    Domyślnie Puszki elektryczne a płyty g-k

    Kupiłem dom i mam taki problem. W całym domu tam, gdzie sa płyty g-k gniazdka i wyłączniki powyłaziły ze ścian. Widać na oko, że puszki były wmurowane na równo ze ścianą a dopiero potem były położone płyty. W efekcie tego łapki w gniazdkach i włącznikach wbijają się nie w puszkę tylko w gipsokarton i po chwili wyłażą.

    Jest na to jakiś sensowny sposób poza zrobieniem otworu w gk, wydłubaniem puszek i wstawieniem nowych na równo z gipsokartonem? Tego ostatniego chciałbym uniknąć, bo to duża rozwałka.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Chojnice
    Kod pocztowy
    89-600
    Posty
    2.626
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    10

    Domyślnie

    Albo mocujesz przy użyciu dłuższych śrubek a nie łapkami albo dajesz przedłużki puszek które też przykręca się śrubkami. Są gotowe przedłużki ale możesz odciąć górę z nowej.

  3. #3

    Domyślnie

    tak jak Ci kolega wyżej mówi przy założeniu że są to "nowe" puszki a nie czarne. Tak , tak nawet zdarza się na nowych budowach że ktoś te puszki jeszcze założy!

  4. #4

    Domyślnie

    Na dzień dzisejszy SIMET wypuścił na rynek przedłużki, które mają nacięcia ułatwiające usunięcie części zbędne, wystającej (po montażu).
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony