dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 40 z 42
Pokaż wyniki od 781 do 800 z 833
  1. #781

    Domyślnie

    Dzień dobry wszystkim. Mam okazję kupić w dobrej cenie zestaw split 9kW Samsunga ze sterownikiem MWR-WW10N do tego bufor 200l i zasobnik cwu też 200l. Dom ma 100% grzejników typu V22 marki Kermi o sumarycznej mocy 9,3kW dla zasilania 55 stopniC. Moje pytanie czy da się wpiąć w ten układ sterowania zasilanie biwalentne z posiadanego przez mnie kotła olejowego, który posłużyłby jako rezerwowe źródło ciepła w przypadku gdyby pompa ciepła nie wydała przy mocnych spadkach temperatury? Może ktoś ma taki ukłąd z drugim źródłem ciepła?? Chodzi o model AE090RNYDEG/EU i AE090RXEDEG/EU. Sprawa jest dość pilna...No i generalnie czy to urządzenia godne polecenia??

  2. #782

    Domyślnie

    Cytat Napisał Nipern Zobacz post
    Dom ma 100% grzejników typu V22 marki Kermi o sumarycznej mocy 9,3 kW dla zasilania 55 stopni C. Moje pytanie czy da się wpiąć w ten układ sterowania zasilanie biwalentne z posiadanego przez mnie kotła olejowego, który posłużyłby jako rezerwowe źródło ciepła
    9,3 kW - to ok; 5,35 kW dla temperatur zasilania 45/35 C,
    Sterowanie może być ręczne, np;zawory
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #783

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    9,3 kW - to ok; 5,35 kW dla temperatur zasilania 45/35 C,
    Sterowanie może być ręczne, np;zawory
    Co w praktyce ta moc 5,35 kW oznacza?
    Sterowanie ręczne rozumiem ,że wyłączam przy określonej temperaturze poniżej punktu biwalentnego PC a uruchamiam kocioł olejowy?

  4. #784

    Domyślnie

    1/ Moc całkowita cieplna grzejników musi być = > od mocy cieplej budynku przy -20 C ;
    Do każdego pomieszczenia musi być spełniony warunek, że;
    - moc cieplna grzejników dla Tz = 35/45 C musi być = > od mocy cieplnej tego pomieszczenia,
    Nalezy wykonać profesjonalne OZC budynku, czyli;
    - jaka moc w kW budynku, pomieszczeń?
    - jakie zapotrzebowanie ciepła w kWh/rok?
    2/ Zład wody w układzie = 20 l/kW x N (kW ) ,
    gdzie N - to moc PC wg; OZC
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 05-03-2022 o 10:48
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #785
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    1/ ...
    Do każdego pomieszczenia musi być spełniony warunek, że;
    - moc cieplna grzejników dla Tz = 35/45 C musi być = > od mocy cieplnej tego pomieszczenia,
    Nalezy wykonać profesjonalne OZC budynku, czyli;
    .
    Wcale nie musi byc 35/45, najpierw trzeba przeliczyc ozc, majac obciązenie cieplne poszczegolnych pomieszczen i dane grzejnika jaki jest zainstalowany w tym pomieszczeniu
    przeliczamy jego moc dla róznych temperatur i niekoniecznie ma to byc 35/45, nie musi byc to dT=10 oC, moze to byc dt=5 oC. zmniejszajac dT mogą zwiekszyc sie nieco szumy, ale zyskujemy mniejszą Tz. Jakby nie podejsc do tematu to bez dokladnych obliczen ozc i obliczen grzejników tylko zgadywanie, ale inwestor w imie rzekomych oszczednosci wierzy ze CW jest odpowiedzią na wszelkie dylematy, a głowną wadą CW pomijając dokladnosc jest brak obliczen obciazeni cieplnych dla poszczegolnych pomieszczen. Jest to zasadnicza wada podobnych CW kalkulatorów i programów doborowych. Dla domów z grzejnikami obciązanie cieplne kazdego pomieszczenia z osobna jest kluczową daną do prawidłowego doboru i "przewymiarowania" grzejników dla Tz z PC.

  6. #786
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Da się zejść w mono poniżej 25 stopni na zasilaniu?

  7. #787

    Domyślnie

    WItam,
    Dostałem ofertę na Samsung EHS Split 12 kW 3faz (AE160ANYdgh+AE120EXEDGH) do starego domu z grzejnikami.
    Według https://cieplo.app/wynik/ukp9 zapotrzebowanie na moc w moim przypadku to nieco ponad 10 kW. Z uwagi na kotłownię poza domem plus kilka nie do końca wyjaśnionych danych dotyczących mojego domu (nikt do końca nie wiem jak wygląda przekrój ściany zewnętrznej na parterze, myślę, że potrzebuje nieco więcej mocy niż to co wychodzi na szybko na stronie ciepło właściwe.
    Jako opcję dostałem też ofertę na Viessmanna 150-A10 lub A13 ale cena jest 10 tys. wyższa i to mnie zniechęca.
    Czy ten Samsung da radę ogrzać mój dom w zestawie z buforem np. 200 l?
    Czy szukać np. monobloka lub czegoś na innym czynniku?

  8. #788

    Domyślnie

    Witam,

    szukam opinii na temat zestawu EHS Split R32 9kw (AE090RNYDEG/EU+AE090RXEDEG/EU). Ktoś coś?

    Pozdrawiam

  9. #789

    Domyślnie

    Opiniami się nie podzielę, gdyż Samsunga nie posiadam.

    Wydajność grzewcza Samsunga Split na R32 wygląda tak:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Samsung-4-6-9.jpg
Wyświetleń:	197
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	459340

    Moc P.C. należy dobierać wg policzonego OZC budynku.
    Orientacyjnie można tu:
    https://cieplo.app/start

    Moc grzewcza P.C. powietrznych spada wraz z spadkiem temp. za oknem. A zapotrzebowanie budynku na ciepło wzrasta w tym czasie.
    To nie należy patrzeć na samo oznaczenie 9 kW, a sprawdzać do jakiej temp. powietrza dany model P.C. będzie w stanie grzać konkretny dom wg jego OZC.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  10. #790
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    yakov

    Zarejestrowany
    May 2014
    Posty
    6
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    8

    Domyślnie

    Dzień dobry,
    Przypadkiem trafiłem na ten temat szukając dobrej ceny na moduł MIM-H04EN. Jako że nie znam się na PC (nie znam się to się wypowiem ), ale akurat od października zeszłego roku używam zestawu Samsung EHS AE090RNYDEG/EU + AE060RXEDEG/EU, to mogę parę słów napisać (a nuż się komuś to przyda). Pompa jak dla mnie jest bardzo OK, po początkowym okresie "doktoryzowania" i zwiększeniu temperatury na grzejnikach, nie mam do niej zastrzeżeń. W domu ciepło, ja nie muszę (prawie) nic robić - czego chcieć więcej? Dodatkowo przeniosłem moduł sterujący do salonu (okazało się, że zupełnie niepotrzebnie, bo można było sam czujnik na kabelku podciągnąć) i ustawiłem grzanie na 22 stopnie od 13tej do 20tej "na tygodniu" oraz od 8mej do 20tej w weekend, w pozostałym czasie ustawione jest 19 stopni. Woda w zbiorniku CWU (200l) ma ustawione 42 stopnie.
    Jeśli dobrze wszystko obliczyłem to ogrzewanie domu (od listopada do kwietnia) kosztowało mnie 1333 zł (przy prądzie po 68 groszy za 1 kWh). Poniżej link do odczytów:
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=15442#/sumapv
    Ogrzewany domek:
    dom jednorodzinny wolnostojący wg projektu Oleńka MG Projekt; 93,46 m² powierzchni całkowitej; 72,30 m² użytkowej; ściany beton komórkowy 600 (24cm) plus 18cm styropian grafitowy; na gruncie 15cm styropianu EPS100; poddasze 25 cm wełny mineralnej; okna dwuszybowe; drzwi metalowe; całość ogrzewam za pomocą 6ciu grzejników płytowych + 2 drabinkowe, podłogówka tylko w łazienkach na wylocie z grzejników; ogrzewane za pomocą PC Samsung EHS 6kW
    Ostatnio edytowane przez yakov ; 29-05-2022 o 17:17 Powód: Doklejenie danych z podpisu

  11. #791
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Nurtuje mnie pytanie. W lipcu wygrzewałem podłogę. Ustawiłem na 40* i pompa osiągnęła max 38stopni na wylocie. Dom ocieplony. Pompa już rok sobie chodziła. Wygrałem tylko wylewki przed glazurnikiem. Gdzie leży problem gdyż jeżeli w lecie jest problem z osiągnięciem temp to co będzie gdy przyjdzie -15? Pompa ehs Moni 8kw. Powierzchnia około 130m2 grzania

  12. #792

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Gdzie leży problem gdyż jeżeli w lecie jest problem z osiągnięciem temp to co będzie gdy przyjdzie -15?
    Pompa ehs Moni 8kw. Powierzchnia około 130m2 grzania
    Pompę dobierałeś na " pałę" ???
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  13. #793
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    LidiaG

    Zarejestrowany
    Oct 2022
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-601
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam, nie wiem czy piszę na właściwej grupie ale jestem już bezsilna. Poszukuje pomocy w zakresie serwisu pompy ciepła Samsung EHS 8kW R321. Zakupiłam nową pompę, mąż ją zamontował a teraz mamy problem aby znaleźć serwis który dokona odbioru aby gwarancja nam nie przepadła. Czy jest szansa na znalezienie serwisu? Ktoś coś wie, że są takie problemy? Dziękuję za wszelka pomoc

  14. #794
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Pompę dobierałeś na " pałę" ???
    Absolutnie. Miałem wykonywane ozc przez asolta i na podstawie wyników była dobierana pompa. Instalacja podłogowymi była robiona wszędzie tak samo. Rurki co 10cm. Wiem zaraz ktoś powie że miał być na to projekt. Ale nie wierzę że pompa nie da rady w lipcu uciągnąć więcej niż 38*. Chodzi mi o to czy jakieś parametry w pompie są temu winne które trzeba przestawić.

  15. #795

    Domyślnie

    Dla CWU idzie bodaj do 60stopni. W rurki dawałem jedynie 33 chyba maksymalnie to cie nie powiem. 130m2 co 10cm? Ile poszło rurek, 1300m? Ja mam co 15 i rzadziej w miejscach ciasnych i poszło na to ok 1100m. Ta pompa ma na sztywno ustawiony przepływ na poziomie 21 czy 22 l/m. U mnie to wystarcza. Może to za mało w twoim przypadku.

  16. #796

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Miałem wykonywane ozc przez asolta i na podstawie wyników była dobierana pompa..
    Podaj te wyniki OZC
    Wygrzewanie nowego budynku ;
    - wykonuje się etapami a nie jednocześnie całego budynku
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  17. #797
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Podaj te wyniki OZC
    Wygrzewanie nowego budynku ;
    - wykonuje się etapami a nie jednocześnie całego budynku
    Nie jestem w stanie wrzucić tego tutaj ale obciążenie jest szacowane na 7300kw na -20.
    Przepływ w mono jest ciągle na 19l/m
    Dla mnie istotne jest to, czy coś nie tak z pompą może być. Bo gdy przyjdzie zima a zamieszkam to może być kłopot jeśli nie dogrzeje budynku.. Tak. Rurek poszlo dokładnie 1300m

  18. #798

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Nie jestem w stanie wrzucić tego tutaj ale obciążenie jest szacowane na 7300kw na -20.
    Z pewnością 7300 W a nie 7300 kW
    Podaj dane samsunga dla -20 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  19. #799
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Z pewnością 7300 W a nie 7300 kW
    Podaj dane samsunga dla -20 C
    Sory, no tak, 7300w. Przy minus 20 Samsung mój ma 5.4kw.
    Ale nie rozumiem do czego zmierzasz. Pracował juznorzy -16 tylko że na sztywno było ustawione 25* w podłogę. Jeśli będzie wymagane 40* w podłogę to wiadomo że pomoże sobie grzałka. Lecz boje się że będzie za dużo tej grzałki potrzebował lub za wcześnie. Moje pytanie brzmiało dlaczego w upalny dzień nie potrafiła uzyskać powyżej 38* na zasilaniu.

  20. #800

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Sory, no tak, 7300w. Przy minus 20 Samsung mój ma 5.4kw.
    Lecz boje się że będzie za dużo tej grzałki potrzebował lub za wcześnie.
    Moje pytanie brzmiało dlaczego w upalny dzień nie potrafiła uzyskać powyżej 38* na zasilaniu.
    Banalna odpowiedź to ; za mało koni ma PC,
    - pompa ok; < -14 C będzie wspomagać się grzałką,
    - ale ilość godzin < -14 C nie jest duża dla tego regionu,
    - poczytaj ; https://blog.karbon.com.pl/pc-powiet...-pompy-ciepla/ - Jak optymalnie dobrać moc powietrznej pompy ciepła

    https://www.fotosik.pl/zdjecie/2f4d40e84a024fac
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 05-10-2022 o 09:38
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 40 z 42

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony