    Moi drodzy sprawa wygląda następująco.
    Mam ogrzewanie elektryczne podłogowe sterowniki mechaniczne z pokrętłami od temperatury.
    Zamówiłem nowy sterownik z wyświetlaczem który da się zaprogramować.
    I teraz mam dylemat z podłączeniem.
    W starym sterowniku są 4 wejścia na przewody.
    1.L 2.puste 3.N 4.obrazek takiego jakby obwodu zamkniętego.
    Podlaczone to jest następująco.
    1. Czarny przewód 2.nic 3.niebieski przewód
    4.czarny przewód.

    Natomiast w nowym termostacie są też cztery wejścia kolejno:
    1. L1 (wejście na kabel od podlogowki)
    2.N1 ( wejście na kabel od podłogówki)
    3.L
    4.N

    Ja ma w starym sterowniku 4 wejścia (w tym jedno bez żadnego symbolu) a 3 kable podłączone i to dziala w nowym są 4 wejścia do podłączenia a ja kable mam 3 i jak to dobrze podłączyć??

  2. #2

    Domyślnie

    Gdy zawiodą wszystkie inne sposoby podłączenia urządzenia, należy sięgnąć do ... instrukcji.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Lysek

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Krapkowice
    Kod pocztowy
    47-300
    Posty
    84

    Domyślnie

    Natomiast w nowym termostacie są też cztery wejścia kolejno:
    1. L1 (wejście na kabel od podlogowki)
    2.N1 ( wejście na kabel od podłogówki)
    3.L
    4.N
    To jest schemat podłączenia nowego temrostatu, a sterego gdzie podłączone są trzy kable niestety instrukcji nie mam...

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lysek Zobacz post
    Natomiast w nowym termostacie są też cztery wejścia kolejno:
    1. L1 (wejście na kabel od podlogowki)
    2.N1 ( wejście na kabel od podłogówki)
    3.L
    4.N
    To jest schemat podłączenia nowego temrostatu, a sterego gdzie podłączone są trzy kable niestety instrukcji nie mam...
    Masz jeden kabel sieciowy z żyłami L i N...( Podłączasz do L i N na termostacie...)
    Drugi kabel jest od ogrzewania i także ma L i N...( Podłączasz do L1 i N1 na termostacie...)
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Lysek

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Krapkowice
    Kod pocztowy
    47-300
    Posty
    84

    Domyślnie

    Ja mam 3 kable dwa czarne i jeden niebieski teraz to mam 2 L o jeden N?

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Lysek

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Krapkowice
    Kod pocztowy
    47-300
    Posty
    84

    Domyślnie

    Mam zmostkowac ten niebieski przewód?

  7. #7

    Domyślnie

    Dlaczego mostkować, skoro jest wejście i wyjście ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Lysek

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Krapkowice
    Kod pocztowy
    47-300
    Posty
    84

    Domyślnie

    Czyli jeden czarny kabel z instalacji to L drugi czarny z kabla grzejnego to L1 niebieski z instalacji to N a czwartego kabla N1 nie mam... To jak to zrobić?

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lysek Zobacz post
    Czyli jeden czarny kabel z instalacji to L drugi czarny z kabla grzejnego to L1 niebieski z instalacji to N a czwartego kabla N1 nie mam... To jak to zrobić?
    Nie podłączasz tego N1 bo już jest gdzieś podłączony na stałe w instalacji...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Lysek

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Krapkowice
    Kod pocztowy
    47-300
    Posty
    84

    Domyślnie

    Aaa czyli 4 miejsca do podłączenia a ja podlaczam 3 kable bo N1 czyli 0 z podlogowki jest już w jakimś innym miejscu podłączone?

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lysek Zobacz post
    Aaa czyli 4 miejsca do podłączenia a ja podlaczam 3 kable bo N1 czyli 0 z podlogowki jest już w jakimś innym miejscu podłączone?
    Ta na pewno jasiek wie co i gdzie masz podlaczone, raczej gdybanie.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Lysek

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Krapkowice
    Kod pocztowy
    47-300
    Posty
    84

    Domyślnie

    Podłączenia to tak jak Jasiek mowi czarny do L drugi czarny do L1 a niebieski do N.
    N1 zostawię narazie puste, póki co tak to działa.

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Ta na pewno jasiek wie co i gdzie masz podlaczone, raczej gdybanie.
    A dlaczego gdybanie...?
    Masz lepszy pomysł...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lysek Zobacz post
    Podłączenia to tak jak Jasiek mowi czarny do L drugi czarny do L1 a niebieski do N.
    N1 zostawię narazie puste, póki co tak to działa.
    Czarny z fazą do L...
    Czarny z ogrzewania do L1...
    Dla spokoju sprawdź miernikiem który jest który...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A dlaczego gdybanie...?
    Masz lepszy pomysł...?
    Gdybys mial odrobine praktyki to bys wiedzial o czym pisalem. Czarne nie koniecznie jest czarne a niebieskie niebieskie Zawsze trzeba sprawdzic co jest co bo mozna sie przejechac i zaplacic sporo ale za rady na forum narazie sie nie placi
    Nie mam pomyslu na cos co nie da sie na odleglosc zdiagnozowac.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony