Witam mam pytanie do użytkowników kinetica czy wam też skrapla się woda na obudowie (w moim przypadku frontowej) od strony czerpni , nie przy króćcu bo ten jest dobrze ocieplony lecz na frontowej obudowie w górnej części. Z góry dzięki za odp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie.
Tzn może przy -15 tak, szczególnie, że reku jest w pralnio-suszarni, w której okresowo bywa sporo pary wodnej w powietrzu, ale w obecnych temperaturach nie.
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie klapka filtra jak również obudowa w stronę środka. Poradziłem sobie z tym tak że ociepliłem klapkę od wewnątrz taką gąbką samoprzylepną jak jest wykonane uszczelnienie między wymiennikiem a obudową , oraz dodatkowo doszczelniłem przestrzeń między wymiennikiem a obudową żeby powietrze nie leciało na "lewo" ( nie mówię tu o obejściu letnim). zobaczymy jak się zrobi zimniej na dworze.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem zadowolony, prosta centrala, bez bajerów w przyzwoitej cenie.
Na tą chwilę odzysk mam ok 86%. Czujniki temperatury na króccach reku na niegrzewanym strychu, temperatura ok 3,5st
Czerpnia ok 2st
Nawiew 15,6
Wywiew 17,7
Wyrzutnia 9,3
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio rozmawiałem z bratem, który ma centralę za ok 10 tys zł. który zapytał mnie czy w przyszłości kupie sobie droższy rekuperator. Odpowiedziałem mu po co, skoro ten jest dobry i ma dobrą cenę. Gdybym miał kupować puki co kupiłbym taki sam reku. Zobaczymy jak posłuży przez lata.
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeszcze jedno pytanie odnośnie Kinetica... czy to normalne zachowanie że już przy -5 zamarzł mi wymiennik i centrala rozpoczęła tryb rozmrażania ?
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wymienniku RS160 szron zaczyna tworzyc się juz przy -2C bodajże.
Przy czym to nie jest tak, ze "zamarzl" bo bys mial 5C na nawiewie. Po prostu właczyla się funkcja ochrony przed zamarznięciem.
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhektor80, fotohobby - zauważyliście może u siebie roszenie na obudowie wymiennika? U mnie zauważyłem rosę na obudowie (panelu przednim) mniej więcej w okolicach filtra, od strony czerpni i to przy temp zewnętrznej +2. Same króćcie i kanały do czerpni i wyrzutni są suche - porządnie ogacone
Ciekawe co będzie przy -15?
Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa strychu obudowa sie nie rosi (rorumiem, że strych nieogrzewany) za to wymiennik szybcirj zamarza
U mnie rosi sie tylko klapka filtra nawiewnego, tak przy -5C
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaką temp. u was nawiewa? Nie mam zbyt dużo informacji ale w domu utrzymuje ok 18,5 stopnia, na zew. ok 5 stopni, nawiew mam ok 15,5 stopnia. Kanały w warstwie styro 36cm, do skrzynek kanały elastyczne są w zabudowie ze styro 12cm + obsypane granulatem styropianowym, jednostka również obudowana styro 12cm. Całość znajduje się na nieogrzewanym, nieocieplonym strychu.
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTermometrem ?
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych