Witam,

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pewnej kwesti:

W wytycznych instalacyjnych firmy Viessmann dla układu kocioł Vitodens 200-W + obieg grzewczy bez mieszacz (A1) + obieg grzewczy z mieszaczem i sprzęgłem hydraulicznym jest napisane jako wymóg:

"1. Zastosowanie pompy obiegu grzewczego A1 w obiegu grzewczym grzejników radiatorowych: Przepływ objętościowy (wydajność) obiegu grzewczego grzejników stanowi więcej niż 30% przepływu objętościowego obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podłogowego.
2. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego i pompy obiegu grzewczego A1 w obiegu grzewczym grzejników radiatorowych: Całkowity przepływ objętościowy obu obiegów grzewczych zmniejszony o ilość wody w obejściu obiegu grzewczego instalacji ogrzewania podłogowego jest większy niż maks. możliwy przepływ objętościowy kotła grzewczego."

Kocioł Vitodens 200-W ma maksymalny przepływ objętościowy 1200 l/h.
Czy jeżeli przepływ w obwodzie grzejnikowym wynosi np. 50l/h i w obwodzie podłogowym np 500l/h to taki układ w świetle w/w wymogów nie będzie działać?

Z góry dziękuję za wyjaśnienie.