Cytat Napisał janio32 Zobacz post
Podane mam tak :
zapotrzebowanie na ciepło
EA: 327.2 MJ (m2/rok)
EA: 90.9 kWh(m2/rok)
EV: 127.8 MJ (m2/rok)
EV: 35.5 kWh (m2/rok)
Projektowa strata ciepła przez przenikanie 6810 W
Ev nie na m3?
Wychodzi ok 3kW strat na wentylację... Masz w projekcie grawitacyjną?

Ale bardzo z grubsza licząc, potrzebujesz z 10 kWh na ogrzewanie. Jak dobrze dopilnujesz pod tym względem w czasie budowy może trochę mniej, bardziej prawdopodobne, że robiąc na skróty ekipy jeszcze trochę to pogorszą.

Na podczerwień to są żarówki czy promienniki. Maty to ściema, bo podczerwień to światło. Fakt, że niewidzialne, ale co do zasady nie przechodzi przez materiały, przez które nie przechodzi światło widzialne (z drobnymi wyjątkami, jak np filtry fotograficzne które nie przepuszczają światła widzialnego a przepuszczają podczerwień). Więc mata przykryta płytkami, panelami czy tynkiem ogrzewa te materiały i dopiero one oddają do pomieszczenia ciepło i promieniowanie podczerwone - niezależnie jak zostały ogrzane.
IMO nie ma sensu przepłacać na bajer marketingowy w postaci podczerwieni emitowanej przez coś, co jest przykryte. A przykryć warto i to sporą masą wylewki, żeby akumulować ciepło co pozwoli grzać wtedy, kiedy jest tanio a nie wtedy, kiedy potrzebujesz ciepła.