  1. #1

    Domyślnie Odwierty pod gruntową pompę ciepła

    Witam,
    Czy ilość odwiertów pod gruntową PC ma znaczenie? Dom około 90m2. Teren z podwyższonym stanem wód gruntowych( paćka na 1,20m w grudniu), grunt piaszczysty. Działka nie jest podmokła.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Przy tak małym domu taniej będzie zainwestować w kable lub pompę PW. Ostatecznie pompa GW z kolektorem poziomym.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Przy tak małym domu taniej będzie zainwestować w kable lub pompę PW. Ostatecznie pompa GW z kolektorem poziomym.
    Ogrzewanie prądem odpada. Może na początek mniejsze nakłady inwestycyjne w stosunku do gruntowej PC ale później pewnie zbankrutuje przez rachunki, tak samo jak pompą powietrzną - wystarczy że temperatura utrzyma się ponizej zera przez okres około 2miesiecy w ciągu okresu grzewczego.

  4. #4
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariobrk Zobacz post
    Ogrzewanie prądem odpada. Może na początek mniejsze nakłady inwestycyjne w stosunku do gruntowej PC ale później pewnie zbankrutuje przez rachunki, tak samo jak pompą powietrzną - wystarczy że temperatura utrzyma się ponizej zera przez okres około 2miesiecy w ciągu okresu grzewczego.
    Tak mówisz czy bajek i legend od niezbyt kumatych się nasluchales ?
    Mam większy dom od Twojego,grzeje pompą p-w od 5 lat,zużycie energii za sezon grzewczy waha się w przedziale 2000-2200kWh czyli 600-660zl.
    Grzejac prądem byłoby to odpowiednio 6000-6600kWh czyli 1800-2000zl za sezon grzewczy.
    5 lat i dom większy od Twojego...
    Wystarczy ?

  5. #5

    Domyślnie

    Finch_pl ten wątek jest mi znany. Jak bym nie mieszkał na Suwalszczyźnie to pewnie bym wybrał p-w

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Sporo osób od lat grzeją pompą PW i na rachunki nie narzekają. Zerknij do odpowiedniego wątku o zużyciu prądu prze te właśnie pompy.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    finch_pl

    Zarejestrowany
    Apr 2016
    Skąd
    Gogolin
    Kod pocztowy
    47-320
    Posty
    31

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariobrk Zobacz post
    Witam,
    Czy ilość odwiertów pod gruntową PC ma znaczenie? Dom około 90m2. Teren z podwyższonym stanem wód gruntowych( paćka na 1,20m w grudniu), grunt piaszczysty. Działka nie jest podmokła.
    Ilość odwiertów nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko ilość metrów bieżących rury "zakopanej" w ziemi.
    Mam na koncie instalację z 10-metrowymi !!! odwiertami i lepszymi temperaturami niż podobna instalacja z odwiertami 100-metrowymi.....
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  9. #9
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Ilość odwiertów nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko ilość metrów bieżących rury "zakopanej" w ziemi.
    Mam na koncie instalację z 10-metrowymi !!! odwiertami i lepszymi temperaturami niż podobna instalacja z odwiertami 100-metrowymi.....
    Jak mówię podobnie, to wiele osób robi wielkie oczy. Ciągle słyszę na niektórych szkoleniach i od wielu inwestorów, że pierwsze 10-15 m nie należy brać pod uwagę... Czyli one w ogóle nie powinny działać
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.788

    Domyślnie

    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Jak mówię podobnie, to wiele osób robi wielkie oczy. Ciągle słyszę na niektórych szkoleniach i od wielu inwestorów, że pierwsze 10-15 m nie należy brać pod uwagę... Czyli one w ogóle nie powinny działać
    To dlaczego do 8 metrów działają od konceptusa ? grunt to grunt tam zawsze jest jednakowe ciepło chyba że ktoś dowierci się do tysiąca metrów to i 33 stopnie osiągnie

  11. #11

    Domyślnie

    Przy tak małym domku w życiu bym nie poszedł w PC. Zaczynam żałować, że sam się zdecydowałem (140^m2 użytkowej, 180m^2 po podłogach) no ale warunki się zmieniły od czasu mojej decyzji. Przyjmijmy, że Twój domek potrzebuje z 7000kWh ciepła rocznie (do obliczenia-potwierdzenia) w fortum masz 1kWh za 15gr w G12as, co daje 1050zł (1 tona węgla - ja pierdziele aż sam nie wierzę). Zrób obliczenia to można będzie coś konkretnie policzyć.

