  1. #621
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    szmerol

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał SARUL Zobacz post
    grzałka się załącza gdy pompa tego potrzebuje, nie wyrabia się , od zadanej temperatury , ja mam ustawione -10C bo do tej temp pompa powinna miec wystarczajaca moc zeby dogrzac dom, pozniej maja sie wlaczyc grzalki dodatkowo , mozna ustawic czy jedna czy dwie , kazda ciagnie 2KW.

    To 60 KW to dla mnie tez kosmos. to Tylko CO bez CWU. gdyby w domu byla tylko podlogówka to wiem ze ppotrzba by bylo pewnie duzo mniej KWh / d.
    28-30 st przy podłogówce u mnie tez jest za swiat, ale grzejnioki na poddaszu potzrebuja teraz 36-36 st. zeby dogrzac pomieszczenia

    Nic na to chyba nie poradze ze takie zuzycie, latem pozostaje lepiej docieplic tam gdzie sie da chociaz nie jest zle ocieplony dom raczej
    Ja grzeje teraz na krzywej +15/25,-15/36 na ustawieniach - 2/0 na wyjściu 28/30 i inwektor na 80%, Delta 5. Dom 118 parter poddasze 60. Dachpelne deskowanie ocieplony wełna 30 ściany biały 20 strop teriwa 9komor i 5cm styropian, parter 15 styropian. Okna to chyba standard 3szyby 82 profil plys rolety zewnętrzne.Pompa samsung 9kw i zużycie grudzień 840 teraz w styczniu to około 30kw dziennie.
    A co do oprogramowania to jakie macie bo się zastanawiałem nad aktualizacja ale nie wiem gdzie ja pobrać.
    A czy te grzałki macie włączone czy nie? Bo ja jeszcze jej nie włączyłem i się zastanawiam czy włączać.

  2. #622

    Domyślnie

    Mi w ciągu ostatnich dni pompa bierze około 24-27kw. Dom parterowy. Krzywa ustawioną 15/24 i - 20/36. Zauważyłem że ostatnio wskazania czasu pracy szaleją i pokazuje, że pompa w ciągu doby chodzi ponad 30h������ a ilość wytworzonej energii też z kosmosu.
    190m2 parterówka w tym 36m2 ogrzewany garaż. Płyta fundamentowa 10cm xps 035, na tym 14cm eps 035, 100% podłogówka, ściany beton komórkowy 24 plus 20cm eps 033, stropodach 45cm welny 045, WM wanas 350, PC samsung 8kw plus szafa izzyfast, okna 3szyby plus ciepły montaż

  3. #623
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał szmerol Zobacz post
    Ja grzeje teraz na krzywej +15/25,-15/36 na ustawieniach - 2/0 na wyjściu 28/30 i inwektor na 80%, Delta 5. Dom 118 parter poddasze 60. Dachpelne deskowanie ocieplony wełna 30 ściany biały 20 strop teriwa 9komor i 5cm styropian, parter 15 styropian. Okna to chyba standard 3szyby 82 profil plys rolety zewnętrzne.Pompa samsung 9kw i zużycie grudzień 840 teraz w styczniu to około 30kw dziennie.
    A co do oprogramowania to jakie macie bo się zastanawiałem nad aktualizacja ale nie wiem gdzie ja pobrać.
    A czy te grzałki macie włączone czy nie? Bo ja jeszcze jej nie włączyłem i się zastanawiam czy włączać.
    Hej u mnie grzałki ustawione na -15 dzisiaj w nocy ma być taka temp.,kolejne dwie noce według prognoz -22-24
    Zobaczymy jak zuzycie i jak sobie radzi w takich temp.
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

  4. #624
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał szmerol Zobacz post
    Witam, dzisiaj sprawdzałem ustawienia odnośnie grzałki i wyszło że nie mam jej włączonej.
    Nie wiem włączyć czy nie?
    Ale jak bym miał ja uruchomić to co trzeba by było zaznaczyć W#4021 mam do wyboru BUH1 lub BUH1+2 (w instrukcji nie ma takich oznaczeń i nie wiem co to jest i którą wybrać?
    #4022 ustawione (obie)
    #4023 (użycie)
    #4024 (-16)
    #4025(25)
    Czy jeszcze gdzieś są jeszcze jakieś ważne ustawienia dotyczące grzałki?

