- Z pieca wychodziła miedź o średnicy 25 mm .
- Pompa ciepła 8 kW potrzebuję ok 160 l wody w obiegu - jeśli jest mniej, trzeba
.. instalować zasobnik, sprzęgło, bufor czy jak go tam nazywają...Przy buforze
...trzeba grzać 2 - 4 C wyżej.
- Podpięta do istniejącej instalacji pompa pracowała źle. Często się włączała
..lub musiałem ustawiać wysoką temperaturę zasilania. Żeby pompa włączała
...się raz na godzinę, maksymalna temperatura musiała być ustawiona na 48 C.
..Problemem okazał się przepływ. Zbyt mały powodował, że dT była duża
..(np 15 C), pompa szybko dochodziła do tych 48 C i szybko spadała.
- Po zainstalowaniu bufora kłopoty się skończyły.
..Temperatura ładowania bufora przy temp zewn. 0 C to max 40 C.
-Przy temperaturze zewnętrznej od +5 do -5 C pompa pobiera praktycznie
..tyle samo energii elektrycznej (18-20 kWh) włącznie z CWU, ok15 pln/dobę.
..W porównaniu z węglem jest o 30- 40 % taniej, 2 worki na 3 dni szły na 100%.
- Po dobraniu odpowiedniej krzywej grzania i temperatury zasilania zapomniałem
...o temacie ogrzewania. Nie ma sadzy, nie ma popiołu, nie ma smrodu. Nie ma
.. problemu z miejscem na węgiel.
- Z perspektywy czasu widzę ile energii z węgla marnowałem złym spalaniem
.. (zbyt duży piec),niepotrzebnym ogrzewaniem kotłowni, garażu i komina...