dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1

    Domyślnie Pęknięcia betonowej posadzki

    Remontujemy stary dom. W jednym z pokoi mieliśmy drewnianą podłogę na legarach, które były położone bezpośrednio na gruncie.

    Po wybraniu części gruntu (suchy piasek, zero wilgoci), położyliśmy folię, styropian podłogowy, metalową siatkę i wylaliśmy beton z betoniarni.
    Trzy tygodnie podłoga schła bez ogrzewania, podłączyliśmy kaloryfer i ogrzaliśmy pokój. Po dwóch dniach w narożnikach pokoju pojawiły się pęknięcia - w każdym narożniku jest pęknięcie. Rozkuliśmy jedno z nich - nie ma tam podmycia, wilgoci i nic niepokojącego oprócz tego, że z góry beton był nie do ruszenia, a pod spodem był zupełnie luźny, ale tylko w pęknięty fragmencie - reszta podłogi wygląda na to jest cała związana.

    Co może być przyczyną? I jak to naprawić?

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kuba900115

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Białogard
    Kod pocztowy
    78-200
    Posty
    59

    Domyślnie

    Powitać, czy zastosowaliście taśmę dylatacyjną albo styropian na ścianach???

  3. #3

    Domyślnie

    Tak, mamy taśmę dylatacyjną.

  4. #4

    Domyślnie

    Gdyby ktoś miał kiedyś podobny problem to w betoniarni powiedzieli, że na 90% to kwestia źle zagęszczonego betonu.
    Skuliśmy narożniki i uzupełniliśmy nowym betonem, na razie nic nie pękło. U nas to podłoga na gruncie w starym domu, do tego w sypialni więc taki prosty zabieg pewnie zda egzamin, do innych pomieszczeń czy stropu to pewnie bym się bała tak kombinować

  5. #5

    Domyślnie

    Niezawibrowanie betonu raczej nie powinno mieć wpływu na takie pęknięcia,a gdyby tak było to popękałaby cała posadzka.Pomyśl,pęknięcia pojawiły się jak piszesz po dwóch dniach od podłączenia kaloryfera,czyli nagle wzrosła temperatura,beton zaczął szybko dojrzewać,pojawiły się skurcze i popękał.Jak duże jest pomieszczenie?Czy oprócz taśmy dylatacyjnej przy ścianach jest wykonane jeszcze jakaś dylatacja?Jaka jest grubość posadzki?Jaki beton był zamówiony,posadzkowy a może konstrukcyjny?Jaka była konsystencja wylewanego betonu,czy dolewaliście dużo wody na miejscu?Czy posadzka była "pielęgnowana" po wylaniu?Czy podbudowa była dobrze zagęszczona w narożnikach?