    Kwestia 2
    #404...zawor mieszający ja ma w ustawieniach odchaczone jako wyłączony. Czy tak powinno być?
    Może ktoś pomoże i podeślę oraz wyjaśni kwestię zaworu.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Zawor mieszający prawdopodobnie jest do bufora ,a grzałki to masz 2 kw+2kw
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

  5. #625

    Domyślnie

    Temperatura spada, pompa sobie pracuje na sztywno na 29 stopni zasilania. Wczoraj w nocy, pote od 20 do 6 rano dzisiaj. Teraz od południa. Wczorajsze zużycie to 19kwh, dziś ok 14 kwh. Obecnie jest -10 stopni. Spokojnie sobie pracuje. Przez 2 godziny na zewnątrz lodu nie zauważyłem na niej. W domu ponad 23 stopnie , na parterze jeszcze wiecej... Wreszcie wracając z zewnątrz czuję ten zamierzony komfort cieplny.
    W nocy ma być -16 stopni. Zastanawiam sie czy pompę MONO zostawić włączoną czy wyłączyć ją. Grzałki ustawione na poniżej -12 stopni.

  6. #626
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Temperatura spada, pompa sobie pracuje na sztywno na 29 stopni zasilania. Wczoraj w nocy, pote od 20 do 6 rano dzisiaj. Teraz od południa. Wczorajsze zużycie to 19kwh, dziś ok 14 kwh. Obecnie jest -10 stopni. Spokojnie sobie pracuje. Przez 2 godziny na zewnątrz lodu nie zauważyłem na niej. W domu ponad 23 stopnie , na parterze jeszcze wiecej... Wreszcie wracając z zewnątrz czuję ten zamierzony komfort cieplny.
    W nocy ma być -16 stopni. Zastanawiam sie czy pompę MONO zostawić włączoną czy wyłączyć ją. Grzałki ustawione na poniżej -12 stopni.
    Hej ,moja pracuje cały czas ,z piątku na sobotę w nocy było -22, z soboty na niedzielę -23,w dzień cały czas -16-17.Jeszcze dzisiejsza noc ma być -25 i jutro w dzień -18 .Zużycie od piatku godz.13 do dziś do gdz.17 100 kWh co+cwu ,grzałki całkowicie off .Zasilanie podłogi cały czas około 30 stopni,temp.w domu 22-22.5

  7. #627
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    Hej ,moja pracuje cały czas ,z piątku na sobotę w nocy było -22, z soboty na niedzielę -23,w dzień cały czas -16-17.Jeszcze dzisiejsza noc ma być -25 i jutro w dzień -18 .Zużycie od piatku godz.13 do dziś do gdz.17 100 kWh co+cwu ,grzałki całkowicie off .Zasilanie podłogi cały czas około 30 stopni,temp.w domu 22-22.5
    Edit : zuzycie od czwartku od godz.18
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

  8. #628

    Domyślnie

    To zostawię ją na zasilaniu w nocy na 29 na sztywno Zobaczymy jak zachowa sie przy -16

  9. #629
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    szmerol

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    5

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20210117_215355_resize_79.jpg
Wyświetleń:	161
Rozmiar:	62,9 KB
ID:	452105
    Pokazał by ktoś swoje informacje z Stefy wewnetrznej

  10. #630
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    To zostawię ją na zasilaniu w nocy na 29 na sztywno Zobaczymy jak zachowa sie przy -16
    Do -20-21 utrzymuje zadaną temperature na zasilaniu bez grzałek ,w nocy spadło do -25 i mimo załączenia grzałek pompa i tak nie chciała sie wkręcić na wyższe obroty i zrobic defrostu, tem.zasilania zaczęła spadać.
    Kolegi wiessman 8 kw wyzioną ducha przy -20 z grzalkami,poprostu sie wylaczył
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

  11. #631

    Domyślnie

    Też mnie to zdziwiło. Pozytywnie. Spokojnie sobie poradziła przy -22 stopniach dzisiejszej nocy. Raptem do 7 rano spalila z 8kwh. Temp na sztywno 29 stopni.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 18-01-2021 o 17:25

  12. #632

    Domyślnie

    Rozwiązał ktoś problem z czasami pracy? Mi pokazuje sterownik, że pracuje pompa po 40h w ciągu dnia i kosmiczne COP jest wtedy.
    190m2 parterówka w tym 36m2 ogrzewany garaż. Płyta fundamentowa 10cm xps 035, na tym 14cm eps 035, 100% podłogówka, ściany beton komórkowy 24 plus 20cm eps 033, stropodach 45cm welny 045, WM wanas 350, PC samsung 8kw plus szafa izzyfast, okna 3szyby plus ciepły montaż

  13. #633

    Domyślnie

    Rozwiązał ktoś problem z czasami pracy? Mi pokazuje sterownik, że pracuje pompa po 40h w ciągu dnia i kosmiczne COP jest wtedy.
    190m2 parterówka w tym 36m2 ogrzewany garaż. Płyta fundamentowa 10cm xps 035, na tym 14cm eps 035, 100% podłogówka, ściany beton komórkowy 24 plus 20cm eps 033, stropodach 45cm welny 045, WM wanas 350, PC samsung 8kw plus szafa izzyfast, okna 3szyby plus ciepły montaż

  14. #634

    Domyślnie

    Cytat Napisał misiek292 Zobacz post
    Rozwiązał ktoś problem z czasami pracy? Mi pokazuje sterownik, że pracuje pompa po 40h w ciągu dnia i kosmiczne COP jest wtedy.
    To sie tylko cieszyć

    Samsung też dołączył zaraz po Panasonicu do tego grona z cudownymi , wręcz kosmicznymi COP , nawet takimi co producentowi się nawet nie śniło

    A tak serio , zapewne jakaś aktualizacja schrzaniona. Próbowałeś przywrócić ustawienia do fabrycznych i wyłączyć na pewien czas samą pompę (całkowicie) aby się przerestartowała ?
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  15. #635

    Domyślnie

    mój instalator -ghs- mi powiedział, że czekamy na stabilna wersję oprogramowania.
    Bo podobno już 3 są nowsze, ale dalej nie dopracowany problem.

  16. #636
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    szmerol

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Sieradz
    Kod pocztowy
    98-200
    Posty
    5

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20210201_203543_copy_1094x1459.jpg
Wyświetleń:	155
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	452622
    Nie wiem czy dobrze styczeń wypadł. A jak wam to wyszło?

  17. #637
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    shrek565

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Kalisz
    Kod pocztowy
    62-800
    Posty
    38
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Szybkie pytanie
    Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy.
    Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ?

  18. #638

    Domyślnie

    Cytat Napisał szmerol Zobacz post
    Nie wiem czy dobrze styczeń wypadł. A jak wam to wyszło?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1612523242176.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	33,7 KB
ID:	452690

    Styczeń był ciężki. Wykres mamy taki sam. W grudniu poszło 50kwh mniej. Wszystko w II taryfie. U mnie pracuje w nocy 6h i w okienku. W weekend w dzień co mi rozwala system bo chodzi dłużej a efekt mam w nocy :


    Cytat Napisał shrek565 Zobacz post
    Szybkie pytanie
    Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy.
    Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ?
    Nie jesli masz podobne oprogramowanie do mojego Mono. Samsung nie moduluje pracy pompy obiegowej. Miałem dostać nowy sterownik, który to naprawia, ale serwisant z IZZyfast (wymieniał korodujące gniazdo na termometr zbiornika CWU) nie wgrał go, bo ponoć wariuje po nim elektronika. Nie wiem co o tym myśleć.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 05-02-2021 o 11:18

  19. #639
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1612523242176.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	33,7 KB
ID:	452690

    Styczeń był ciężki. Wykres mamy taki sam. W grudniu poszło 50kwh mniej. Wszystko w II taryfie. U mnie pracuje w nocy 6h i w okienku. W weekend w dzień co mi rozwala system bo chodzi dłużej a efekt mam w nocy :




    Nie jesli masz podobne oprogramowanie do mojego Mono. Samsung nie moduluje pracy pompy obiegowej. Miałem dostać nowy sterownik, który to naprawia, ale serwisant z IZZyfast (wymieniał korodujące gniazdo na termometr zbiornika CWU) nie wgrał go, bo ponoć wariuje po nim elektronika. Nie wiem co o tym myśleć.
    Dlaczego twierdzisz że Samsung nie moduluje pompa obiegowa ? ,split jak najbardziej moduluje

  20. #640
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał shrek565 Zobacz post
    Szybkie pytanie
    Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy.
    Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ?
    Jaka średnica rury do rozdzielacza od pompy,jak długie są poszczególne pętle?

Strona 32 z 42

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony