    Domyślnie krzaczek skp bio 16 - termostat pokojowy

    Witam wszystkich,
    Posiadam piec na pellet firmy krzaczek skp bio 16 kw, palnik pellas mini, regulator r.control, piec ogrzewa dom o pow. 100 m2 pow użytkowej dobrze ocieplonego (10 cm styro + 15 cm wełny, dom kanadyjski). Obecnie spalanie pelletu wynosiło odpowiednio na dobe: 15 kg pelletu dobrej jakości (olczyk) i 12-13 kg pelletu gorszej jakości (taki co się w wodzie rozpuszcza kilka godzin - mają one w sobie domieszki farb i klejów itd., są to ilości podane na ogrzanie domu do 21 st. i cwu na 55) generalnie uważam że spalanie jest w miarę ok, ilość popiołu też w normie, ogień ładny nie za duży lekko żółtawy, ustawień pieca dokonywał serwisant.
    Piszę ten temat gdyż mam problem z ustawieniem regulatora pokojowego który posiadam od 3 dni. Obecnie podpięty jest do pieca i praca wygląda następująco:
    1) gdy temperatura w domu osiągnie zadaną temp. regulator rozłącza piec, przechodzi on w tryb postoju i tak sobie stygnie do momentu aż regulator da znać że trzeba podgrzać instalacje, wtedy musi się od nowa nagrzać, przykładowo z temp 30 stopni do 55, trwa to 2 godziny, potem zawór czterodrożny i pompa puszczą ciepłą wodę w obieg, temp się podniesie i się znowu rozłącza. Zaobserwowałem że w ciągu doby piec ma takie 4 załączenia. Dodam że mam ustawione obniżanie temp na regulatorze od 22 do 15 na 19 st. od 15 do 22 na 21 (wtedy jesteśmy w domu) i w takim trybie naszego życia ma to w sumie sens. Rozmawiałem z różnymi fachowcami i serwisantami i każdy ma na ten temat inne zdanie. Dodatkowo piec krzaczek ma wbudowaną fukncje ochronę powrotu i zanim puści na dom to podgrzewa wodę na powrót więc zanim grzejniki są ciepłe to trochę trwa. Według serwisanta powinno w 2 godziny od załączenia pieca być w domu ciepło - i tak faktycznie jest.
    Ale tutaj pojawia się wariant 2
    Czy nie lepiej byłoby podpiąć regulator pod pompe CO i żeby on sobie nią sterował i zaworem czterodrożnym? Piec ustawić na zadaną 55 stopni, niech on sobie chodzi całą dobę z tą temp. będzie ogrzewał wtedy około metr rury z wodą (odległość od pieca do zaworu) i czasem powrót. Wtedy opału też nie powinno jakoś kosmicznie dużo pójść a szybciej będą dogrzane pomieszczenia.
    W tym wariancie podobno istnieje możliwość zrobienia bum w kotłowni bo piec nie steruje pompą i jak zagotuje wodę to jej nie puści w obieg a jak naczynie wzbiorcze byłoby nie daj Boże przytkane to rozpierdzieli kotłownie. Ale to czytałem w tematach o eko groszku który mimo wszystko pali się jeszcze jakiś czas poza palnikiem, a pellet jest spalany od razu, także nie wiem co by się musiało stać aby on zagotował wodę...
    I tera pytanie do Was koledzy, co zrobić ? który wariant lepszy ?

  2. #2

    Domyślnie

    Zdecydowanie zostaw tak jak jest - czyli wybierz wariant 1.
    Moim zdaniem skasuj tylko obniżenia temperatury na sterowniku pokojowym - i tak nie ma z tego pożytku skoro po 15 podniesienie temperatury do 22 stopni trwa kilka godzin a spalisz i tak tyle samo pelletu co byś utrzymywał cały czas taką samą.
    Podejrzany jest czas podgrzania kotła z 30 st do 55 - 2 godziny ? To czas pracy kotła pod ochroną powrotu. Coś tu jest nie tak. Obniż ochronę powrotu do 40 st. W jakim trybie palnik pracuje przez te 2 godziny - moc minimalna, czy maksymalna ? Jakie są parametry pracy palnika - praca i przerwa podajnika, przy pracy min i maks. No i czy instalator wykalibrował palnik ? Zważył przepływ pelletu w trakcie minuty pracy podajnika na sterowaniu ręcznym ? Ile to jest ?

