dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1

    Domyślnie Wentylacja mechaniczna do mieszkania?

    Cześć to mój pierwszy post na tym forum.

    Planuje zrobić prostą i kompaktową wentylację mechaniczną w moim mieszkaniu i stąd mam do Was kilka pytań

    Mieszkanie: 3 pokoje+2 łazienki +Salon z kuchnią + mikro garderoba. W sumie 110m2. 4 osoby.

    - Możecie polecić jakiś niedrogą, kompaktową centralę wentylacyjną, którą można zabudować gdzieś w kuchni lub łazience?
    - Planuje zrobić instalację na rurach peflex 50mm:
    po 2 rury na pokój i salon = 8 rur
    po 2 rury garderoba, 2 łazienki, kuchnia = 8 rur
    wyrzutnia - do komina - Przewód w otulinie TERMOFLEX 150
    czerpnia z kuchni - ściana południowa - Przewód w otulinie TERMOFLEX 150

    Czy powyższe założenia są ok? Może mi ktoś doświadczony podpowiedzieć?

  2. #2

    Domyślnie

    Ventaxia Kinetic 250, rur 50mm trzeba dać więcej.
    Minimum 4 sztuki na łazienki, kuchnie i sypialnie

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Ventaxia Kinetic 250, rur 50mm trzeba dać więcej.
    Minimum 4 sztuki na łazienki, kuchnie i sypialnie
    Dzięki za odpowiedź. A może lepiej 2x70mm. Pokoje są nie duże około 11-12m2.

    Czemu polecasz akurat Vent Axia Kinetic 250? Z tego co wyczytałem to produkt zagraniczny, jak jest z serwisem i ewentualnymi naprawami?
    Podoba mi się, że można go skonfigurować do podłączenia wertykalnego i horyzontalnego i mieści się w szafce kuchennej.

    Maks. wydajność, FID, 290 m³/h
    niski 20%
    normalny 30%
    boost 50%
    maks. 100%
    Poziom hałasu (@ 3m) 20 dB(A) (normalny), 36 dB(A) (boost)
    Zużycie energii 150 W (max.)


    Czy może ktoś jeszcze coś innego zaproponować?
    Z góry dzięki.

  4. #4
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Ventaxia Kinetic 250, rur 50mm trzeba dać więcej.
    Minimum 4 sztuki na łazienki, kuchnie i sypialnie
    Czemu aż tyle? Jak będzie ze 30m3/h to już przy dwóch rurach mamy prędkość powietrza 2,12m/s, czyli ledwo powyżej dosyć często podawanego minimum 2m/s.
    I dopiero przy 75m3/h przekraczamy 5m/s. Mowa o konkretnym jednym anemostacie, do którego doprawadzamy 2 rury.

    Dwie rury to maks. Szybciej bym się zastanawiał, gdzie dać po jednej. Ale na pewno nie gdzie dać więcej niż 2x50mm

    A co do meritum, to bez planu mieszkania nie da się określić, czy to dobre założenia. Powietrze trzeba "przegonić" przez wszystkie pomieszczenia.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czemu aż tyle? Jak będzie ze 30m3/h to już przy dwóch rurach mamy prędkość powietrza 2,12m/s, czyli ledwo powyżej dosyć często podawanego minimum 2m/s.
    I dopiero przy 75m3/h przekraczamy 5m/s. Mowa o konkretnym jednym anemostacie, do którego doprawadzamy 2 rury.

    Dwie rury to maks. Szybciej bym się zastanawiał, gdzie dać po jednej. Ale na pewno nie gdzie dać więcej niż 2x50mm

    A co do meritum, to bez planu mieszkania nie da się określić, czy to dobre założenia. Powietrze trzeba "przegonić" przez wszystkie pomieszczenia.

    Dzięki za odpowiedź, poniżej bardzo podobny plan mieszkania do mojego. Możecie podpowiedzieć jaka ilość 50 mm przewodu do konkretnego pomieszczenia?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	plan.JPG
Wyświetleń:	34
Rozmiar:	68,1 KB
ID:	404339
    Ostatnio edytowane przez Tsport ; 04-01-2018 o 12:43

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tsport Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. A może lepiej 2x70mm. Pokoje są nie duże około 11-12m2.

    Czemu polecasz akurat Vent Axia Kinetic 250? Z tego co wyczytałem to produkt zagraniczny, jak jest z serwisem i ewentualnymi naprawami?
    Podoba mi się, że można go skonfigurować do podłączenia wertykalnego i horyzontalnego i mieści się w szafce kuchennej.
    Tak centrala jest zagraniczna, brytyjska dokładnie.
    Jeśli się zepsuje to części musisz kupić tam.
    Oficjalnego serwisu w Polsce brak.
    Mają dobre wsparcie i jak ktoś umie język to można do nich dzwonić lub mailować.
    Części zamienne są raczej drogie.
    Z drugiej strony masz pewność, że za 5 - 6 lat te części spokojnie kupisz.

    W przypadku polskiego producenta masz gwarancję najniższej ceny.
    Czasem jest też dobre wsparcie.
    Na pewno części zamienne są tańsze.
    Ale nierzadko wsparcie serwisowe (w tym części) kończą się zaraz po wycofaniu produktu ze sprzedaży.
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czemu aż tyle? Jak będzie ze 30m3/h to już przy dwóch rurach mamy prędkość powietrza 2,12m/s, czyli ledwo powyżej dosyć często podawanego minimum 2m/s.
    I dopiero przy 75m3/h przekraczamy 5m/s. Mowa o konkretnym jednym anemostacie, do którego doprawadzamy 2 rury.
    Dwie rury to maks. Szybciej bym się zastanawiał, gdzie dać po jednej. Ale na pewno nie gdzie dać więcej niż 2x50mm
    Aż tyle, bo jest jeszcze taka siła fizyczna jak OPÓR i zdaje się, że o niej zapominasz.
    Małe centrale mają niewielkie spręże dyspozycyjne np. Kinetic przy 100Pa ma już tylko 240 m3/h.
    Inne polskie konstrukcje w tym przedziale cenowym mają jeszcze gorsze parametry.
    A pamiętać trzeba, że tak małe centrale na maksymalnych obrotach są głośne.
    Je się użytkuje na 30 - 40%.
    A w Kinetic 40% przy 100 Pa to już tylko 50 m3/h - co nawet nie spełni normy w standardowym domu.

    Rura 75mm przy 30 m3/h ma ok. 3 Pa/m, przy 50 m3/h ok. 8 Pa/m.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Tak centrala jest zagraniczna, brytyjska dokładnie.
    Jeśli się zepsuje to części musisz kupić tam.
    Oficjalnego serwisu w Polsce brak.
    Mają dobre wsparcie i jak ktoś umie język to można do nich dzwonić lub mailować.
    Części zamienne są raczej drogie.
    Z drugiej strony masz pewność, że za 5 - 6 lat te części spokojnie kupisz.

    W przypadku polskiego producenta masz gwarancję najniższej ceny.
    Czasem jest też dobre wsparcie.
    Na pewno części zamienne są tańsze.
    Ale nierzadko wsparcie serwisowe (w tym części) kończą się zaraz po wycofaniu produktu ze sprzedaży.

    Aż tyle, bo jest jeszcze taka siła fizyczna jak OPÓR i zdaje się, że o niej zapominasz.
    Małe centrale mają niewielkie spręże dyspozycyjne np. Kinetic przy 100Pa ma już tylko 240 m3/h.
    Inne polskie konstrukcje w tym przedziale cenowym mają jeszcze gorsze parametry.
    A pamiętać trzeba, że tak małe centrale na maksymalnych obrotach są głośne.
    Je się użytkuje na 30 - 40%.
    A w Kinetic 40% przy 100 Pa to już tylko 50 m3/h - co nawet nie spełni normy w standardowym domu.

    Rura 75mm przy 30 m3/h ma ok. 3 Pa/m, przy 50 m3/h ok. 8 Pa/m.
    Myślałem aby:
    Do pokoju 1 i 2 dać po 1x75 mm
    Do pokoju 3 sypialnia małżeńska dać 2x75mm
    Do salonu 3x75mm
    Do kuchni 2x75mm
    Do łazienek po 2x75mm

    Went Axia Kinetic 250 montowany w kuchni czerpnia przez ścianę z oknem w kuchni, wyrzutnia przez komin.

    Co o tym myślicie?