  12. #12
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zibizz1

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Skierniewice
    Posty
    361

    Domyślnie

    Cytat Napisał idaredy2017 Zobacz post
    w fortum masz 1kWh za 15gr w G12as
    g12as jest tylko dla tych co zamierzają zużywac więcej niż w poprzednim roku i to zuzycie będzie w nocy. Wydaje mi się że to mocno niesprawiedliwe że nowi użytkownicy moga odrazu wybrać ta taryfe. Dla innych pozostaje tylko współpraca sąsiedzka. Jednego roku ciągniemy prąd od sąsiada, potem zmieniamy na G12as i drugiego roku sąsiad ciągnie od nas.
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350

  13. #13
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    Cytat Napisał zibizz1 Zobacz post
    g12as jest tylko dla tych co zamierzają zużywac więcej niż w poprzednim roku i to zuzycie będzie w nocy. Wydaje mi się że to mocno niesprawiedliwe że nowi użytkownicy moga odrazu wybrać ta taryfe. Dla innych pozostaje tylko współpraca sąsiedzka. Jednego roku ciągniemy prąd od sąsiada, potem zmieniamy na G12as i drugiego roku sąsiad ciągnie od nas.
    a trzeciego obaj jesteście w czarnej
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  14. #14
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zibizz1

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Skierniewice
    Posty
    361

    Domyślnie

    Więcej odwiertów to mniejszy opór przepływu i przy pompach elektronicznych COP nam troche wzrośnie przy większej liczbie pętli ale mamy większy koszt ich kolektorowania,

    Ale tak jak wszyscy mówią lepiej dołożyć z 5tys do lepszej pompy powietrznej niż wywalić 15tys na odwierty. No chyba że jednostka zewnętrzna i kolektor poziomy jest nie do przyjęcia to wtedy nie ma wyjścia trzeba wiercić.
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350

  15. #15

    Domyślnie

    Witam - czy ilość i długość odwiertów pionowych zależy wyłącznie od mocy pompy gruntowej?
    Czy można przyjąć średnią moc cieplna ok. 50W/mb? Dla pompy 8,8kW ile i jakiej długości odwerty wybralibyście?
    Fi 40, glikol etylowy i sondy zabezpieczone cementem termiczny - no właśnie termocement jest na korzyść wydajności odwiertu?

  16. #16

    Domyślnie

    50? Dobre. Przyjęcie 40 jest ryzykowne. Wydajność jest uzależniona od rodzaju gruntu i wilgotności. Tabelki znajdziesz w necie. I nie bierz na styk długości odwiertów, bo się możesz przejechać.

  17. #17
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zibizz1

    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Skierniewice
    Posty
    361

