    Cytat Napisał ArtGalo Zobacz post
    - Z pieca wychodziła miedź o średnicy 25 mm .

    - Pompa ciepła 8 kW potrzebuję ok 160 l wody w obiegu - jeśli jest mniej, trzeba
    .. instalować zasobnik, sprzęgło, bufor czy jak go tam nazywają...Przy buforze
    ...trzeba grzać 2 - 4 C wyżej.

    - Podpięta do istniejącej instalacji pompa pracowała źle. Często się włączała
    ..lub musiałem ustawiać wysoką temperaturę zasilania. Żeby pompa włączała
    ...się raz na godzinę, maksymalna temperatura musiała być ustawiona na 48 C.
    ..Problemem okazał się przepływ. Zbyt mały powodował, że dT była duża
    ..(np 15 C), pompa szybko dochodziła do tych 48 C i szybko spadała.

    - Po zainstalowaniu bufora kłopoty się skończyły.
    ..Temperatura ładowania bufora przy temp zewn. 0 C to max 40 C.

    -Przy temperaturze zewnętrznej od +5 do -5 C pompa pobiera praktycznie
    ..tyle samo energii elektrycznej (18-20 kWh) włącznie z CWU, ok15 pln/dobę.
    ..W porównaniu z węglem jest o 30- 40 % taniej, 2 worki na 3 dni szły na 100%.

    - Po dobraniu odpowiedniej krzywej grzania i temperatury zasilania zapomniałem
    ...o temacie ogrzewania. Nie ma sadzy, nie ma popiołu, nie ma smrodu. Nie ma
    .. problemu z miejscem na węgiel.

    - Z perspektywy czasu widzę ile energii z węgla marnowałem złym spalaniem
    .. (zbyt duży piec),niepotrzebnym ogrzewaniem kotłowni, garażu i komina...
    -Kolega map78 ma podobny budynek ( 190 m2 ), moc cieplną budynku oraz
    .. dół podłogówka oraz piętro klimakonwektory .Ma zamontowany zawór 3D
    .. termostatyczny na dobiegu podłogówki, bez bufora, sprzęgła ;
    ...(PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie na
    ..2 sekcje np.; (podłogówka i KK ) dzięki temu może puścić 10 st na KK a w
    .. tym samym czasie zasilać podłogę temp np 15 st.;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...nwektory/page4
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-12-2018 o 18:43
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony