No tak, tylko tak łatwo się mówi "zwiększyć przekroje" a przecież jeśli już tu chodzi o zwiększenie o kilka -procent.
A nie produkuje się innych przekrojów YDY(p) niż typoszereg 1,5/2,5/4 mm.kw i tak dalej, więc musiałbym zwiększyć z 1,5 do 2,5 i z 2, do 4 a to już IMO
przerost formy, no i koszty. Na gniazda( a o tym tu mówimy) idzie oczywiście 3 x 2,5mm.kw.
A skąd miałaby się brać zwiększona temperatura przewodów? Z bliskości podłogówki ?
IMO to w odległości rzędu 40cm od najbliższej rurki podłógówki temperatura otoczenia-betonu przy przewodzie elektrycznym będzie hmm... (przy temp.wody
podłogówki rzędu 40st. C) - rzędu 20st. C, a w betonie nieogrzewanym niczym byłaby rzędu... 15st. C więc wzrost temp. o circa 5st. C IMO będzie pomijalny. Podłogówka odzielona będzie przecież też styropianem, żeby nie grzać chudziaka a więc i przewodów.
Oczywiście wiem, są tabele obciążalności przewodu w funkcji temperatury, ale ta obciążalność spadnie o parę procent zaledwie.
A co masz na myśli pisząc "kablami" a nie przewodami ? Chodzi o "linkę" a nie drut ?
pzdr