    Domyślnie

    Cytat Napisał skystar Zobacz post
    Witam - czy ilość i długość odwiertów pionowych zależy wyłącznie od mocy pompy gruntowej?
    Czy można przyjąć średnią moc cieplna ok. 50W/mb? Dla pompy 8,8kW ile i jakiej długości odwerty wybralibyście?
    Fi 40, glikol etylowy i sondy zabezpieczone cementem termiczny - no właśnie termocement jest na korzyść wydajności odwiertu?
    Ilość i długość odwiertów nie zależy od mocy pompy a od zapotrzebowania domu. Mój dom potrzebuje pompy 8kW a wziąłem 10kW pompę.
    2x100m może by wystarczyło ale zrobiłem zapas na 2x120m. Pompa 10 kW w mrozy -20 pracuje u mnie ok 16 godzin/dobę
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał zibizz1 Zobacz post
    Ilość i długość odwiertów nie zależy od mocy pompy a od zapotrzebowania domu. Mój dom potrzebuje pompy 8kW a wziąłem 10kW pompę.
    2x100m może by wystarczyło ale zrobiłem zapas na 2x120m. Pompa 10 kW w mrozy -20 pracuje u mnie ok 16 godzin/dobę
    Dzięki za cenne uwagi praktyka. Jednak mam trochę inne zdanie na temat doboru mocy pompy. Idąc tropem - "ma być 8kW - zastosowałem 10 kW", podobnie do liczby i długości odwiertów to wracamy do starej szkoły hydraulików: Weż Pan większy, nie zmarzniesz zimą" - tym sposobem wędziłem 12 lat kotłem ok. 40kW jak się dowiedziałem od producenta a w najzimniejsze dni spalałem w ciągu 16h węgla ze średnią mocą 7,7kW - dobrałem więc 8,8kW a tak naprawdę główny realizator projektu po oględzinach domu i wywiadzie ze mną To mi się spięło z moimi obliczeniami - audyt energetyczny wyszedł mi 13.3kW..... Pompa ma dodatkowo grzałki , max 9kW w kombinacjach 3-6-9. Wydaje mi się, że takie mocne zimy z długotrwającą temperaturą ok. -20 - najwyżej kilka dni w sezonie. A teraz dobór długości dla mocy 8,8kW - wiadomo grunty są różne u mnie ponoć są dobrze zawodnione a w projekcie mam dla 6,6kW mocy z ziemi przyjęto ok.35W/mb - wyszło niecałe 200 m, więc decyzja 2x100m

  19. #19
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.788

    Domyślnie

    Cytat Napisał skystar Zobacz post
    Dzięki za cenne uwagi praktyka. Jednak mam trochę inne zdanie na temat doboru mocy pompy. Idąc tropem - "ma być 8kW - zastosowałem 10 kW", podobnie do liczby i długości odwiertów to wracamy do starej szkoły hydraulików: Weż Pan większy, nie zmarzniesz zimą" - tym sposobem wędziłem 12 lat kotłem ok. 40kW jak się dowiedziałem od producenta a w najzimniejsze dni spalałem w ciągu 16h węgla ze średnią mocą 7,7kW - dobrałem więc 8,8kW a tak naprawdę główny realizator projektu po oględzinach domu i wywiadzie ze mną To mi się spięło z moimi obliczeniami - audyt energetyczny wyszedł mi 13.3kW..... Pompa ma dodatkowo grzałki , max 9kW w kombinacjach 3-6-9. Wydaje mi się, że takie mocne zimy z długotrwającą temperaturą ok. -20 - najwyżej kilka dni w sezonie. A teraz dobór długości dla mocy 8,8kW - wiadomo grunty są różne u mnie ponoć są dobrze zawodnione a w projekcie mam dla 6,6kW mocy z ziemi przyjęto ok.35W/mb - wyszło niecałe 200 m, więc decyzja 2x100m
    Tu jesteś w błędzie totalnym bo gruntówka może być a nawet powinna być przewymiarowana z dużym buforem bo ona jako że sprawniejsza nocą może chodzić tylko w taniej taryfie nocnej czego nie można powiedzieć o tzw powietrznej .

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał goguś Zobacz post
    Tu jesteś w błędzie totalnym bo gruntówka może być a nawet powinna być przewymiarowana z dużym buforem bo ona jako że sprawniejsza nocą może chodzić tylko w taniej taryfie nocnej czego nie można powiedzieć o tzw powietrznej .
    A dlaczego mam grzać wtedy kiedy śpię na siłę? Pomijając aspekt tańszego prądu.
    Ustawię na sterowniku głównym 23 stopnie i wio. Tak sobie przynajmniej wyobrażam, bufor mam dobrany 100L, 240m2 prawie całe na grzejnikach.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony