    Domyślnie Napęd bramy i dodatkowe uzimienie

    Mam napęd Nice pociągnięty do niego kabel ok 30m 3x1,5mm2. Instrukcja podaje że przy odległości ponad 30m należy zastosować dodatkowe uziemienie.
    Warto to robić ?? kupić oryginalny uziom 1,5m wody gruntowe na poziomie ok 1m czy kombinować z jakimś ocynkowanym prętem gwintowanym?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  2. #2

    Domyślnie

    Zrób jak Janusz, wkop bednarkę od rozdzielnicy
    Ten uziom dodatkowy to w jakim celu?
    Wystarczy PE.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Tak piszą w instrukcji:
    "Uwaga 1:
    jeżeli niezbędny jest przewód o większej długości można wyko-
    rzystać przewód o średnicy 3 x 2,5 mm2; w tym przypadku należy wyko-
    nać dodatkowe uziemienie zabezpieczające w pobliżu automatu."
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4

    Domyślnie Naoęd bramy i dodatkowe uziemienie.

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Tak piszą w instrukcji:
    "Uwaga 1:
    jeżeli niezbędny jest przewód o większej długości można wyko-
    rzystać przewód o średnicy 3 x 2,5 mm2; w tym przypadku należy wyko-
    nać dodatkowe uziemienie zabezpieczające w pobliżu automatu."
    To źle piszą, bo :
    - o jaką długość chodzi ?
    - o jakie uziemienie chodzi ? (np. wartość, rodzaj)
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-05-2018 o 20:13
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    do 30m 3x1,5mm2 powyżej 30m 2,5mm2 o rodzaju uziomu niema słowa poza tym że dodatkowy
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    eliks

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Lidzbark
    Kod pocztowy
    13-230
    Posty
    1.102

    Domyślnie

    Który model Nice'a? Nie spuszczaj się na uziom, ważne aby centrala była na różnicowce i bezpieczniku, a jakim, też masz podane w instrukcji.
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

  7. #7

    Domyślnie Napęd bramy i dodatkowe uziemienie.

    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Który model Nice'a? Nie spuszczaj się na uziom, ważne aby centrala była na różnicowce i bezpieczniku, a jakim, też masz podane w instrukcji.
    Dlaczego na różnicówce, gdzie takie zalecenie ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-05-2018 o 20:13
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Nice robo500. To leci z UPSa i paneli PV. UPS podłączony do sieci przez Automatyczny przełącznik faz. Na jednym obwodzie jest lodówka,rekuperator, CCTV, TV, alarm, solary. Bramy i kilka śmieci. Bezpiecznik B10 i RCD. Za UPSem podłączenie do uziomu głównego Linka 4mm2 kilka razy nawinięta na bednarkę z nabitym prętem ocynkowanym.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob
    Za UPSem podłączenie do uziomu głównego Linka 4mm2 kilka razy nawinięta na bednarkę z nabitym prętem ocynkowanym.
    Niesamowite. Pewnie zgodne z wiedzą techniczną ... Janusza
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    podłączenie do uziomu głównego Linka 4mm2 kilka razy nawinięta na bednarkę z nabitym prętem ocynkowanym.
    Ile razy nawinąłeś?

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.280

    Domyślnie

    Brama i alarm na jednym obwodzie? Pomysłowe

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    dlaczego? Tak musiałbym robić nową rozdzielnię pod ofgrida

    Kilkanascie razy nawinięte na bednarkę od uziomu i szpila
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 27-05-2018 o 05:47
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  13. #13

    Domyślnie

    Pewnie transformator z tego wyszedł
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Pożytek z Was jak .........
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Pożytek z Was jak .........
    Poproś elektryka na miejscu. On być może ogarnie te sprawy, chyba że taki sam, jak "zleceniodawca"
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Takiemu trzeba zapłacić więc odpada. O co ci chodzi? Rezystancja uziomu jest odpowiednia poniżej 30 jeśli nawiniesz na tą bednarkę x razy linkę to powierzchnia styku jest duża a nabity pręt na wszelki wypadek. Eska jest jedna bo poco je mnożyć na odbiorniki małej mocy?

    Pytanie brzmi czy nabić dodatkowe uziemienie przy silniku?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Rezystancja uziomu jest odpowiednia poniżej 30 jeśli nawiniesz na tą bednarkę x razy linkę to powierzchnia styku jest duża

    Duża albo i mała. Zależy co się poluzuje czy zaśniedzieje. Nie wyważaj otwartych drzwi - są odpowiednie złącza. Wiesz, co to jest szereg napięciowy metali, gdzie w nim jest cynk i miedź i co z tego wynika?
    Linka 4mm2 to śmiech na sali.

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Eska jest jedna bo poco je mnożyć na odbiorniki małej mocy?
    Żeby problem z napędem nie pozbawił prądu innych urządzeń.

  18. #18
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    4mm2 chyba nie jet tak źle po chałupie i tak latają1,5 i 2,5 mm2. Do głównego domowego uziomu idzie 10mm2. O współgraniu CU i Zn nic nie wiem . Wiem że miałem problem z Al i Cu na szynie prądowej zrobionej z radiatora Al i 24-28VDC. W przypadku awarii napędu porostu wyciągam wtyczkę za eską ma listwę przepięciową z wtyczkami. jakoś nie ma ochotę robić rozdzielni na te kilka obwodów . Puki co to działa a kable wpięte do przedłużacza w kotłowni mi nie przeszkadzają.Co do uziomu UPS z 4mm2 to i tak po frytach zrobiony i zakopany teraz zostaje sprawa czy uziemić dodatkowo napęd bramy i czym.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  19. #19

    Domyślnie

    Póki co to sztukaterię sobie odwalasz, kolego.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Takiemu trzeba zapłacić więc odpada.
    Hehehe . Po tym co tu wypisujesz to nie zdziwię się jak ktoś kiedyś zginie porażony prądem w twoim domu. Pewno wszystko robiłeś sam bo szkoda paruset PLN na elektryka.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony