    Domyślnie Tradycyjny komin z cegły a kotły 5 klasy

    Witam wszystkich!
    Na kolejny sezon grzewczy wymieniam kociołek na 5 klasy opalany ekogroszkiem. Komin mam tradycyjny murowany, który przechodzi przez cały dom tzn. części ogrzewane/mieszkalne, jedynie część nad dachem z klinkieru jest narażona na wychłodzenie.
    Chciałem zapytać się użytkowników nowych kotłów współpracujących z kominami z cegły bez wkładów, czy mają problemy z wykwitami na kominie z kondensatu. Wiele się piszę na temat niskich temp. spalin i instalacji wkładów kominowych, głównie przez firmy te wkłady montujące, ciekaw jetem jak się to ma w praktyce dlatego proszę o informacje.
    Z góry dziękuje za pomoc.

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Stary Traper

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    łódzkie
    Kod pocztowy
    98-320
    Posty
    40

    Domyślnie

    A co wspólnego ma kocioł klasy 5,czy nawet zwykły śmieciuch ... z wykwitami na kominie?
    Wymieniaj i ciesz się wolnym czasem,bo piec z podajnikiem to wygoda.
    Jak dograsz ustawienia to raz w tygodniu tam zaglądniesz,no może dwa,zależy ile masz do ogrzania.
    Też mam komin z cegły,nad dachem klinkier i nic tam nie wykwita.
    Na chłopski rozum,to co tam się ma wychłodzic jak kocioł będzie chodził całą dobę na okrągło?
    Wykwity będą jak zaprawa będzie do doopy albo cegła dziurawka

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo.
    Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz

    Domyślnie

    Zapoda cegły w wymmiennik i temperatura spalin skoczy do góry.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    eliks

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Lidzbark
    Kod pocztowy
    13-230
    Posty
    1.102

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo.
    Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym.
    W Defro Sigma Uni 5 klasa temperatura wygląda podobnie jak u Ciebie
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    pawelorg84

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Uniejów
    Kod pocztowy
    99-210
    Posty
    7

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo.
    Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym.
    A strych przez który przechodzi komin masz ogrzewany??

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Stary Traper

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    łódzkie
    Kod pocztowy
    98-320
    Posty
    40

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo.
    Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym.
    Może i opowiadam głupoty ale... wykwitów żadnych na kominie nie mam i nie nigdy nie miałem,nawet jak paliłem śmieciuchem.
    Piec masz dobrej firmy i dziwne te wykwity.
    Jaką temperaturę utrzymywałeś na kotle?,.. pytam bo masz podłogówkę.
    Z drugiej strony nawet za niska temperatura na piecu by skutkowała raczej zanikiem "cugu",a wykwity to raczej na spoinach cegieł,czyli tam gdzie zaprawa.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Zimą muszę utrzymywać ok 60*C aby spaliny były wiarę ok. A kocioł jest dobry dlatego miałem problemy. Zresztą ogarnąłem problem. Suchy opał i ciągła jazda w trakcie grzania
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Stary Traper

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    łódzkie
    Kod pocztowy
    98-320
    Posty
    40

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Zimą muszę utrzymywać ok 60*C aby spaliny były wiarę ok. A kocioł jest dobry dlatego miałem problemy. Zresztą ogarnąłem problem. Suchy opał i ciągła jazda w trakcie grzania
    Temperatura na kotle 60* - 65* to podstawa i żywotności kotła i dobrego cugu w kominie.
    Nadal nie wyjaśnia tych wykwitów na kominie.,ale mogło być tak że do podłogówki była ustawiona na kotle za niska temperatura i na ścianach wewnątrz komina osadzało się jakieś dziadostwo i przechodziło na zewnątrz komina fugami między cegłami.Jeżeli tak było to wina zaprawy między cegłami.
    Za dużo wapna w zaprawie albo zamiast wapna plastyfikator,diabli wiedzą jaki.
    Na kilkunastu kominach tak było.,no i zawsze w tych przypadkach temperatura na kotle.... w porywach 40*, bo panie podłogówka i nie może iść więcej.
    Naprawa fug i tynkowanie komina,oraz podstawa ...zawór 3 albo i 4 drogowy rozwiązywało problem.

  10. #10
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    pawelorg84

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Uniejów
    Kod pocztowy
    99-210
    Posty
    7

    Domyślnie

    Chyba zaryzykuje i spróbuje przez I sezon nie modernizować komina.
    Zamierzam utrzymywać na kociołku stałe 65-67 stopni we współpracy ze sprzęgłem hydraulicznym lub zaworem 4-D.
    Ostatnio edytowane przez pawelorg84 ; 20-04-2018 o 12:02

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Problemem nie jest temperatura na kotle tylko temperatura spalin i ciągłość palenia. Jeśli z kotła wylatują spaliny powiedzmy 80*C to na końcu komina są już bardzo zimne i istnieje ryzyko wkraplania się kondensatu który przenika przez cegłę/spoine tzw.wykwity.
    W przypadaku palenia kilka godzin bez odstawienia z niską temperaturą jest mniej groźna ponieważ komin jest względnie wygrzany co podności temperaturę spalin na wylocie. Najgorsze jest palenie chwilę palimy i się kocioł odstawia do tego spaliny poniżej 100 w szczycie palenia.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    rafcioa4

    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Leśno
    Kod pocztowy
    89-634
    Posty
    91

    Domyślnie

    bracki ogrzewa dom około 180m2 kotłem pv-13kw , komin posiada ceglany i jak na razie żadnych problemów nie ma. Obecnie ma wyjęte półki poziome oraz zawirowacze

  13. #13
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Usz*kom
    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Skąd
    Pszczyna
    Kod pocztowy
    43-200
    Posty
    4

    Domyślnie

    Takie wielkiego szaleństwa jak teraz na wkłady nie było jeszcze nigdy. Nie ma opcji plamy pokażą się każdemu zaczynają się od góry schodzą coraz niżej to oczywiste za zmine spaliny. Może ktoś mówić, że u niego nie ma, ale to jest tylko kwestia czasu.

  14. #14
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz

    Domyślnie

    Naładuj cegieł na wymiennik temperatura spalin podskoczy mocno i nie będzie problemów.

  15. #15

    Domyślnie

    Cegły na wymienniku,zawirowacze jeszcze bardziej obniżą temperaturę spalin.