    Wariant 2 też jest dobry, ale do pracy z buforem. Bez bufora nie utrzymasz temperatury na kotle i będzie taktował - będzie się załączał i wyłączał.

  3. #3

    Domyślnie

    Hej,
    Dzięki za odpowiedź, zostawię w takim razie wariant 1. Nie zauważyłem żeby instalator coś ważył, włączył piec na rozruch i patrzył na płomień, pozmieniał czas podawania podajnika 1 i podajnika 2 zmienił nadmuchy. Sprawdzał to kilkakrotnie ale czy zrobił to tak jak powinien - nie wiem :/
    Właśnie dużo winy jest w tej ochronie powrotu, najlepiej jakby ją całkiem wyłączyć ale krzaczek wymaga do gwarancji włączonej ochrony. Ona mi miesza zaworem, gdy piec się nagrzeje i tak nie puszcza ciepła na pompe bo temp powrotu jest za mała - a jest za mała bo instalacja jest zimna, no i błędne koło. Zmniejszyłem temperaturę ochrony na 20 stopni i przymknięcie zaworu w ochronie na 50 % i nagrzało dużo szybciej. Jakiś pomysł jak to z tym poradzić?
    Pompa od cwu działa jako priorytet.
    Pozdrawiam !

    Edit: dodam że przy rozpalaniu piec działa na maxa, potem ma tak od 6 do 9 kW
    Edit Edit : trochę się napociłem ale tak to wygląda obecnie

    -Temperatura zadana kotła - 55 st C
    -Modulacja mocy:
    #Moc nadmuchu 100 % na 46 %
    #Czas pracy podajnika 100 % - 9,8 sek
    #Histereza H2 50 % - 10 st C
    #Moc nadmuchu 50 % na 44 %
    #czas pracy podajnika 50 % - 5,4 sek
    #Histereza h1 30 % - 6 st C
    #Moc nadmuchu 30% na 36 %
    #Czas pracy podajnika 30 % - 3,2 sek
    #Histereza kotła HK - 5 st C
    #Moc nadmuchu ruszt - 45 %
    -Temp zadana CWU - 50 st C
    -Histereza zasobnika CWU 5 st C
    -temperatura zadana mieszacza 50 st C
    -PALNIK: minimalna moc nadmuchu 30 %
    -czas pracy podajnika 2 -3 sek
    ustawienia serwisowe:
    PALNIK:
    -Rozpalanie:
    #czas testu zapłonu 30 sek
    #czas podawania 30 sek
    #detekcja płomienia 20 %
    #nadmuch rozpalania 30 %
    #czas rozpalania 6 min
    #nadmuch po rozpaleniu 35 %
    #czas nadzoru po rozpaleniu 35 sek
    #czas rozgrzewania zapalarki 20 sek
    #czas pracy z mocą minimalną 2 min
    -Praca:
    #czas cyklu praca 20 sek
    #zwiększenie mocy nadmuchu podajnika 2 - 1 %
    #wydajność podajnika 10,1 kg/h
    #kaloryczność paliwa 5,1 KWh/kg
    #pojemność zbiornika 210 kg
    #praca podajnika 2 - 115 %
    #minimalny czas pracy podajnika 2- 30 sek
    -Nadzór:
    #czas nadzoru 0 min
    #czas podawania nadzór 1,8 sek
    #czas cyklu nadzór 20 sek
    #moc nadmuchu nadzór 30 %
    KOCIOŁ
    -ochrona powrotu :
    #min temp powrotu 20 st C
    #histereza temp powrotu 5st C
    #przymknięcie zaworu powrót 50 %
    -min tem kotłą 50 st C
    -max temp kota 80 st C
    CO-CWU
    -temp załączenia pompy co-40 st C
    -czas postoju pompy co podczas ładowania cwu-0min
    -min temp cwu 20 st
    -max temp cwu 70 st
    -podwyższanie temp zadanej kotła od cwu i mieszacza 5 st C
    -wydłużenie czasu pracy pompy cwu : 3 min
    -wymiennik ciepła- nie
    MIESZACZ
    -obsługa mieszacza-włączona CO
    -min tem 37
    -max temp 85
    -zakres proporcjonalności 5
    -stała czasu całkowania 130
    -czas pełnego otwarcia zaworu 120 sek
    -wył pompy od termostatu - NIE
    -nieczułość mieszacza 2 st C
    Ostatnio edytowane przez darkdivinity ; 20-01-2018 o 17:57

  4. #4

    Domyślnie

    2 godziny ? kocioł się nagrzewa z 30 do 55 ? Masakra jakaś to ile w nim jest wody ? Ale parametrów do przestawiania to masz dawno nie przeglądałem sterowników polskich kotłów ale widzę że idzie to w dobrym kierunku parametrów coraz wiecej i ludzie mają sie w tym połapać - tragedia. Zaproś dobrego serwisanta bo ten czas nagrzewania kotła jest jakiś naprawdę koszmarnie długi.
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  5. #5

    Domyślnie

    Czy możesz sprawdzić, czy:
    #wydajność podajnika 10,1 kg/h
    jest prawdą ?

    Czy możesz zważyć na wadze kuchennej ilość pelletu, którą podajnik przesypie w ciągu minuty gdy go załączysz na sterowaniu ręcznym ? Podaj, sprawdzimy.
    Ustaw przymknięcie zaworu w ochronie 0% - na próbę oczywiście aby nie wkurzać Krzaczka.

    Puławiak: prawie wszystkie te nastawy są dla instalatora, nie dla użytkownika. Błędem jest to, że to wszystko jest "na wierzchu". No ale niestety w Polsce użytkownik jest również serwisantem. Często że musi, jeszcze częściej że chce.
    pzdr

  6. #6

    Domyślnie

    Ok ale jak patrzę na to to mnie przerażenie ogarnia. Przyjeżdża kocioł z europy montuje go włączam i ma działać ew drobna korekta z analizatorem i po problemie (parametry pracy skonfigurowane fabrycznie do ustawień serwisowych prawie nie zaglądam chociaż dostęp mam ale nie ma takiej potrzeby). A tu porażka - kiedyś mnie to bawiło a teraz aż strach do tego podejść nawet jako serwisant - może się starzeję, może się leniwy zrobiłem a może tylko przyzwyczaiłem się do luksusu.
    Pello: Nie mów że klient chce spędzać czas grzebiąc w kotle i siedząc na forum zastanawiając się co przestawić ? Myślę że sytuacja go do tego zmusza skomplikowane sterowanie wpakowane do kotła (ogólnie u nas kotły to takie składaki wymiennik, palnik, sterownik i to wszystko nie zintegrowane w jedną całość) kiepsko przygotowany instalator serwisant jeszcze gorzej i dla tego chce i musi bawić sie w serwisanta
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 20-01-2018 o 22:00
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Barlinek
    Kod pocztowy
    74-320
    Posty
    539

    Domyślnie

    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    2 godziny ? kocioł się nagrzewa z 30 do 55 ? Masakra jakaś to ile w nim jest wody ?
    I tu Cię zaskoczę, tylko 49
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo

  8. #8

    Domyślnie

    -min tem kotłą 50 st C
    zmniejsz temperaturę do min temperatury pompy CO - 40 st.

    Puławiak: naprawdę masa użytkowników chce i naciska producentów kotłów, a oni producentów sterowników.
    pzdr

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Barlinek
    Kod pocztowy
    74-320
    Posty
    539

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pello Zobacz post
    -min tem kotłą 50 st C
    zmniejsz temperaturę do min temperatury pompy CO - 40 st.

