  1. #61

    Domyślnie

    To niech napisze, a nie brnie z głupotami coraz bardziej.
    Jeżeli nie potrafi, niech unika zabierania głosu w sprawach elektryki.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  2. #62

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    To niech napisze, a nie brnie z głupotami coraz bardziej.
    Jeżeli nie potrafi, niech unika zabierania głosu w sprawach elektryki.
    To jest cała kwintesecja demokracji - każdy może zabierać głos w sprawach, w których zna się wiecej, mniej lub wcale.
    Ostatnio edytowane przez zbich70 ; 08-11-2017 o 11:49

  3. #63

    Domyślnie

    Obecnie mam jedną RCD trójfazową na obwody trójfazowe: garaż i piece akumulacyjne. I trzy RCD jednofazowe na obwody jednofazowe. Po modernizacji będą dodatkowe RCD na obwody na zewnątrz domu. Ważne obwody będą na osobnych RCD. W sumie na początek będzie minimum 2 RCD trójfazowe i 7 jednofazowych. Nadprądowe są odpowiednie do danego obwodu. Co w tym dziwnego lub niejasnego?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  4. #64

    Domyślnie

    W tym rzeczywiście, nie ma nic dziwnego.
    Ale w tym
    Cytat Napisał janWerbinski
    Mam zabezpieczenie p-porażeniowe o wyższym poziomie niż gdyby były na jednej różnicówce.
    już tak, i o to cały czas chodzi.
    Reszta jest pokłosiem dalszych wypowiedzi typu
    Będzie po prostu mniejszy. Nie ochroni np. przed napięciem międzyfazowym.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #65

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    W tym rzeczywiście, nie ma nic dziwnego.
    Ale w tym już tak, i o to cały czas chodzi.
    Reszta jest pokłosiem dalszych wypowiedzi typu
    Nie rozumiesz kontekstu wypowiedzi. Chodzi o to aby do obwodów jednofazowych używać RCD jednofazowych. W szczególności jeśli mamy dwa duże odbiorniki energii na dwóch osobnych fazach umieszczone obok siebie, to wpięcie ich obwodów do osobnych RCD chroni nieco lepiej niż do jednej właśnie z uwagi na nieco większe zabezpieczenie np. przed porażeniem napięciem międzyfazowym.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  6. #66
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Nieco lepiej???? co to znaczy nieco. Sam się prosisz wypisując te głupoty jak i te z międzyfazowym.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  7. #67
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Proponuję użytkownikom którzy elektrykami nie są o nie doradzanie bo niektórych wypowiedzi nie da się czytać.

  8. #68

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Nieco lepiej???? co to znaczy nieco. Sam się prosisz wypisując te głupoty jak i te z międzyfazowym.
    Nie tylko nieco lepiej, ale nawet nieco większe !
    Sukces !
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #69
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie tylko nieco lepiej, ale nawet nieco większe !
    Sukces !
    Sukces to dopiero jest na "panelach fotowoltaicznych".
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  10. #70

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Nieco lepiej???? co to znaczy nieco. Sam się prosisz wypisując te głupoty jak i te z międzyfazowym.
    Już wcześniej wyjaśniłem co to znaczy nieco.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  11. #71
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał zbich70 Zobacz post
    Może koledze Janowi Werbińskiemu chodziło o to, że jeden RCD na całą instalację z odbiorami 1F jest niekorzystny, ze względu na mozliwośc asymetrii napięć podczas przerwy w torze N,
    I żeby odbiorniki jednofazowe zabazpieczać RCD 1F.

    Ja bym się nie czepiał o ten "przepływ miedyfazowy".
    Może, chyba, raczej to analogia do "napięcia międzyfazowego", które występuje... może wystąpić podczas przerwy N, PEN

    Myślę się, że nie ma się o co spierać....
    Chyba posądzasz kol. Werbinskiego o jakaś wiedze elektrotechniczną nie wiem czy słusznie.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  12. #72

    Domyślnie

    Myślę że atak ad personam jest naturalną kolejnością dyskusji po wyczerpaniu racjonalnych argumentów jednej ze stron.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony