #19

    Domyślnie

    To jakaś manipulacja marketingowa. Iimp total Cie nie interesuje, tylko per moduł, czyli to 7 kA. Żeby tam było 25 kA zamiast tego 7 kA to taki SPD musi posiadać iskiernik.

  20. #20

    Domyślnie

    https://onninen.pl/pl-PL/ogranicznik...-polska,HDY117

    Już nie chce mi się szukać. Ze złącza do rozdzielnicy dochodzi już TN-C-S, 5-przewodowy?

Strona 1 z 12

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony