Zacznij sprawdzać od rozdzielaczy ogrzewania podłogowego ( chyba że nie masz podłogowki , tego nie napisałeś). Zobacz czy wszystkie msz otwarte i jakie są przepływy, grzejesz temperatura 34 stopni więc powinno być przy temp takich jak teraz cieplej w domu niż 22 stopnie. Zwróć też uwagę na to czy pompa czasami nie osiąga szybko tych 34 stopni i się nie wyłącza. Jeżeli pompa podaje Ci rzeczywiście te 34 stopnie to wyjście z pompy będzie przyjemnie ciepłe, sprawdź czy to samo jest na rozdzielaczach, jakiego rzędu masz przepływy w stosunku do projektu itd.
U mnie przepływy rzędu 1.5 l/min wystarczają