    Puławiak: naprawdę masa użytkowników chce i naciska producentów kotłów, a oni producentów sterowników.
    pzdr
    Pello przecież tam jak byk napisane w DTR że zalecana 65 a Ty chcesz jeszcze ja obniżyć do 50 ! W jakim celu przecież to kocioł na paliwo stałe chcesz prawa fizyki oszukać?Ja byłem w tej drugiej grupie użytkowników
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo

  10. #10

    Domyślnie

    Siedziałem przy tym kotle do 2 w nocy i obserwowałem pracę. Niby płomień jest taki jak powinien, natomiast sprawdzę na pewno ilość pelletu podawanego tak jak pisze kolega pello.
    Trochę mi nie pasuje obniżanie kotła na 40 stopni, prędzej to bym podniósł temperaturę załączenia pompy co na 50.
    Gdy na próbę wyłączyłem ochronę powrotu i grzałem kocioł na ręcznie zamkniętym zaworze 4D to 30 min i piec ma temp 57 st.
    Więc coś mam popierdzielone w ustawieniach :/

    I co najgorsze to przy tym regulatorze i tym trybie pracy jak jest teraz idzie mi więcej pelletu niż jak piec chodził całą dobę bez regulatora na 60 stopni :|
    Naprawdę nie wiem czy go nie przepnę pod pompę co
    I jeszcze dodam że teraz mam osmolony wymiennik w kotle, wczesniej tego nie bylo....

    Edit edit: pello pisałeś coś o buforze, natomiast ja jak rozmawiałem z instalatorem to mówił że przy mojej instalacji pod pompą co też bedzie dobrze chodził piec :/
    Ostatnio edytowane przez darkdivinity ; 21-01-2018 o 06:51

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał darkdivinity Zobacz post
    Siedziałem przy tym kotle do 2 w nocy i obserwowałem pracę. Niby płomień jest taki jak powinien, natomiast sprawdzę na pewno ilość pelletu podawanego tak jak pisze kolega pello.
    Trochę mi nie pasuje obniżanie kotła na 40 stopni, prędzej to bym podniósł temperaturę załączenia pompy co na 50.
    Gdy na próbę wyłączyłem ochronę powrotu i grzałem kocioł na ręcznie zamkniętym zaworze 4D to 30 min i piec ma temp 57 st.
    Więc coś mam popierdzielone w ustawieniach :/

    I co najgorsze to przy tym regulatorze i tym trybie pracy jak jest teraz idzie mi więcej pelletu niż jak piec chodził całą dobę bez regulatora na 60 stopni :|
    Naprawdę nie wiem czy go nie przepnę pod pompę co
    I jeszcze dodam że teraz mam osmolony wymiennik w kotle, wczesniej tego nie bylo....

    Edit edit: pello pisałeś coś o buforze, natomiast ja jak rozmawiałem z instalatorem to mówił że przy mojej instalacji pod pompą co też bedzie dobrze chodził piec :/
    Sprawdz jaki na siłowniku mieszacza masz czas zamykania zaworu. Temperaturę kotła podnieś do 70 powinno to opóźnić czas przejścia kotła w modulację - będzie dłużej pracował z większą mocą i powinien się szybciej wygrzać. To tak na początek.
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barliniak Zobacz post
    Pello przecież tam jak byk napisane w DTR że zalecana 65 a Ty chcesz jeszcze ja obniżyć do 50 ! W jakim celu przecież to kocioł na paliwo stałe chcesz prawa fizyki oszukać?Ja byłem w tej drugiej grupie użytkowników
    No i narobiłeś problemów - to przez Ciebie ludzie spędzają noce w kotłowni a nie w ciepłym wygrzanym domu.Dobrze że niektóre sterowniki są wyposażone w "gry" to człowiek siędząc przy kotle w nocy pasjansa sobie ułoży.
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 21-01-2018 o 07:23
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  13. #13

    Domyślnie

    Puławiak a w którym miejscu to sprawdzić ? to nie jest to ? -czas pełnego otwarcia zaworu 120 sek

  14. #14

    Domyślnie

    Na siłowniku zaworu powinna być naklejka z danymi technicznymi i tam powinien być czas otwarcia.Albo szukaj w DTR-ce siłownika zaworu.
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  15. #15

    Domyślnie

    na naklejce jest napisane że 2 min
    Dlaczego poszło mi więcej pelletu przy regulatorze w porównaniu do tego jak piec chodził całą dobę na 55 stopni i w domu miałem cały czas 21-22 stopnie ?

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał darkdivinity Zobacz post
    na naklejce jest napisane że 2 min
    Dlaczego poszło mi więcej pelletu przy regulatorze w porównaniu do tego jak piec chodził całą dobę na 55 stopni i w domu miałem cały czas 21-22 stopnie ?
    Ok. To sprawdz czy przy wygrzewaniu zawór zamyka się całkowicie.
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  17. #17

    Domyślnie

    Wygrzewanie czyli nagrzewanie pieca do temperatury zadanej ?
    Jeżeli tak to zawór nie zamyka się całkowicie tylko do połowy, pompa CO puszcza już na grzejniki od 40 stopni, dodatkowo ta nieszczęsna ochrona powrotu, obecnie przy nagrzewaniu (piec ma 44 stopnie - zadana 65) temp powrotu wynosi 28 a ochrona jest ustawiona na 30 wiec zawor jest otwarty w połowie...

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Barlinek
    Kod pocztowy
    74-320
    Posty
    539

    Domyślnie

    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    No i narobiłeś problemów - to przez Ciebie ludzie spędzają noce w kotłowni a nie w ciepłym wygrzanym domu.Dobrze że niektóre sterowniki są wyposażone w "gry" to człowiek siędząc przy kotle w nocy pasjansa sobie ułoży.
    Oj tam,źle napisałem jestem w drugiej grupie użytkowników czyli jak najmniej wodotrysków na wyświetlaczu.Jak zaobaczyłem te parametry z postu to prawie z krzesła spadłem.Skąd ja mam wiedzieć ile ustawić "nadmuch po rozpaleniu"? Ile to jest dobrze?25% 40% czy może jeszcze inaczej.Żeby to ustawić musiałbym pojechać na jakiś kurs Na regulatorze pokojowym piec powinien mniej spalić bo przecież uzupełnia braki ciepła w domu a nie w kotle.Tam problem nie jest w regulatorze tylko gdzie indziej. Być może w tym zaworze 4D.Mój piec o takiej samej pojemności wodnej rozpędza się w 25-30min do 70 z 35 specjalnie nie mierzyłem tego stoperem. Cały proces od rozpalenia do nagrzania mieszkania zajmuje około 1h-1.10min zależy jaka strata.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo

  19. #19

    Domyślnie

    30 st to nie jest żadna ochrona powrotu. W takim wypadku ustaw sobie przymknięcie mieszacza na 25% a nawet 20% a nawet 0% i tak to niewiele daje i tak. A większość ciepła wyprodukowanego przez kocioł pójdzie w grzejniki. Do zadanej będzie długo dochodził bo grzeje już od 40stC wiec nie tylko grzeje sam siebie ale tez ogrzewa budynek więc czas jak najbardziej realny. Ochrona powrotu to tak naprawdę powinna być 55 st. Ale w takiej konfiguracji instalacji ( zawór 4D) nie bedziesz w stanie tego uzyskać no może po dołożeniu pompy kotłowej. Temperature kotła ustaw na 70 temperaturę załączenia pompy tak pomiędzy 55-60. I powinno to lepiej działać niż w tej chwili.
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 21-01-2018 o 09:13
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  20. #20

    Domyślnie

    Puławiak - wielkie dzięki na pewno tak zrobię. Dodatkowo zmierzę za chwile wydajność podajnika. Z góry wam dziękuję !
    Też sądziłem że problem jest w tej nieudanej ochronie powrotu

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony