    Domyślnie Jaki kabel dać na kuchnię indukcyjną 3,7kW?

    Chciałbym podłączyć osobnym kablem kuchnię indukcyjną w bloku ze starej płyty.
    Kuchnia o mocy całkowitej: 3.7 kW. Podłącza się ją wtyczką pod gniazdko 230V.
    Jaki dać kabel w gniazdku? 2,5? Ilu żyłowy?

  2. #2
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*

    Domyślnie

    Skoro tylko 230V to 3 żyłowy koniecznie ,

  3. #3

    Domyślnie

    Wszystkie te kuchnie na 230V (przynajmniej te ktore widzialem) mają też mozliwość zasilania 3F, wiec jak masz w tym mieszkaniu 3F to pociagnij tam kabel 5x2.5

  4. #4

    Domyślnie

    Dzięki wielkie, niestety w mieszkaniu nie mam 3F

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    2.222
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    148

    Domyślnie

    Niech zgadnę ... a od licznika do skrzynki w mieszkaniu idzie 2 x 2,5 mm
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bobbiy Zobacz post
    Chciałbym podłączyć osobnym kablem kuchnię indukcyjną w bloku ze starej płyty.
    Kuchnia o mocy całkowitej: 3.7 kW. Podłącza się ją wtyczką pod gniazdko 230V.
    Jaki dać kabel w gniazdku? 2,5? Ilu żyłowy?
    Czy aby na pewno ta wtyczka jest montowana fabrycznie?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  7. #7

    Domyślnie

    Niestety, brak odpowiedzi nie pozwala na wyciągnięcie konkretnych wniosków.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bobbiy Zobacz post
    Chciałbym podłączyć osobnym kablem kuchnię indukcyjną w bloku ze starej płyty.
    Kuchnia o mocy całkowitej: 3.7 kW. Podłącza się ją wtyczką pod gniazdko 230V.
    Jaki dać kabel w gniazdku? 2,5? Ilu żyłowy?
    Przy mocy 3,7 kW prąd wyjdzie 17,3 A, dość sporo. kabel o przekroju 2,5 mm2 będzie tak na styk, ja bym sugerował przekrój 4 mm2

  9. #9

    Domyślnie

    Nie tylko przewód o większym przekroju, ale również zabezpieczenie tego przewodu i odbiornika..
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Krzysi3k1988 Zobacz post
    Przy mocy 3,7 kW prąd wyjdzie 17,3 A, dość sporo. kabel o przekroju 2,5 mm2 będzie tak na styk, ja bym sugerował przekrój 4 mm2
    Nic nie będzie na styk. Nie może być przekrój 2,5 mm2 w takim przypadku.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Nic nie będzie na styk. Nie może być przekrój 2,5 mm2 w takim przypadku.
    Obciążalność długotrwała przewodu miedzianego o przekroju 2,5 mm2 ułożonego w ścianie wynosi 24 A, więc dlatego napisałem, że na styk, ale nie zalecam takiego rozwiązania.

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Krzysi3k1988 Zobacz post
    Obciążalność długotrwała przewodu miedzianego o przekroju 2,5 mm2 ułożonego w ścianie wynosi 24 A, .
    Ciekawe. Jakie źródło tych danych?

  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kamil929

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    Jasło
    Kod pocztowy
    38-200
    Posty
    173

    Domyślnie

    Cytat Napisał Krzysi3k1988 Zobacz post
    Obciążalność długotrwała przewodu miedzianego o przekroju 2,5 mm2 ułożonego w ścianie wynosi 24 A, więc dlatego napisałem, że na styk, ale nie zalecam takiego rozwiązania.
    Przewód miedziany 2,5mm2 ułożony w ścianie, z uwzględnionym współczynnikiem korekcyjnym ma obciążalność prądową długotrwałą 24A ? Proszę o wskazania w tabelach bo o +/- 6A wydaje mi się za dużo.

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Ciekawe. Jakie źródło tych danych?
    Może to http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf warto poczytać.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamil929 Zobacz post
    Przewód miedziany 2,5mm2 ułożony w ścianie, z uwzględnionym współczynnikiem korekcyjnym ma obciążalność prądową długotrwałą 24A ? Proszę o wskazania w tabelach bo o +/- 6A wydaje mi się za dużo.
    Dla sposobu ułożenia B1.
    Bo dla innych - już wartości się sporo różnią.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony