skoro wymagana temperatura jest ustawiona na 20C i wyliczony parametr spowodował rozgrzania domu do 24 to oznacza, że bardzo masz przewymiarowaną instalację albo bardzo źle wyregulowaną automatykę.

Napisałeś:
1. Krzywa grzewcza 0,3k11 dół i góra

zakładam że krzywa 0,3 i przesunięcie równoległe do góry o 11K

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	k03p11.JPG
Wyświetleń:	465
Rozmiar:	60,8 KB
ID:	403516



zatem zmień na starcie przesunięcie np na 6K i patrz co się dzieje

zasada regulacji jak niema projektu jest prosta:
1. na zewnątrz jest w miarę ciepło (ok 5-10C) to przesuwamy krzywa grzewczą równolegle (czyli ustawiamy poziom) - jest w domu za zimno to do góry , jest za ciepło do dołu
2. na zewnątrz jest zimno (-10 ... -20) to zmieniamy kąt krzywej grzewczej (czyli ustawiamy nachylenie) - jeśli jest zaz imno w domu to zwiększamy jeśli za ciepło to zmniejszamy.

kod A5:5 to jest automatyczne przejście kotła w tryb letni w funkcji temperatury zewnętrznej i wymaganej temperatury pomieszczenia. Wartość 5 oznacza, że kocioł uzna że jest lato (i wyłączy ogrzewanie) gdy na zewnątrz będzie temperatura o 1K więcej niż wymagana temperatura pomieszczenia.